UID283447
威望1
金钱28166
交易诚信度0
主题0
帖子84
注册时间2006-7-18
最后登录2009-10-26
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2006-7-18
|
Bullet, 假期愉快!
帮忙看一下这些机工作是否正常.
大气23C.湿度90%.试运转制冷模式.开机后约15min.
1. 09LCC, 额定3.3A
232V, 3.0A, 进气23.5C, 出风14.5C. 风量高.
待机28mA. 也见250mA
制热
额定4.2A
232V, 6.4A, 进气35C, 出风57C. 风量高.
232V, 2.0A, 进气33C, 出风47C. 风量高
此机OK
2. 09LCC, 额定3.3A
232V, 2.85A, 进气23.5C, 出风14.5C. 风量高.
待机28mA.也见250mA
制热
额定4.2A
232V, 6.58A, 进气31C, 出风58C. 风量高.
232V, 2.7A, 进气34C, 出风50C. 风量高
此机电流偏小.但性能似乎还可.电流小是否因工况差异?如果测压力应在什么范围?
第二次测试.大气31C.湿度50-80%.
234V, 3.01A, 进气27C, 出风18.5C. 风量自动.出风19.5C风量高.
停机电流1.20A,合280VA.(低端能耗230W).很接近.
3. 18LBC,
制冷
额定7.3A
232V, 5.4A, 进气24C, 出风10C. 风量高.
待机400-700mA.
制热
额定7.8A
232V, 6.92A, 进气31C, 出风52C. 风量高.
待机电流高是否正常.此内机拆过面壳.应该怎么检查?
多谢指点!
[ 本帖最后由 花之媚 于 2007-5-15 08:58 编辑 ] |
|