QUOTE:
原帖由 dragon77 于 2006-6-30 10:02 发表
在大金和富士通之间摇摆,大金的声音轻但待机耗电大,富士通的安装难度大,有装成垃圾空调的危险。
1、我想问问看富士通的09LCC和12LCC的待机功率是多少?
2、网上反馈的声音响是个案,还是本身普遍存在的问题? ...
说实话问题1,小问题,待机功率几瓦而已
2。声音么,不是普遍吧,解决比较方便,打个电话加点油
Bullet,
根据实测,待机电流/功率不止几瓦.
1. 09LCC 30mA 合6.9VA (长时间开机后测得)
2. 09LCC 开机后30mA, 5分钟后,250mA-290mA 合57-67VA(长时间开机后测得)
3. 18LBC 开机后40mA, 5分钟后,550mA 合127VA (长时间开机后测得)
电压230V.
问.
1.此差异是否正常?
2.待机时功率因数很低.有多少?
3.此问题售后服务可否解决?换电源板?
4.高电流与内机额定功耗很接近.
就此问题我曾问过客服,其不知待机电流.仅告诉我是开关电源.还望Bullet答复.
多谢! |
|