 楼主| 发表于 2024-8-24 17:19 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2024-8-24 17:05
鲜逸是71机,所以“X4”后面的编号可以重新从01开始排。一直觉得外机型号中的BP2、BP3指整机而不是单指 ...

2022年末2023年初发布的美的商用大多联MDV8中央空调,已经全部普及了整机全直流(室内机的排水泵都是直流了)。

点评

直流早就该普及,省电并且噪音小。相比之下大金商用多联应该还有很多款式很老的交流内机  详情 回复 发表于 2024-9-2 17:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2024-9-2 17:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
aosaizhang 发表于 2024-8-24 17:19
2022年末2023年初发布的美的商用大多联MDV8中央空调,已经全部普及了整机全直流(室内机的排水泵都是直流 ...

直流早就该普及,省电并且噪音小。相比之下大金商用多联应该还有很多款式很老的交流内机

点评

现在其实就大空间用风管式(500机,550Pa机外静压单机20匹内机)、中静压风管式新风型、中静压风管式大容量型(180机、200机)、两面出风嵌入式、明装落地式、暗藏落地式6种使用频率较低的内机还是交流内机。 超薄  详情 回复 发表于 2025-5-9 17:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-22
发表于 2025-1-24 02:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
apex100 发表于 2024-6-4 01:35
仔细对比了一下,两者的性能参数真的一毛一样。。。。产品介绍里唯一的区别是PA401强调了采用稀土直流变 ...

标签上可以看到的,KTM240D46UKT2,而且出人意料的是这机器带电子膨胀阀,工程模式下可以查询到电子膨胀阀运行的时候的开度变化,外机也能听到电子膨胀阀作动复位的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-22
发表于 2025-4-29 01:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
apex100 发表于 2024-6-4 01:35
仔细对比了一下,两者的性能参数真的一毛一样。。。。产品介绍里唯一的区别是PA401强调了采用稀土直流变 ...

补充,KTM240D46相比240D57,缩水的不光是线圈堆叠数,并且由双吸管改为单吸管,极限性能受限
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2024-7-22
发表于 2025-4-29 01:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
aosaizhang 发表于 2023-6-27 15:24
2023年5月出厂的美的,型号:KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A,室外机X438,压缩机变为美芝KTM240D46UKT2,电子 ...

补充说明,240D46相比240D57由双吸管改为单吸管,电机线圈堆叠数下降,极限性能受限,唯一好处是中低频能效更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2025-5-9 17:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2024-9-2 17:44
直流早就该普及,省电并且噪音小。相比之下大金商用多联应该还有很多款式很老的交流内机

现在其实就大空间用风管式(500机,550Pa机外静压单机20匹内机)、中静压风管式新风型、中静压风管式大容量型(180机、200机)、两面出风嵌入式、明装落地式、暗藏落地式6种使用频率较低的内机还是交流内机。
超薄风管式全系(含普通型、3D面板型、智能感知3D面板型、80-112大容量型)、挂壁式、一面出风嵌入式、智能环绕气流、普通环绕气流、普通中静压风管、自由静压(即普通高静压)风管都已更新为直流内机。其中普通环绕气流水泵是交流,其余直流内机有水泵的机型也都是直流水泵。

点评

感谢分享,记得大金中央空调的室内机种类有很多,根据功率,以前不带面板的机型,温湿平衡是直流,其他可能很多是交流,以前带面板的机型可能很多是直流。以上是根据一份四五年前的资料得出的,现在很多新的机型怎么  详情 回复 发表于 2025-5-22 19:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2025-5-22 19:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2025-5-9 17:36
现在其实就大空间用风管式(500机,550Pa机外静压单机20匹内机)、中静压风管式新风型、中静压风管式大容 ...


感谢分享,记得大金中央空调的室内机种类有很多,根据功率,以前不带面板的机型,温湿平衡是直流,其他可能很多是交流,带面板的机型可能很多是直流。以上是根据一份四五年前的资料得出的,现在很多新的机型怎么情况已经不清楚了。大金现在推出可以关掉一半冷凝器并且可以不停机除霜的中央空调,并且把不少内机升级为直流电机,蛮不错的,不再拿落后淘汰货忽悠国人,就看定价会不会吓人
https://mp.weixin.qq.com/s/WBF43jjSdXmm86Erv9fz0w

点评

大金最近的家用机产品力比以前好多了。用二级帕缔能同硬件外机(72外机换热器+外机风扇配标准50的2YC129压缩机)的risora一级50也是很好的机器,外观、参数、气流控制都很好。 risora 150不仅外机大小很复古,50机  详情 回复 发表于 2025-5-23 03:03
从2024年年中起超薄风管无论家用商用原交流内机机型全部停产,现在只有直流机型。新的直流机型最大机外静压也从原交流机的30Pa提高到了50Pa。 新家中机外机就是VRV-P+/N+系列的新款,所以价格和老款相比是基本不变  详情 回复 发表于 2025-5-23 02:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2025-5-23 02:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 1274149957 于 2025-5-23 02:29 编辑
VSFDBP 发表于 2025-5-22 19:02
感谢分享,记得大金中央空调的室内机种类有很多,根据功率,以前不带面板的机型,温湿平衡是直流,其他 ...


从2024年年中起超薄风管无论家用商用原交流内机机型全部停产,现在只有直流机型。新的直流机型最大机外静压也从原交流机的30Pa提高到了50Pa。
新家中机外机就是VRV-P+/N+系列的新款,所以价格和老款相比是基本不变的,老款再过一小段时间就会停产。
新机型的型号是RPCZQ3-12DAV(单相电)/Y(三相电)
(N系列为RQCZQ,P/N仅区分销售地域用,无实际差别),此次更新的新款全部为侧出风机型。
主要变化:
1.模具壳体大变更:3-5匹机(140机及以下)统一为940823360mm壳体配550mm直径风扇,增大风扇电机功率,原500mm直径风扇的940990320mm 4-5匹单风扇壳体退出;
6匹155机和7-8匹(180-224)机启用9401430360mm配双550mm直径风扇的新模具,从2004年家用VRV时代祖传6匹9001345320mm 双450mm直径风扇外机退出。相比旧7-8匹则是厚度从320增大至360,风扇直径从500扩大到550;
10-12匹启用11001615360mm壳体配630mm直径风扇取代原有10-12匹的9401615460mm壳体配550mm直径风扇。
2. 双风扇(6-12匹)机型引入双热交换器独立控制技术,支持低负荷时关闭一半换热器和制热时两换热器交替化霜功能。
3.10-12匹压缩机换型,从VRV X7同款的6极电机新V涡旋换为VRV X10同款的8极电机新V+增焓涡旋。
4.3-4匹额定制冷量调整,3匹从旧款的80机变为新款的100机,4匹从旧款的112机变为新款的120机。(对,出现了100机3匹和120机4匹)

新款的100-140机就和空调贵族时代的正方形70外机尺寸类似,能效却高得多了,外机小型化的技术进步真大...

点评

谢谢分享,看了下,单风扇机型没有增加此技术,并且外机变小(缩水最厉害的是140机,高度990变成823),双风扇机型增加此技术并且外机变大(155机比较占便宜,长宽高都增加,但害怕冷凝器变成1.6排) 由于价格和老  详情 回复 发表于 2025-5-25 21:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2025-5-23 03:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2025-5-22 19:02
感谢分享,记得大金中央空调的室内机种类有很多,根据功率,以前不带面板的机型,温湿平衡是直流,其他 ...

大金最近的家用机产品力比以前好多了。用二级帕缔能同硬件外机(72外机换热器+外机风扇配标准50的2YC129压缩机)的risora一级50也是很好的机器,外观、参数、气流控制都很好。
risora 150不仅外机大小很复古,50机制冷循环风量只有680m3/h(制热是850)也很复古。小循环风量居然还能高能效,很可能实际制冷表现会更好。

点评

感觉总体上这款只是达到了以前2匹挂机的水平,毕竟2匹risora应该是1.5匹的内机规模+以前2匹挂机的内机普遍比较大。但能达到以前水平算不错了,现在很多2匹挂机是1.5匹内外机+2匹压缩机做出来的 循环风量这块如果内  详情 回复 发表于 2025-5-25 21:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2025-5-25 21:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2025-5-25 21:49 编辑
1274149957 发表于 2025-5-23 02:19
从2024年年中起超薄风管无论家用商用原交流内机机型全部停产,现在只有直流机型。新的直流机型最大机外 ...


谢谢分享,看了下,单风扇机型没有增加此技术,并且外机变小(缩水最厉害的是140机,高度990变成823),双风扇机型增加此技术并且外机变大(155机比较占便宜,长宽高都增加,但害怕冷凝器变成1.6排)
由于价格和老款持平,选择单风扇比较吃亏,选择双风扇加量不加价
刚搜到一个资料(不确定是否靠谱),似乎多余的制冷量可以通过关闭的那块冷凝器消耗掉,如果是真的就厉害了。资料还表示12匹外机,单开一台22型温湿平衡内机,选择清爽模式25.5℃,可以做到不停机。测试时,用(有这项技术的外机里面)最大的外机搭配最小的内机非常有诚意,但我个人仍然有些怀疑,毕竟没说房间面积、室外温度、风速、设定湿度,也没说如果选择制冷模式会怎样,把温度调高到26 27 28度会怎样,开启得是两管制22型内机会怎样
https://mp.weixin.qq.com/s/k7AfXtJ6YOBP6uha4B8o-g
另外根据官方视频号,里面的部件没有逃过去铜化,比较遗憾
1000045708.jpg
1000045707.jpg

点评

155那个不好说,净质量108kg,只比老款的105kg重了3kg,2排和1.6排都有可能。 最值且不会有问题的我认为是280机,宽度加宽到1100,风扇加大到630,压缩机变成8极增焓压机。厚度460缩到360也不算大问题,侧出风机靠厚  详情 回复 发表于 2025-5-26 11:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2025-5-25 21:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2025-5-25 21:51 编辑
1274149957 发表于 2025-5-23 03:03
大金最近的家用机产品力比以前好多了。用二级帕缔能同硬件外机(72外机换热器+外机风扇配标准50的2YC129 ...


感觉总体上这款只是达到了以前2匹挂机的水平,毕竟2匹risora应该是1.5匹的内机规模+以前2匹挂机的内机普遍比较大。但能达到以前水平算不错了,现在很多2匹挂机是1.5匹内外机+2匹压缩机做出来的
循环风量这块如果内外机循环风量能像老空调一样低就好了,内机避免除湿量差,外机可以延缓积灰,但现在而言为了能效比和监狱位,不太常见了

点评

是这样。40内机(比国行26内机、日行100V内机增加副蒸发器)+60外机组合,通过加大外机以实现减少内机尺寸,满足外观设计的目的。R32的单位质量换热量高,换热器规模不缩水就等于升级。 150的铭牌制冷循环风量真的  详情 回复 发表于 2025-5-26 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2025-5-26 11:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2025-5-25 21:46
感觉总体上这款只是达到了以前2匹挂机的水平,毕竟2匹risora应该是1.5匹的内机规模+以前2匹挂机的内机 ...

是这样。40内机(比国行26内机、日行100V内机增加副蒸发器)+60外机组合,通过加大外机以实现减少内机尺寸,满足外观设计的目的。R32的单位质量换热量高,换热器规模不缩水就等于升级。
150的铭牌制冷循环风量真的是680(我有实机),制热也只有850。我的机器正好装在地下室,实际除湿是否好用,入住后明年夏天雨季可以测一测。

点评

嗯,看以后情况,如果除湿量、极端天气的制冷制热效果能像老空调一样好也可以。 国行risora的内机气流应该和本土款一样,毕竟不太可能专门给国行做一套风扇风道,所以至少不用担心气流方面像国产空调一样,冷风吹人  详情 回复 发表于 2025-5-26 19:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2025-5-26 11:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2025-5-25 21:39
谢谢分享,看了下,单风扇机型没有增加此技术,并且外机变小(缩水最厉害的是140机,高度990变成823) ...

155那个不好说,净质量108kg,只比老款的105kg重了3kg,2排和1.6排都有可能。
最值且不会有问题的我认为是280机,宽度加宽到1100,风扇加大到630,压缩机变成8极增焓压机。厚度460缩到360也不算大问题,侧出风机靠厚度用3排(2.6排),效能是不如大外机大风扇的双排的。
单风扇机的最大问题在于它不是R32的。R32就很适合这种略微缩小尺寸但加大风扇的设计。

点评

空调外机的壳子不轻,外机变大后总重量只增加3公斤,更加无法排除1.6排的可能性。想起去年见过正在制冷运行的大金280外机(肯定不是现在发布这款),可能负荷比较低,风扇不快不慢,风扇和压缩机声音都不明显,主要  详情 回复 发表于 2025-5-26 19:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2025-5-26 19:24 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2025-5-26 11:39
是这样。40内机(比国行26内机、日行100V内机增加副蒸发器)+60外机组合,通过加大外机以实现减少内机尺 ...

嗯,看以后情况,如果除湿量、极端天气的制冷制热效果能像老空调一样好也可以。
国行risora的内机气流应该和本土款一样,毕竟不太可能专门给国行做一套风扇风道,所以至少不用担心气流方面像国产空调一样,冷风吹人,热风浮屋顶。另外risora的外观确实可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4165

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2025-5-26 19:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2025-5-26 19:44 编辑
1274149957 发表于 2025-5-26 11:50
155那个不好说,净质量108kg,只比老款的105kg重了3kg,2排和1.6排都有可能。
最值且不会有问题的我认为 ...


空调外机的壳子不轻,外机变大后总重量只增加3公斤,更无法排除1.6排的可能性。。。
想起去年见过正在制冷运行的大金280外机(肯定不是现在发布这款),可能负荷比较低,风扇不快不慢,风扇和压缩机声音都不明显,主要是电流声。透过风扇罩,根据内部的左侧判断冷凝器是不是三排,失败了,往内部的正面看,不透光,仍然无法判断,但如果没记错,没看到里面出现“(”,应该不太可能是1点几或者2点几排
外机安装空间狭小的问题越来越尖锐,大金反而增加外机宽度,直怀疑一众国产分体空调以安装空间小为由缩小外机尺寸是在给缩水找借口

点评

国产分体空调那个确实是缩水 因为降低的不仅是外机框体尺寸,电子膨胀阀、换热器规模等也随之降低了。 相应地在参数上也有体现,35度中间制冷、2度最大制热参数都劣化,依赖29度中间制冷实测来强行提高APF。 一味  详情 回复 发表于 2025-5-27 10:47
280-335加大外机宽度原因之一是为了横向能放下630的大风扇。能选用280以上外机的情形,一般也有专门的设备平台,加宽外机通常不会造成安装困难。 155加大外机纯粹是为了减少外机框体种类,把从2004年第一代家用VRV  详情 回复 发表于 2025-5-27 10:23