惠而浦马甲机18年很火热,有很多网友分享,但是大多比较零碎且不详细,后续也没有人再更新。我在使用一年多,经历寒暑以后,觉得有必要分享一下很多没有人提过的细节

【购买经历】
18年初吧从论坛和蓝心那里知道这款马甲机,无奈年中后才定下装修计划,那时候基本上惠而浦马甲机都没货了。
只有咸鱼上有不少外地的在倒卖,多亏了垃圾装修队的拖拉,买家电的时间拖得很厚,18年12月本地苏宁居然有货了!
一开始4100的价格,过几天发现有折扣,去门店办了退差价,实付3675.8一台,36AK1,就是1.5P的,价格算是不错了。

购买记录

购买记录


【选购1.5P理由】
1.房间大约15平米,顶楼,夏天很热,且装修完后净层高2.93米,远比一般房间大;
2.1P当时没货了,而且1.5P价格差不多

【优点】
1.性价比不错,合资变频一级,最少最少都要3-4了吧?美的格力好点的一级也是3000往上了。何况这个是偏中高端定位;
2.遥控器很大,按钮大,最上面是颜色不同的“制冷”“抽湿”“制热”,三个大按钮,中间“自动”“关”“温度+-”,老人家使用很方便,一看就会,按钮上还有突起,晚上盲按也可以,设计人性化;屏幕有背光,可调亮度。对比现在其他那种缩水的遥控器,完全不是一个水平。缩水可以,但是一些人性化的小细节应该也要照顾到,比如不同颜色、大小,方便老人家使用;
3.自动清扫,过滤网常年很干净,可以扫出很多灰尘;
4.双层超大超宽导风板+上下5档+左右五档电动调节,基本可以避免直接吹人;
5.6年质保,比自家松下的保修还长;
6.有负离子nanoe 净化之类花里胡哨功能,但是电极偶尔会有异常电流声,我耳尖必须关掉。开机后会先净化空气,过约1分钟才吹风,避免刚开机一阵霉味的臭气,但是热天急着吹风,我宁愿被臭气吹一下啊!这个不知道算是有点还是缺点。

【缺点】
1.风噪大,自动模式明显是轰隆隆的风声,类似一台老式3档电风扇中档状态声音;”超静“档的确安静,当时风力很小可能会造成温度过高,且风力太弱的话风会往下掉,直接落到身上变成吹人;
2.机身异响,运行中偶尔会有咔哒声,不清楚是机身热胀冷缩造成,还是电子膨胀阀之类部件声音,非常掉价;
3.自动清扫很吵,睡眠模式定时关闭后,会自动清扫,影响睡眠,既然遥控器可以记录时间,为什么不多一调规则在早晚时间关机不清扫呢?要手动按两下关闭,强制停止清扫(这个居然是电器白痴老婆发现的)
4.温控智障!智障!!智障!!!最近买了3个小米的电子温度计,可以app查看每个小时温度的历史记录,才知道松下祖传垃圾温控不是盖的。
     场景1:有时候温度是准的,温度比设置的低1度-2度,发生概率,10%-20%
     场景2:多数时候,温控极度不准,无论设置自动、还是制冷模式,设置28度,实际室温会降到24.5度-25.5度之间,入夜后睡久了冻人。
02.jpg 01客厅.jpg
图上可见,客厅入夜后温度温度在29.8度,而房间室温先是一路下滑,然后缓慢上升,但是温度都比设定的低了3-4度。
         场景3:初春半热不热的时候,开了自动28度睡觉,睡着睡着吹了热风,切换成了制热模式。。。。

这个温控不准的问题,不知道大家有无遇到?要怎么解决呢?难道只能人工把温度设高吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-3
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:00 | 显示全部楼层
总而言之,但看合资变频1级和6年保修的硬指标,3600价格划算。
不过具体使用起来其实也不是那么的十全十美。

不知道大家对这个温控,有没有什么好的解决方法吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2020-6-5 20:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 kazeno 于 2020-6-5 20:12 编辑

温控不满意的话没什么好办法吧,虽然开玩笑的说可以把内机温控头揪出来延长到床头上,实际变频空调温控算法没那么简单,有补偿值的,而且可能还有其他变量控制。
除非带智慧眼之类能远距离扫描温度的,不然挂机必然不能直接知道地面和床上温度是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

111

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-2
发表于 2020-6-5 21:09 | 显示全部楼层
上一个大家嘴里低频不好,控温不好的格力润享

Screenshot_2020-06-03-17-19-30-666_com.xiaomi.sma.jpg

低频稳定在100w左右


Screenshot_2020-06-03-17-20-13-668_com.xiaomi.sma.jpg

设定温度26°C,这是远端温度计温度,最高26.1 最低是25.4

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

42

主题

632

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-16
QQ
发表于 2020-6-5 21:27 | 显示全部楼层
这个不能一棒子打死松下温控垃圾,是否内机的温度传感器有问题,或者其它问题。我现在两台松下H2系列,晚上睡觉一般设定27度,多次观察早上起来温度计显示26度,温差1度,属于正常波动范围内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2020-6-5 23:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
松下定频温控都没这么差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

899

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-25
发表于 2020-6-6 09:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
用了5年的he 温控挺好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-2
发表于 2020-6-6 11:11 | 显示全部楼层
我这个松下的温控 感觉还可以,1度以内。
你这个3-4度 有点夸张了。
感觉这马甲机还是不如原版靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

577

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2020-6-7 01:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
变频就这样,最低功率制冷还能把温度继续往下降,又死抱着变频不肯停机,就这结果了,
真出现这种情况,转定频模式控制就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

241

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-8
发表于 2020-6-7 02:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
朋友家的三菱电机变频也不准,一直说空调开着睡觉冷,结果一看,设定27度,温度计实际25度不到。

点评

RHJ FR12 同意你说法 我有发过贴 无解  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

1592

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-27
发表于 2020-6-7 22:56 | 显示全部楼层
这个和安装位置也有关系,同一台松下1.5P,房间小,宽度2.5米左右,特别是冬天的时候,风打到对面墙又返回空调进风口,底下还冷得要死,但是空调就已经停机了~~~之前还觉得松下垃圾,后来有一次换灯泡爬上去,发现房间上部异常温暖。。。LZ的情况可能也有一定的关系,比如空调安装位置不能很好地回风,底下制冷到24度了,但是空调进风口温度还到不了设定的27度,一定要继续制冷,等上面温度也到了,底下就太冷了~~~而且你的案例是房间比较大,所以回风距离是不是太远了,或者床的摆放位置等问题。另外吐槽一下松下的热胀冷缩咔咔声,真的是通病啊~~~

点评

我在空调最高的回风口放了一个温度计,显示晚上回风口温度就比地处远端高0.5度而已,所以不是回风问题  发表于 2020-6-15 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

2000

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2017-10-12
发表于 2020-6-7 23:32 | 显示全部楼层
全部闭嘴吧,我松下SJG13现实中的用家,什么温控啊,根本没作用,不盖被子冻到你怀疑人生,设25度,实际22度不止。这跟国产一线品牌格力美的一个鸟样的。可能三菱的智慧眼才能谈得上有温控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-11
发表于 2020-6-8 01:15 | 显示全部楼层
马甲机没用过
不过松下XE AE AW 我都装有自觉很不错安静舒适,温度很稳,湿度也保持在60左右是真舒服
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

251

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-5
发表于 2020-6-8 10:23 | 显示全部楼层
最低功率100w还是太高,要买50-60w的,才能解决温控不好的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-29
发表于 2020-6-8 10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 ANANW 于 2020-6-8 10:46 编辑
yufuming2004 发表于 2020-6-7 02:55
朋友家的三菱电机变频也不准,一直说空调开着睡觉冷,结果一看,设定27度,温度计实际25度不到。

RHJ    12VA 同意你说法  我有发过贴 无解