保负压。。。保负压 有用?醒醒吧,保负压5分钟要是压力有变化那得漏的多厉害。而现实中的漏都是微漏,不要说保负压呢。就是打了4MP的压力,半天才掉0.1的都有。
举个真实的例子。前几年做美的售后的时候遇到一台风管机漏制冷剂。机器新装3个月R22制冷剂,报压缩机排气高温,测回气压力0.3MP。由于新装机问题要找安装工,安装工反馈,机器安好后由于没带氮气瓶,就用了抽真空法,代替打压保压。大家知道的,风管机安装好,房子才开始装修到房子装修好,在调试这个周期都有2个月的时间。当到调试的时候,安装工去测负压还在,就认为机器不漏,OK开阀。3个月后机器就出故障了,查出为内机喇叭口没做好,双眼皮喇叭口,用氮气打压2.5MP,发现5分钟才冒个泡,重做喇叭口故障排除。
所有说,保负压,一点用没有,真的。
还有一点你们去试,就是外机喇叭口处你就是用手拧紧,抽真空后,该处都不会漏,感觉管道负压后好像吸住了一样。但一开阀就漏气了, |
|