求助 求助,安装新空调铜管压扁了收氟后 再换了一截有影响吗

[复制链接]

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 走南北 于 2019-5-19 16:27 编辑
泥坑人 发表于 2019-5-19 14:57
请教一下,装空调抽真空规定程序步骤都是什么,负压都有什么要求,谢谢!

看这里 最标准的https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4896380
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 16:27 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-19 14:21
5K刚好是不痛不痒的价钱,若能用6年不出问题也还好。焊接氧化物这个,就指望压缩机里的过滤器能挡住吧。至 ...

是啊5k 说多也不多,媳妇也叫我别纠结,他说汽车买一年贬值都不止这个钱,让我放宽心。都是师傅徒弟搭配干活,师傅想多休息,徒弟想多练手,,所以就有这些乌龙事,从年龄就看得出新手,老鸟。焊铜管全程是老师傅焊的,看了下焊接铜管氧化的影响,这个和手法很大的关系,焊接快温度合适时间短,不会有什么问题。新手焊的,里面真有可能一层都要脱落。看了焊接过程,速度算快把。抽了10分钟,保负压5分钟,再抽了二十分钟,放一点点氟,正压后拔管,程序都行。但愿不出问题把,最后要了一年官方延保,不投诉他们了。据说是维修工停工一个星期。延保费用安装师傅给,我也给他说了,下次按规范操作,装谁的都一样,希望这个行业越来越规范把
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:18 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-19 13:25
影响肯定是有的,等于管径变小,循环阻力增加,在液管上影响可能小点儿,在气管上影响大,影响效率指标。
...

因为用小一号铜管折伤了,我划开保温棉看了,所以最后替换了同规格铜管,如果不折伤,肯定就用这小一号铜管了。这个折伤,到底是祸是福?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-5-19 17:45 | 显示全部楼层
就当作是福吧,至少解决了一个影响效率的暗伤。
我那个VE机因为过两个直角洞,气管也是有一个地方折瘪了一点儿,用起来还行,实在是懒得折腾了,拆一次管子等于移机一次,新空调舍不得折腾了。
目前看来,粗管子容易折瘪,细管子还行。买了弯管器也没用上,包在塑料带里,也看不到,工人是怎么省事怎么说,再三保证肯定瘪不了,等他们走了我自己拆开还是看到瘪了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-5-19 17:47 | 显示全部楼层
日立那个安装流程是我看到的最规范可靠的,比松下安装手册上的要详细可靠,我按那个装的,工人们也没意见,因为钱给到位了,工具是我自己提供的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-5-19 18:20 | 显示全部楼层
泥坑人 发表于 2019-5-19 14:57
请教一下,装空调抽真空规定程序步骤都是什么,负压都有什么要求,谢谢!

我觉得抽真空15分钟。只要表管子不漏气,3P以下的机器,管路没加长过,绝对OK,就是单级1L的真空泵都OK。其实抽5分钟就能抽好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-5-19 18:25 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-19 13:25
影响肯定是有的,等于管径变小,循环阻力增加,在液管上影响可能小点儿,在气管上影响大,影响效率指标。
...

小空调要什么对接?谁告诉你禁止扩径的?我一个6MM铜管你还对接呀?你这个是中央空调直管才用的接头好不好。不要喇叭口焊接这个是对的,一定要用胀管器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-18
发表于 2019-5-19 18:37 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-5-19 18:20
我觉得抽真空15分钟。只要表管子不漏气,3P以下的机器,管路没加长过,绝对OK,就是单级1L的真空泵都OK。 ...

看帖子说抽完真空保压,然后继续抽,还抽50分钟,我们这里抽三五分钟,还有的小匹数不给抽真空,说小匹数不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:49 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-19 17:45
就当作是福吧,至少解决了一个影响效率的暗伤。
我那个VE机因为过两个直角洞,气管也是有一个地方折瘪了一 ...

呵呵,谢谢吉言。管子瘪了影响不会太大吧,安装师傅说的是,时间长了老化了,因为震动,或者人为的动了管子容易裂是个隐患。如果外机基本没啥震动,也是长期动不到的的管子,就不折腾也好。对效果而言,就像用了小号管径延长一样,影响流速,影响全功率运行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-18
发表于 2019-5-19 18:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
走南北 发表于 2019-5-19 16:19
看这里 最标准的https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4896380

谢谢朋友,这个坛子不错,有很多专业人士,学到很多,避免让人坑蒙拐骗,我们这里真空机都是到0,没有-多少压
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:49 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-19 17:47
日立那个安装流程是我看到的最规范可靠的,比松下安装手册上的要详细可靠,我按那个装的,工人们也没意见, ...

光从理论上看,日立那流程就很科学
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:51 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-5-19 18:20
我觉得抽真空15分钟。只要表管子不漏气,3P以下的机器,管路没加长过,绝对OK,就是单级1L的真空泵都OK。 ...

关键在保负压,如果用户不提,几乎没有安装工有这一步,正压拔管,抽真空,这个厂家是要求了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:53 | 显示全部楼层
泥坑人 发表于 2019-5-19 18:37
看帖子说抽完真空保压,然后继续抽,还抽50分钟,我们这里抽三五分钟,还有的小匹数不给抽真空,说小匹数 ...

小匹数,估计工钱少点。50分钟那么夸张倒不用,只要抽10分钟,看表,能负压保5分钟,再抽个5-10 分钟基本没问题,关键在保压,一来检查真空设备的密封性,二来检查铜管焊接密封性
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-5-19 19:05 | 显示全部楼层
走南北 发表于 2019-5-19 18:51
关键在保负压,如果用户不提,几乎没有安装工有这一步,正压拔管,抽真空,这个厂家是要求了的

保负压。。。保负压 有用?醒醒吧,保负压5分钟要是压力有变化那得漏的多厉害。而现实中的漏都是微漏,不要说保负压呢。就是打了4MP的压力,半天才掉0.1的都有。
举个真实的例子。前几年做美的售后的时候遇到一台风管机漏制冷剂。机器新装3个月R22制冷剂,报压缩机排气高温,测回气压力0.3MP。由于新装机问题要找安装工,安装工反馈,机器安好后由于没带氮气瓶,就用了抽真空法,代替打压保压。大家知道的,风管机安装好,房子才开始装修到房子装修好,在调试这个周期都有2个月的时间。当到调试的时候,安装工去测负压还在,就认为机器不漏,OK开阀。3个月后机器就出故障了,查出为内机喇叭口没做好,双眼皮喇叭口,用氮气打压2.5MP,发现5分钟才冒个泡,重做喇叭口故障排除。
所有说,保负压,一点用没有,真的。
还有一点你们去试,就是外机喇叭口处你就是用手拧紧,抽真空后,该处都不会漏,感觉管道负压后好像吸住了一样。但一开阀就漏气了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

84

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-6-23
 楼主| 发表于 2019-5-19 19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 走南北 于 2019-5-19 19:23 编辑
浦东三菱电机 发表于 2019-5-19 19:05
保负压。。。保负压 有用?醒醒吧,保负压5分钟要是压力有变化那得漏的多厉害。而现实中的漏都是微漏,不 ...

这个怎么说了,能排除大漏点也好吧,这种微微漏,只能看人品?只能说厂家要培训安装师傅吧,尽量要求标准操作,避免这种情况吧。厂家有6年保修,也不想折腾吧