本帖最后由 依辉1999 于 2018-2-21 11:39 编辑

        去年下半年,想着家里小宝马上出生,就琢磨着将用了快9年的松下老怡能更新下,让小宝出生的主卧舒适点,因此在预算上也没太大限制。因为毕竟不是这行业的,偶尔也上家电论坛看看,千挑万选,比较了很多空调参数,最终定了1.5匹的三菱 JL系列
        主要看中它的三点:一是100多瓦的低功率运行能力(不停机 舒适性好);二是看着介绍很牛的,有几百上千个测温点的moveeye极,想着舒适度应该不错;三是6200w的最大制热量,比其他空调稍大些,在浙江的冬季应该能对付了。
         也怪自己不够上心,没时间测试,一是相信三菱电机的品牌,二是确实挺忙。制热的这几天总感觉设定温度和房间实际温度差太多,于是实在忍不住,不专业的测了下,结果如下:
         一是最低功率不符合标称值。 制热最低功率大概260多瓦,是标称的125w 的2倍多,导致频繁停机(电压实测为220.8v  城市电网还是比较稳定的)。想起之前的老怡能 标称170w,最低基本能稳定在140多瓦。
         二是制热空气分层温差还是特别大,未达设定温度便停机了。这点,要是一天普通的空调,也是正常现象了,毕竟测温只有进风口的热电偶,可它宣传moveeye有 n多测温点啊啊啊,我开的自由送风,它应该自动调节到低温区啊,不应该停机!停机啊!
         三是可气的三菱售后,我反应的问题 答复说,他们测不了,然后就没有然后了。。 现在通过京东售后,不知道有没有用。

         到论坛来求安慰,求安慰啊,另外问下其他的JL也是这样吗?有什么途径可以解决问题啊?
       第一次用三菱空调,之前松下怡能,东芝VR在功率这块实测都会比标称的好点,不知道是我在台有问题,还是三菱电机普遍存在虚标的情况。
        一直潜水,很久很久没发帖,不知道图片好像传不上。




家里的JL空调

家里的JL空调

小米实测功率

小米实测功率
gl.png
m1.jpg

精确到0.1度的moveeye

精确到0.1度的moveeye

精确到0.1度的moveeye

精确到0.1度的moveeye

运行一个晚上后,早上合影

运行一个晚上后,早上合影

铭牌标称

铭牌标称
回复

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-25
发表于 2018-2-21 11:18 | 显示全部楼层
楼主房间多大?
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
 楼主| 发表于 2018-2-21 11:20 | 显示全部楼层

17-18平吧

点评

这个房间买这台机器制热效果好不了(极端天气这台机器小了),这台机器内机比较先进外机还不如ZHJ看指标应该是092单转子压缩机。  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:25
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2018-2-21 11:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxzm88 于 2018-2-21 11:35 编辑
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:20
17-18平吧


这个房间买这台机器制热效果好不了(极端天气这台机器小了),这台机器内机比较先进(但是循环风量又太小导致温度分层)外机还不如ZHJ看指标应该是092单转子压缩机。这台机器制热低频来看正常哇,太低个制热低频会出冷风个。这机器你叫厂家来测,肯定属于正常没有问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

1310

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-2-21 11:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
论坛万能问题:装废了
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
 楼主| 发表于 2018-2-21 11:37 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2018-2-21 11:25
这个房间买这台机器制热效果好不了(极端天气这台机器小了),这台机器内机比较先进(但是循环风量又太小 ...

现在是制热“过剩”问题,是最小制热功率不足以维持运行,空调停机频繁

点评

制热怎么可能过剩?怎么可能用到最低制热? 最低制热的进出风温差区区5度,出风都是凉的。  详情 回复 发表于 2018-2-21 15:19
我家都是本土机器而且是双转子压缩机,最低到240左右。制热空调低频到二百多基本就是极限,再低也没有意义了。  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:42
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2018-2-21 11:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37
现在是制热“过剩”问题,是最小制热功率不足以维持运行,空调停机频繁

我家都是本土机器而且是双转子压缩机,最低到240左右。制热空调低频到二百多基本就是极限,再低也没有意义了。
回复

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-25
发表于 2018-2-21 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 老地主时不帅 于 2018-2-21 11:50 编辑

你这问题和我的一样,我是AHJ房间20平左右,因为房间太大造成的温度不匀(三菱上门后的说法),自己约的炮含着泪也要打完(我自己选择的1.5P),我的解决方法是夏天房间加个巴慕达,冬天就是尽量少关机
回复

使用道具 举报

4

主题

120

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-25
发表于 2018-2-21 11:49 | 显示全部楼层
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37
现在是制热“过剩”问题,是最小制热功率不足以维持运行,空调停机频繁

你开22度,室温才16度。怎么能是过剩呢?

点评

循环风量不够所以达不到标定温度,这台原装内机也够垃圾个。  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:56
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-2-21 11:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:20
17-18平吧

估计安装抽真空环节,手法,设备问题!

无法挽回。

可以购买原装杜邦制冷剂,加双级真空泵。

点评

循环风量问题  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:56
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2018-2-21 11:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老地主时不帅 发表于 2018-2-21 11:49
你开22度,室温才16度。怎么能是过剩呢?

循环风量不够所以达不到标定温度,这台原装内机也够垃圾个。
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2018-2-21 11:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2018-2-21 11:54
估计安装抽真空环节,手法,设备问题!

无法挽回。

循环风量问题
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
 楼主| 发表于 2018-2-21 12:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老地主时不帅 发表于 2018-2-21 11:49
你开22度,室温才16度。怎么能是过剩呢?

按照这个温差 未达设定温度, 空调应该高功率运行,但现在是空调以为达到设定温度了,而且最低功率的制热量都过剩,需要停止制热来调节温度。但最小制热功率实际只能达到260w,而不是标称的125w
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
 楼主| 发表于 2018-2-21 12:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2018-2-21 11:56
循环风量问题

风量设定的是自动,按moveeye测温点逻辑,应该大风量送风的

点评

日本本土1.5机器循环风量都要900左右了,你这内机循环风量小了点。所以温度形成分层了,实际温度达不到就停机了。  详情 回复 发表于 2018-2-21 12:11
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
 楼主| 发表于 2018-2-21 12:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
依辉1999 发表于 2018-2-21 11:37
现在是制热“过剩”问题,是最小制热功率不足以维持运行,空调停机频繁

那你是说三菱电机存在参数虚标喽?
回复