月亮主题 看一个烧坏的漏电保护器!

[复制链接]

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-7-30 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 010 于 2005-7-30 21:27 发表


伙计你说的是错的!!空气开关的选择和电器用电是有关系的,阻性负载和感性负载的开关选型是不一样的,现在的民用开关一般是配合阻性负载的,所以对于感性负载,其控制开关容量应选择偏大一点.


一般选都会放一点余量的,寿命比较容易保证。大概1.5倍最大电流就差不多了。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-7-30 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 010 于 2005-7-30 21:27 发表


伙计你说的是错的!!空气开关的选择和电器用电是有关系的,阻性负载和感性负载的开关选型是不一样的,现在的民用开关一般是配合阻性负载的,所以对于感性负载,其控制开关容量应选择偏大一点.


听不懂你在胡说八道些什么

空气开关是用来保护线路的,不是保护电器的

布线的截面积如果是1.5平方的线最多用16A的空开  2,5平方最多用25A的空开 4平方用32A 6平方用40A 这就是标准,和你用什么电器有P关系  难道你以为想用1万W的电器只要换个大电的空气开关就行了??

可笑啊 怎么论坛里总有些想当然的人 [s:38]

[ 本帖最后由 APOLLON 于 2005-7-30 21:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-7-30 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-7-30 21:39 发表


听不懂你在胡说八道些什么

空气开关是用来保护线路的,不是保护电器的

布线的截面积如果是1.5平方的线最多用16A的空开  2,5平方最多用25A的空开 4平方用32A 6平方用40A 这就是标准,和你用什么电器有P关系 ...


我也被套住了,是这个理。电器控制柜里面选空气开关那才是为保护电器的。家用电器有保险丝等保护自己,不需要空气开关来保护。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

124

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-30 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-7-30 21:31 发表


一般选都会放一点余量的,寿命比较容易保证。大概1.5倍最大电流就差不多了。


一般家用就是这样选.
专业的话就按负载性质选,梅兰的20安开关,C20就是配阻性负载的,C20AD就是配感性负载的.其电流承载能力和脱扣电流系数是不一样的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

124

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-30 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-7-30 21:39 发表


听不懂你在胡说八道些什么

空气开关是用来保护线路的,不是保护电器的

布线的截面积如果是1.5平方的线最多用16A的空开  2,5平方最多用25A的空开 4平方用32A 6平方用40A 这就是标准,和你用什么电器有P关系 ...


你不懂只能说明你无知又不好学!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-7-30 22:00 | 显示全部楼层
原帖由 010 于 2005-7-30 21:46 发表


一般家用就是这样选.
专业的话就按负载性质选,梅兰的20安开关,C20就是配阻性负载的,C20AD就是配感性负载的.其电流承载能力和脱扣电流系数是不一样的.


工业上负载会有自己的控制回路和空开来起保护和隔离的作用。家用配电箱中应该只是根据线路大小来保护线路,至于插多大的电器上去,只要不超过线路最大负荷,空开就不会动作的。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

124

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-30 22:11 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-7-30 22:00 发表


工业上负载会有自己的控制回路和空开来起保护和隔离的作用。家用配电箱中应该只是根据线路大小来保护线路,至于插多大的电器上去,只要不超过线路最大负荷,空开就不会动作的。


分析问题是要全面一点的,线路还是根据负载大小来选的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

429

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2002-12-21
发表于 2005-7-30 22:18 | 显示全部楼层
呵呵~~這貼也越來越激烈了,有一個回貼竟然在不檢查線路的情況下就建議把插座的火線,零線對調,對於變頻機還建議使用梅蘭日蘭的開關,這樣的回貼還可以加分,好玩~~~ [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

596

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-13
发表于 2005-7-30 23:24 | 显示全部楼层
梅兰日兰假货很多,还不如就买老牌产品,比如上海人民电器厂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-7-31 01:21 | 显示全部楼层
原帖由 010 于 2005-7-30 22:11 发表


分析问题是要全面一点的,线路还是根据负载大小来选的.


你买的房子电表容量固定死了,各个线路的大小也不是自己可以随意大的。

如果装修完成后,线路就定死了,还可以换线了吗?
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-27
发表于 2005-7-31 02:11 | 显示全部楼层
是开关接触不良
[url=http://www.gfcai.com/get.asp?get=88028][IMG]http://www.gfcai.com/pic/gfcailogo2.gif[/IMG][/URL]
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-31 03:04 | 显示全部楼层
这个帖子你们也吵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-31 03:05 | 显示全部楼层
不如说现在市场上面有很多垃圾空开不就完了,至于什么原因跳闸我想很简单的,如果换个梅兰日兰的开关就知道了,如果不跳了就说明这个远东得太敏感
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

124

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-31 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-7-31 01:21 发表


你买的房子电表容量固定死了,各个线路的大小也不是自己可以随意大的。

如果装修完成后,线路就定死了,还可以换线了吗?


你买的房子电表容量固定死了,各个线路的大小是按你家里的电器设备来确定的,空调的线路粗一点,配的开关也大一点;照明回路的线路细一点,配的开关也小一点.
如果装修完成后,线路就定死了,你为什么要换线?除非你想用大功率设备,原线路承受不了,你换粗线后,控制开关也要换大的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

419

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-26
发表于 2005-7-31 10:57 | 显示全部楼层
有些回帖确实搞笑....

真真假假,虚虚实实,似是而非,似非确是...

看的眼花缭乱...
CS-ID:J-10A(China)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网