家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 紫雾月亮

月亮主题 看一个烧坏的漏电保护器!

[复制链接]

246

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2005-7-26 12:23 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-26 12:22 PM 发表

不会,拆好了才开的,但是插上去的瞬间、会跳闸。
但是如果不拔插头,一直插着,怎么用都不会跳闸

如果是小区住户大量存在同样的问题,你们可以集体去找开发商!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

429

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2002-12-21
发表于 2005-7-26 12:26 | 显示全部楼层
1.線徑不足;2.接線柱沒上緊;3.漏電開關容量不足.

PS:可以負責任地對樓主說:大金的人除了讓你換大容量漏電開關的建議是沒錯的之外其它的解釋都是在胡扯!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 dw0425 于 2005-7-26 12:23 PM 发表

如果是小区住户大量存在同样的问题,你们可以集体去找开发商!!!

[s:11]都不是同时烧掉的,算了,让他去
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:37 | 显示全部楼层
原帖由 lwh 于 2005-7-26 12:26 PM 发表
1.線徑不足;2.接線柱沒上緊;3.漏電開關容量不足.

PS:可以負責任地對樓主說:大金的人除了讓你換大容量漏電開關的建議是沒錯的之外其它的解釋都是在胡扯!!!

但是他的机器最大电流是18,买个20的应该没有问题才对,可是在插插头的时候还是会跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

246

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2005-7-26 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-26 12:37 PM 发表

但是他的机器最大电流是18,买个20的应该没有问题才对,可是在插插头的时候还是会跳闸

还是小了,应该买30A左右的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 dw0425 于 2005-7-26 12:41 PM 发表

还是小了,应该买30A左右的!!!

买大了觉得不安全,要般配才好,不然你买个50的保证不会跳,但是空调除了问题都不知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

912

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-14
发表于 2005-7-26 12:42 | 显示全部楼层
开发商装的空开质量都这样,我除了客厅还没换外,其余都换完,最可气的是,大年三十夜烧了总空开 [s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

246

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2005-7-26 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2005-7-26 12:42 PM 发表
开发商装的空开质量都这样,我除了客厅还没换外,其余都换完,最可气的是,大年三十夜烧了总空开 [s:16]

那就真的叫郁闷呀!!!:Q:Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

1008

帖子

121

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-26 12:46 | 显示全部楼层
梅兰日兰假货多,而且太贵了,不如买德力西等一些牌子,这东西发热了才会跳,瞬间的大电流应该不会跳的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

246

主题

4万

帖子

207

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2004-7-29
发表于 2005-7-26 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-26 12:42 PM 发表

买大了觉得不安全,要般配才好,不然你买个50的保证不会跳,但是空调除了问题都不知道了

那里,你家的柜机应该是3P的吧,功率一般来讲2700W,正常电流14A左右,一般来讲,应该保留2倍的保险系数,应该买30A的!!!其实漏电保护器跟电流大小关系不大,但过载的话,容易烧毁!!!

[ 本帖最后由 dw0425 于 2005-7-26 12:50 PM 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2005-7-26 12:42 PM 发表
开发商装的空开质量都这样,我除了客厅还没换外,其余都换完,最可气的是,大年三十夜烧了总空开 [s:16]

[s:11]晕倒了所以是质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

429

帖子

15

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2002-12-21
发表于 2005-7-26 12:49 | 显示全部楼层
樓主插插頭的時候到底是空氣開關跳還是漏電開關跳?
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 阿宝歌 于 2005-7-26 12:46 PM 发表
梅兰日兰假货多,而且太贵了,不如买德力西等一些牌子,这东西发热了才会跳,瞬间的大电流应该不会跳的。

所以啊!我才奇怪啊!但是我量了所有的地方每个接头,都没有问题啊!可是就是插头的时候会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:51 | 显示全部楼层
原帖由 lwh 于 2005-7-26 12:49 PM 发表
樓主插插頭的時候到底是空氣開關跳還是漏電開關跳?

我装的是一体的就是漏电和空气开关在一起的那种,应该是你说的漏电开关
就跳着一路
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

419

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-26
发表于 2005-7-26 12:57 | 显示全部楼层
实际上你还是不知道具体是什么原因。
跳闸无非就这么几个原因:
1,出现短路故障
2,空开容量不够
3,家用电器、电源布线或插座漏电(漏电流偏大)~漏电保护型空开。
4,空开接线,安装不良,环境温度过高
5,空开不良、老化或损坏

从“只插插头才跳闸,其他正常”来看,可能的原因:
1,普通空开~电源插座不良或插座内接线绝缘不良导致插插头时产生短路(几乎是唯一的原因)。
2,漏电保护型空开~漏电流设计值偏低,电源插头未插到位时可能会产生不对称漏电流造成误动作。(部分电器如冰箱、洗衣机、电脑等有Y型电源抗干扰电容)
3,漏电保护型空开~室内电源布线漏电流偏大已接近保护的临界值,故对额外的正常漏电值格外敏感。