月亮主题 看一个烧坏的漏电保护器!

[复制链接]

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-27 01:20 | 显示全部楼层
原帖由 yaoguo 于 2005-7-26 20:46 发表
楼上说的有理,同样的大金我用了32A的空开,单独一路,漏电保护在总闸上,冬夏均没问题。

月亮不必盯着18.8A看,选稍大点不要紧的,空调若出问题,短路堵转的电流都很大,空开会跳的

大哥们,看看清楚,我每一路上面都有漏电保护,挂记有挂记的,其他插座也有,都是独立的,这个是单独一路的漏电保护,总闸是不会跳的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-27 01:21 | 显示全部楼层
原帖由 lxb 于 2005-7-26 23:00 发表


知道。

我的配电箱也是开发商做好的,不过水火无情,我在装修时还是全换了。
换下来的直接去了垃圾桶。

[s:18]我的房子是全装修的,我没有装修过,买来就住了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

209

帖子

22

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-25
发表于 2005-7-27 11:26 | 显示全部楼层
很简单:找个电工来把里面的东西全换了,要不了二个小时。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-27 12:21 | 显示全部楼层
原帖由 lxb 于 2005-7-27 11:26 发表
很简单:找个电工来把里面的东西全换了,要不了二个小时。

[s:18] [s:18]你倒挺轻松的,其他的没有问题换他干嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

196

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-20
发表于 2005-7-27 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-26 11:43 发表
也可以告诉大家,这个牌子是开发商装的,我们小区一个冬天有几十户人家烧掉了,(难道全部都是没上紧)
还有,我在百安居又买了一个远东的,(只有这个)结果还是跳闸,难道也是没有紧!


我告诉你吧。是你的rpwt。
[s:14]
我无聊,我上网。
我书念得少,你不要骗我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-7-27 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-27 01:20 发表

大哥们,看看清楚,我每一路上面都有漏电保护,挂记有挂记的,其他插座也有,都是独立的,这个是单独一路的漏电保护,总闸是不会跳的!


如果是这样的话,接触不良是主要原因,我处理过这样的故障:32A的开关,只接了10多盏日光灯,老是跳闸。开关的容量是够了,但是由于接触不好,开关的接线端子烧坏,同时由于长时间发热,导致开关里面也坏了。还有,用电高峰期间,电压会低于标准电压,而电器的电流就会高于标准电流,像楼主的大金空调,大于20A都是有可能的。空气开关是不能长时间工作在最大负荷的,时间长了一定会坏。国产的空开在满负荷工作时的寿命是不能和梅兰日兰、ABB、西门子的空开相比的,所以选择容量大点的才是好办法,比如那位朋友说的32A的开关就可以了,花200多去买个梅兰日兰的没有必要。

[ 本帖最后由 tankfu 于 2005-7-27 13:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-27 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 tankfu 于 2005-7-27 13:29 发表


如果是这样的话,接触不良是主要原因,我处理过这样的故障:32A的开关,只接了10多盏日光灯,老是跳闸。开关的容量是够了,但是由于接触不好,开关的接线端子烧坏,同时由于长时间发热,导致开关里面也坏了。 ...

我还是愿意买个好的,不过以后再说,现在这个先用(刚买得)
但是可以准确地说我们家的电压非常稳定223-220很少有偏差,我基本会接着万用表看一个多月,特别是高峰
而且大金的电流我也测了很多次,基本在10左右已经是很少见到的了,一般4到5,就开始维持在2左右了
回复 支持 反对

使用道具 举报

日程2 该用户已被删除
发表于 2005-7-28 02:12 | 显示全部楼层
上面有几个是专业电工(要有理论和实践经验),不知道的不要乱讲!!!
1.楼主MM原来的漏电开关是组合型的。原来漏电开关接线螺丝没拧紧。
2.换一个20A的带漏电的开关大小合适没有错。
3.有钱的和钱发烧的换梅兰日兰的开关也没错,一般家庭用中等的国产的完全可以,如:德力西,正泰等很多20元一套左右就可以了。楼主原来的属中下的产品只有10元左右,所以1-2年后坏的多。(用200多元的买一个DZ47开关的同志支援一点给我们这些贫穷的网民吧!)
4.跳闸先要判断是短路还是漏电跳的。如果是漏电则那个漏电指示的东西会跳出来,而且不把它按下去还合不上闸。如果是电流大或短路跳的则没有这两个现象。
5.如果是漏电跳的这情况:楼主MM家的总开关也带漏电而且没失效的话,有可能新换的开关漏电跳闸太灵敏了,(我没见过)建议换一个,漏电开关失没失效,按一下开关上的试验按键,如果跳闸则没失效。楼主MM家的总开关如果不带漏电或漏电失效的话,建议把插座的火线和零线交换一下,如果不行把新换的开关再换一个看看,还不行就是空调有问题了
6.如果是电流大或短路跳的这情况:检查插座和空调。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
温控器 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

84

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-5
发表于 2005-7-28 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-27 01:20 发表

大哥们,看看清楚,我每一路上面都有漏电保护,挂记有挂记的,其他插座也有,都是独立的,这个是单独一路的漏电保护,总闸是不会跳的!


对于低价低质的产品加上低劣的安装来说,那么多的漏电保护本身就多了很多隐患。

换个稍大点的,没问题的。

大金的在制热时电流十几A是平常事,你不能看着制冷电流小就忽视了它原本是个2.8匹的大家伙
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2005-7-28 19:30 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-26 02:44 发表
这个是我家的漏电保护器,16a的,平时使用中没有问题,从不跳闸。
一天我一开空调就跳闸,检查线路都没有问题,也没有地方漏电,空调正常,太奇怪了,后来才发现是漏电保护器质量太差,导致烧毁,空气开关才一直 ...


漏电保护器不是过流保护器。

漏电保护器是把火线和零线都穿在同组感应线圈里的,如果进去的电流等于出来的电流,这样总和等于0所以不会保护。

一但其中一根线和地线之间有一个漏电流,通过感应线圈的电流就不等于0了所以就保护了。

好的应该是同时具备漏电保护和过流保护双重功能。不过普通的空开应该有过流保护的。
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-29 02:16 | 显示全部楼层
原帖由 yaoguo 于 2005-7-28 19:16 发表


对于低价低质的产品加上低劣的安装来说,那么多的漏电保护本身就多了很多隐患。

换个稍大点的,没问题的。

大金的在制热时电流十几A是平常事,你不能看着制冷电流小就忽视了它原本是个2.8匹的大家伙

大哥,我是发生漏电,不是电流大
首先,我在插插头的时候跳的闸,那个时候机器还没开,其次,工人换的时候,也看过装得很紧的。不是安装问题,是这个东西本身有问题。
他是变频的,而且我观察了很长时间,大写的额定电流一般都不会到,会根据你要求的温度来的,如果冬天开到30度,到是有可能的,我设置在20度的话,一般最高电流就是10以下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2005-7-29 07:35 | 显示全部楼层
原帖由 yaoguo 于 2005-7-28 19:16 发表


对于低价低质的产品加上低劣的安装来说,那么多的漏电保护本身就多了很多隐患。

换个稍大点的,没问题的。

大金的在制热时电流十几A是平常事,你不能看着制冷电流小就忽视了它原本是个2.8匹的大家伙


我也怀疑我的大金1.5匹挂机,冬天电流要超过10安培。
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-29 09:14 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2005-7-29 07:35 发表


我也怀疑我的大金1.5匹挂机,冬天电流要超过10安培。

这是不可能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
发表于 2005-7-29 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-7-29 09:14 发表

这是不可能的


现在我测到的最大电流是7.5安培,如果到了冬天制热功率比制冷功率大,长时间大电流我也觉得不可能,但是瞬间10安培

以上我觉的也许可能。
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-29 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2005-7-29 09:17 发表


现在我测到的最大电流是7.5安培,如果到了冬天制热功率比制冷功率大,长时间大电流我也觉得不可能,但是瞬间10安培

以上我觉的也许可能。

你的机器如果标了最大电流,超过10,那我就没话说,证明他在最大功率的时候能效比低
还好我买的是松下的e,冬天的最大电流也就是3。4a,比较省
回复 支持 反对