制冷功率估算

P = ( 0.24 * V / 3600 * 1.2 * T * 1000 * t * 4.19 + A * 597 * t * 4.19 )/ t
= 0.24 * 1.2 * 1000 * 4.19 / 3600 * V * T + A*597 * 4.19
= 0.3352 * V * T + 2501 * A ( 瓦特 )


枪手是不麻腿的座便  

2005-05-06 16:54  #8  
   | "家电商城大优惠" |      

  
strongc
核心会员






发帖 10832
积分 90
注册时间 2003-04-30 | 离线
我的公式考虑了冷凝水问题

T代表温差
A代表每秒钟冷凝水克数
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-19
发表于 2005-8-8 21:36 | 显示全部楼层
楼主的只有前一半
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

645

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
发表于 2005-8-8 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 r2r 于 2005-8-8 21:36 发表
楼主的只有前一半

谢谢,好像很复杂。 [s:21]
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-19
发表于 2005-8-8 21:41 | 显示全部楼层
这个公式的最早出处在这里:
http://www2.beareyes.com.cn/cgi- ... =1&p=&his=6
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-19
发表于 2005-8-8 21:43 | 显示全部楼层
对了,楼上的计算不同风量下的制冷量,用这个公式比较合适。
同样的有关风量和制冷量的关系,也很容易从这个公式中看出来,这就是我一再强调要看进出口温差的原因。只有在进出口温差相同,并且不考虑冷凝水的问题时候,才会有正比关系

[ 本帖最后由 r2r 于 2005-8-8 21:45 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

645

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
发表于 2005-8-8 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 r2r 于 2005-8-8 21:43 发表
对了,楼上的计算不同风量下的制冷量,用这个公式比较合适。
同样的有关风量和制冷量的关系,也很容易从这个公式中看出来,这就是我一再强调要看进出口温差的原因。只有在进出口温差相同,并且不考虑冷凝水的问题 ...

晕,这个公式根本就没办法用。 [s:8] [s:8] [s:8]因为冷疑水根本就无法测量得准确(冷疑水同时粘在蒸发器和接水盘上一些,同时还蒸发一些),风量也无法测量准确,误差更大了。
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

645

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
发表于 2005-8-8 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 r2r 于 2005-8-8 21:43 发表
对了,楼上的计算不同风量下的制冷量,用这个公式比较合适。
同样的有关风量和制冷量的关系,也很容易从这个公式中看出来,这就是我一再强调要看进出口温差的原因。只有在进出口温差相同,并且不考虑冷凝水的问题 ...

还在对那个正比关系耿耿于怀,哈哈,已经修正了。谢谢指正。 [s:21]
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-19
发表于 2005-8-8 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 gaojan 于 2005-8-8 21:49 发表

晕,这个公式根本就没办法用。 [s:8] [s:8] [s:8]因为冷疑水根本就无法测量得准确(冷疑水同时粘在蒸发器和接水盘上一些,同时还蒸发一些),风量也无法测量准确,误差更大了。

这个可以测量工作20分钟以后,5分钟的出水量,就算这5分钟的平均值就可以了。

原帖由 gaojan 于 2005-8-8 21:50 发表

还在对那个正比关系耿耿于怀,哈哈,已经修正了。谢谢指正。 [s:21]

不客气,辩论就是这样的。
辩论后能心平气和就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9093

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-8 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 gaojan 于 2005-8-8 21:21 发表
不用争了,买个湿度计。开一段时间空调,当空调把湿度降下去50%-60%,然后在测不就准确多了。呵呵,虽然从理论上不是太准确,但是采取一定的方法补偿后也会比较准确。


没用的,空调只要还在出水那个公式就没用
看看我的实际测试
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=677358

你说的菜园一定方法补偿,当然是可以了,但是你补偿了不就不再是原来那个公式了吗 [s:97],所以那个公式就是错误的,用在制冷是伪科学,不必理会
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-5
发表于 2005-8-9 09:06 | 显示全部楼层

湿度肯定不能忽略

水由气体变成冷凝水消耗的能量很大,而且水的热容比远远大于气体。
我用空调的感觉湿度大的时候制冷速度明显不如湿度低的时候。
同样,27度室温85%的湿度人感觉热,而27度室温50%湿度情况下人感觉有点凉爽。
我家的变频空调往往在室内湿度50%左右时稳定在很小的输出了,之前一直在功率较大情况下工作。
那么,如果各位要测算公式的准确度,是否要有个前提:
要么不能忽略空调用于除湿的功率,或
要么在湿度达到50%左右时测算?

因为,全国各地情况不同,西部北部明显湿度低,东南沿海湿度较大,“桑拿”天气可以在90%以上。大家应该在接近的条件下论证。
不是毫无特长,简直是没有任何特长!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-19
发表于 2005-8-9 16:40 | 显示全部楼层
楼上的没有看回复的其它帖子的习惯么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

39

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
14
注册时间
2005-7-18
QQ
发表于 2005-8-10 01:04 | 显示全部楼层
支持下^_^
Hi,Hot Girl
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-8-27 03:41 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-27 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-8-8 21:56 发表


没用的,空调只要还在出水那个公式就没用
看看我的实际测试
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=677358

你说的菜园一定方法补偿,当然是可以了,但是你补偿了不就不再是原来那个公式了吗 ...


严重同意老A的观点[s:21][s:21][s:21]

想算制冷量的话,自己测一下进风温度和相对湿度,再测一下出风的温度,查查焓湿图算一下不就知道了,总比费劲倒这些公式要省事儿吧,哈哈[s:14][s:14]