UID76686
威望33
金钱21416
交易诚信度0
主题22
帖子341
注册时间2004-6-29
最后登录2019-6-8
高级会员
   
交易诚信度0
注册时间2004-6-29
|

楼主 |
发表于 2005-6-14 00:31
|
显示全部楼层
下面是引用 hcw52 于 2005-06-13 11:07 发表的:
我前两天用焓湿图找了几个工况点大概算了一下,不算去湿的潜热会小30%的冷量
....... 讨论好。
1、按你这么说,按0.336*(T2-T1)*V算出的空调制冷量需再加30%。好吧,那么我的松下E917和海信2506算出的约2400W的制冷量应该再加30%,2400*1.3=3120,如此一来,我化钱买的一匹机产生了3000多W的制冷量,我真的很高兴,这两台空调真的十分超值,这两个厂家也应该非常的感谢你,如果你的算法正确,他们以后应该修改这两台空调的指标,将制冷量标的超过3000W。
2、我看到你上面用了“冷量”这个词,这可是这两天的热门词,为此,有人(A骗)指出用这个词的人的知识水平不及初中,不知你认同否。
下面是引用 APOLLON 于 2005-06-11 05:04 发表的神之主题《论坛急需的科普教育》:
1,义务普及初中物理知识,首先 世界上只有热量,没有什么"冷量"
.......
3、公式准不准、有无价值,还是让事实来证明。至少我的两台一匹空调用它算出的结果与标称值很接近,还有其它一些人算出的结果也与空调标称值接近,有这些结果至少证明公式有使用价值。虽然有一些计算结果偏低,我在前面的贴子里也分析了可能出现这种结果的原因,记得有一华菱34的机,进风温度低时算出的结果偏低,在进风温度高时算出的结果接近空调额定值,说明公式有适用条件,这需要通过实验和讨论来改进,不能因为几个在论坛中被推崇的空调算出较低的制冷量就把原因推到公式身上,说公式无用。
4、在同样的测试条件下,如果额定制冷量相同的两台空调,用公式算出的制冷量一个高,一个低,请问哪台空调更好呢。我并没强调过那个公式有很高的准确性,但我认为在空调做比较时很有价值。
5、当有一台一匹空调用那个公式能够算出一匹的制冷量,而另外一台一匹空调,在相同或接近的测试环境下算出的制冷量比前一台低很多,我只能说后面这台空调的制冷比前一台差。 |
|