关于使用这个公式的几点注意事项。

看到论坛中越来越多人在用这个公式计算自己空调,说明大家还是有这个需求,希望有更多人参与这个公式的改进。

对于一匹机,计算结果基本上是比较正确的。但是对于大于一匹机,计算结果经常出现制冷量偏低的情况,原因还不清楚,但是我想对测量过程提几点建议:

1、湿度太大会影响计算结果,建议在开机1小时后测,那时的湿度已不高,影响较小。
2、温度要测准,出风温度一定要伸进风口测。
3、进风温度低,计算结果会偏低,如果环境温度不高,建议打开门窗,让进风温度在26度以上,计算出的结果比较准确(有一华凌34的机,因进风温度提高,计算结果提高不少)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-12 16:53 | 显示全部楼层

测量进出风口温度时可参考我测温时的照片

  请见:
http://www.jdbbs.com/read.php?tid=602591(2楼照片)
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-12 16:56 | 显示全部楼层

测出风口温度的照片

  温度计已伸进出风口,否则测出的温度可能不准。

出风温度.jpg

46 Bytes, 下载次数: 2

回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-12 16:58 | 显示全部楼层

测进风口温度的照片

  不能用室温代替进风口温度,两者可能相差1-3度。

进风温度.jpg

84 Bytes, 下载次数: 3

回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

90

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-6-12 18:22 | 显示全部楼层
今天终于有时间了,按照这个公式测试了一把,可以说,还是比较准确的。呆会开新贴配图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-12 18:41 | 显示全部楼层
下面是引用 jogo 于 2005-06-12 18:22 发表的:
今天终于有时间了,按照这个公式测试了一把,可以说,还是比较准确的。呆会开新贴配图。
等你的好结果。
希望有更多的人来验证这个公式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-27
发表于 2005-6-13 11:13 | 显示全部楼层
T2:室内机进风温度;
T1:室内机出风温度;


仍然与房间大小、房间朝向、室内物品多少、房间密封情况、房间保温情况、房间有几个人、当时的室温等等都有关。


楼主的公式等于废话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-6-13 11:20 | 显示全部楼层
下面是引用 cxjedth1998 于 2005-06-13 11:13 发表的:
T2:室内机进风温度;
T1:室内机出风温度;


仍然与房间大小、房间朝向、室内物品多少、房间密封情况、房间保温情况、房间有几个人、当时的室温等等都有关。
.......
你说的是房间需要的负荷,根据这个来选空调,选小了就达不到预期的温度。

我们这里讨论的空调本身的制冷能力
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-6-13 11:26 | 显示全部楼层
下面是引用 无梦狼 于 2005-06-13 07:51 发表的:

[s:8] 表达不清吧?

热量只有释放和吸收问题。。。

我看不是,他就喜欢胡说八道的

李洪志说他和他师傅通过爆炸重新创造了地球,下次地球爆炸他能控制

总不能理解成他是没有把宇宙诞生"宇宙爆炸理论"表达清楚吧 [s:9]

伪科学不打击不行
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-6-13 11:28 | 显示全部楼层
下面是引用 hcw52 于 2005-06-13 11:07 发表的:
我前两天用焓湿图找了几个工况点大概算了一下,不算去湿的潜热会小30%的冷量

温度 湿度%       密度 kg/M3       含水量 g/kg       焓值 kj/kg      风量 m3/h      风量kg/h      凝水g/h     
27     60      1.15      13.6      61.9      582      669.3           -

17     90      1.31      10      42.5      510      669.3      2409.48

    
冷量KW: (61.9-42.5)* 669.3/3600 =3.6 kw
说明:

1.是一个100kp的大气压算的,忽略分机的压头。
2.根据空调测试工况是27度,60%来设定回风温度,风量按某个35的机器,出风湿度一般接近100%。

----------------------------------------------------------------------------------------------
而根据那个公式:0.336X(T2-T1)XV= 0.336* (27-17)*582=2kw

说明这个公式是根据20度左右空气的大概密度1.2kg/m3, 定压比热大概1000j/kg

风量*密度*比热*温差/3600= 风量*温差* 1*1200/3600=风量*温差*0.3333。显然没有考虑凝水的潜热。
-----------------------------------------------------------------------------
结论是两者要差很多
   
.......

这是当然了国家推荐标准就是用 焓差法测量制冷量的
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-14 00:31 | 显示全部楼层
下面是引用 hcw52 于 2005-06-13 11:07 发表的:


我前两天用焓湿图找了几个工况点大概算了一下,不算去湿的潜热会小30%的冷量

.......
讨论好。
1、按你这么说,按0.336*(T2-T1)*V算出的空调制冷量需再加30%。好吧,那么我的松下E917和海信2506算出的约2400W的制冷量应该再加30%,2400*1.3=3120,如此一来,我化钱买的一匹机产生了3000多W的制冷量,我真的很高兴,这两台空调真的十分超值,这两个厂家也应该非常的感谢你,如果你的算法正确,他们以后应该修改这两台空调的指标,将制冷量标的超过3000W。

2、我看到你上面用了“冷量”这个词,这可是这两天的热门词,为此,有人(A骗)指出用这个词的人的知识水平不及初中,不知你认同否。
下面是引用 APOLLON 于 2005-06-11 05:04 发表的神之主题《论坛急需的科普教育》:
  1,义务普及初中物理知识,首先 世界上只有热量,没有什么"冷量"
.......

3、公式准不准、有无价值,还是让事实来证明。至少我的两台一匹空调用它算出的结果与标称值很接近,还有其它一些人算出的结果也与空调标称值接近,有这些结果至少证明公式有使用价值。虽然有一些计算结果偏低,我在前面的贴子里也分析了可能出现这种结果的原因,记得有一华菱34的机,进风温度低时算出的结果偏低,在进风温度高时算出的结果接近空调额定值,说明公式有适用条件,这需要通过实验和讨论来改进,不能因为几个在论坛中被推崇的空调算出较低的制冷量就把原因推到公式身上,说公式无用。

4、在同样的测试条件下,如果额定制冷量相同的两台空调,用公式算出的制冷量一个高,一个低,请问哪台空调更好呢。我并没强调过那个公式有很高的准确性,但我认为在空调做比较时很有价值。

5、当有一台一匹空调用那个公式能够算出一匹的制冷量,而另外一台一匹空调,在相同或接近的测试环境下算出的制冷量比前一台低很多,我只能说后面这台空调的制冷比前一台差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-14 01:13 | 显示全部楼层

华凌新款kf-50gw/cx1040测算结果不错。

下面是引用 sunboy9000 于 2005-06-12 19:38 发表的测算结果,50机合格:
华凌新款fr-50gw/cx1040空调制冷量:0.336*(24.5-5)*700=4586.4,考虑到进风温度偏低,计算结果就偏低,该制冷量合格。

见:http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=635027
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-6-14 13:39 | 显示全部楼层
冷量是制冷量的简称,大多数搞制冷和空调的人不认为这样简称有问题。



我已经详细解释过那个0.336公式的由来,确实没有考虑凝水的潜热。理论依据不正确,结果反倒正确?你的“正确”的结果,我不知道具体测试过程,不好说。

但是这个焓差法计算如果觉得有问题请提出来,不要用所谓的“正确结果”来否定它。

焓差法的计算是基于标准测试工况回风温度和湿度的,家庭达不到这个稳定的温度和湿度,因此差值也会不一样。

空调制冷量是一个变数,环境和室内空气状态不一样,输出制冷量也会不一样,大多数要比标准工况要大。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

19

帖子

5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-26
发表于 2005-6-14 14:17 | 显示全部楼层
  SORRY!
我在推导公式时,没有考虑冷凝水的因素.
所以,此公式用在计算制热时较有参考意义.
不过如果制冷时室内相对湿度较小,那么其结果也是有实际意义的.
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

341

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-29
 楼主| 发表于 2005-6-14 23:48 | 显示全部楼层

下面的内容讲得不错。

下面是引用 lovegui 于 2005-06-09 14:48 发表的:
本人工科研究生,我个人觉得
1)进出口温差主要与空调的制冷功能力(正比)和风速(反比)有关。比如几个猴子分桃吃,桃越多猴子越少每个猴子吃的桃就越多。
2)同时也与环境温度成弱正比。环境温度越高,制冷的“空间”越大,越容易制冷。你说是雪中送炭好,还是锦上添花好

因此,空调转行工况一定的情况下,进风口温度越高,温差越大。
回复 支持 反对