UID108782
威望19
金钱10204
交易诚信度0
主题2
帖子97
注册时间2005-1-1
最后登录2016-3-7
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2005-1-1
|

楼主 |
发表于 2005-6-10 00:47
|
显示全部楼层
下面是引用 sunboy9000 于 2005-06-10 00:06 发表的:
刚刚又看了楼主的测试过程,进风口温度偏低,所以算出的制冷量也偏低(这是该公式的误差之一)。因楼主房间小,建议再次测试时打开门窗,让进风温度在28度左右,计算结果肯定比这次高。
出风温度能达到3度已属不错,如果进风温度28度,按楼主计算所需的19度温差,出风只需9度,可能是能达到的,那时再对这个公式下结论比较好。
我之所以坚持认为这个公式有价值,是因为我用松下E917KW,海信2506BP计算过,都符合指标,主要缺点可能是进风温度高低对结果的影响可能较大。
sunboy9000兄的意思我明白了,即需要把进封口温度当成是常量来算哦,根据在
此进风口温度下得出的出风口温度,进而得到温差,感觉有些牵强呀!!
我的疑问是:同一台机子,同等条件下,当进风温度分别为28,27,26,
25..............度时,得出的温差很有可能不同,这就无法正确的衡量出其制冷量
了(常数0.336,V都不变化呀) |
|