下面是引用 旧自行车 于 2005-06-09 09:37 发表的:
  
标准化生产,可以在量上节约成本,但是在材料上增加了成本。所以不知道对于厂家是利还是弊,但是对消费者是有利的啊 [s:14]  [s:14]  [s:14]

另外,华凌是国营老厂,这些老厂共有的特点就是为了做好东西,不惜成本,例如华凌J系列,长虹大清快。
[s:7]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:23 | 显示全部楼层
  正式上报告吧,

时间: 11点50分

地点: 我妈房间(总面积11-12平方,有一个占2-3平方的大壁柜)

人物: 我和34G/JNVA

环境1: 在测试过程中,我只是在第30分钟前开过一次门,30分钟时间到后进门

拍照,其间我一直都呆在房里,房间保持着比较好的密封状态。

环境2: 所有温度均在房间正中心、半米多高的凳子上测得,非对风口(机子在

房间偏左上方)

环境2: 每次所测温度都是在固定条件下10分钟后测得,出风口和进风口温度所

记录温度与实际温度的获得间隔不超过10秒,特别是出风口温度,我是在顶着3

度的寒风下就地获得的,质量有些差,希望大家原谅

特别申明1: 我是一个地地道道的空调使用着,和大多数在百电里的XDJM一样只是希望可以

通过坛子的帮助买到适合自己的好空调,所做的测试也是只是凭兴趣而已,绝没

有其他的目的。

特别申明2: 测试是十分简单的,工具就只有一个温度计,是昨天到迪康百货买的,应该

是合格产品,如果大家需要看我的购买凭证,请说一声,我上给大家看。另外,

该测试的准确性和专业的相比肯定是有很大差距的。但有很多XDJM也用过这个方法,也

得到了大家的普遍认可,就必定有其价值。因此,小弟斗胆一试,结果惊人 [s:17]  [s:6]
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

1426

帖子

-112

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-31
发表于 2005-6-9 14:24 | 显示全部楼层
下面是引用 heyuan1982 于 2005-06-09 13:37 发表的:


.........一会儿见光 [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]




[s:14]  [s:14]  [s:14] 现在还在黑暗中? [s:33]  [s:12]
空调冰箱解决方案,继续提供
-----需要 : 您的详细情况和具体要求,最好附上房间的布局规划平面图
-----Email: z100z100@126.com ,网易超大信箱,多多文件图片都不怕
-----自选快餐 相关知识:

★★★★★ 不断推荐精品冰箱空调---时间,是最好的检验!

http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=279659
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:27 | 显示全部楼层
下面是引用 heyuan1982 于 2005-06-09 14:23 发表的:
  正式上报告吧,

时间: 11点50分

地点: 我妈房间(总面积11-12平方,有一个占2-3平方的大壁柜)
.......

图片一:11:50,开始测试,温度设置16度(最低),风量三档(最大),室温24.4

图片二:12:00,再次观察室温,已达19.2

图片三:12:10,开机后第二次观察室温,已降至17

图片四:12:20,开机后第三次观察室温,已降至16,和设定温度一模一样,丝

毫不差 [s:18]  [s:18]  [s:18]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]  [s:6]

P6090001.JPG

71 Bytes, 下载次数: 0

P6090002.JPG

57 Bytes, 下载次数: 0

P6090003.JPG

61 Bytes, 下载次数: 0

P6090005.JPG

45 Bytes, 下载次数: 0

无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:35 | 显示全部楼层
下面是引用 z100 于 2005-06-09 14:24 发表的:





现在还在黑暗中?

呵呵......运用的传统思维哈,照片在没有洗出来之前都要进暗房的哟,见光就死哦。

当然现在数码的不用了 [s:6]  [s:6]
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:38 | 显示全部楼层
下面是引用 heyuan1982 于 2005-06-09 14:23 发表的:
  正式上报告吧,

时间: 11点50分

地点: 我妈房间(总面积11-12平方,有一个占2-3平方的大壁柜)
.......

Z版又给分了,呵呵.........还有好东西上哦,但好象是今天的上图满了,要明天

了,要不你看给开个后门,多划给我几张上图的限制 [s:9]  [s:14]  [s:14]
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-6-9 14:39 | 显示全部楼层
11平用34机,是不是太大啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:42 | 显示全部楼层
下面是引用 nnlion 于 2005-06-09 14:39 发表的:
11平用34机,是不是太大啊?

是肯定大太多了,呵呵......人家车兄用这个机子托27平也丝毫没有问题的 [s:20]
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:51 | 显示全部楼层
今天上图满了,在机器运行30分钟后测试的室内机进出风口温度的图片要等明天才能上了 [s:6]  [s:6]  [s:6]
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 14:55 | 显示全部楼层
  先把测试的结果给各位说一下吧。

进风口温度:19

出风口温度:3(我是在顶着出风口照的照片,当时真是没把我手给冻僵,第一

次在冬天体验到寒风凛冽)

温差:19-3=16
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2005-6-9 15:08 | 显示全部楼层
进出风口温差16度,不错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2005-6-9 15:09 | 显示全部楼层
但你现在测不是很准确,因为现在气温低,外机散热容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

832

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-17
发表于 2005-6-9 15:13 | 显示全部楼层
楼主好象买了个大冰箱。
初登宝地,真乃藏龙卧虎。众大虾在上,受小弟一拜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

19

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-1
 楼主| 发表于 2005-6-9 15:17 | 显示全部楼层
下面是引用 压缩机 于 2005-06-09 15:09 发表的:
但你现在测不是很准确,因为现在气温低,外机散热容易。

DX好,不知道你是否认同Q=0.336*(T2-T1)*V这个公式,我怎么算也不对,呵呵...

按34G/JNVA标注的546的循环风量,要达到3400W的制冷量,进出口温差必须达到

19。

这就真是搞不懂了,在设置温度16度,室内的实际温度也是16度的情况下,出风

口的温度已经达到很低的3度了,如果要让温差达到19,那内机的进风口温度就

必须要22度以上,这个可能吗?是在一个屋子里呀,感觉这个公式太矛盾了,实

在不懂,请DX解释
无论什么时候都不要憎恨你的对手,因为这会叫你丧失理智。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

810

帖子

9

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-17
发表于 2005-6-9 15:22 | 显示全部楼层
下面是引用 heyuan1982 于 2005-06-09 15:17 发表的:
  

DX好,不知道你是否认同Q=0.336*(T2-T1)*V这个公式,我怎么算也不对,呵呵...

按34G/JNVA标注的546的循环风量,要达到3400W的制冷量,进出口温差必须达到
.......

大侠不敢当,那个公式不准确,很多冷量被冷凝水带走了。
三五度的出风口温度是不正常的。高能效比设计的出风温度都是比较高的。