UID1130678
威望2
金钱4853
交易诚信度0
主题11
帖子1825
注册时间2013-3-31
最后登录2026-4-4
中级会员
  
交易诚信度0
注册时间2013-3-31
|
发表于 2015-1-18 09:41
来自家电论坛网手机触屏版
|
显示全部楼层
被迫生活 发表于 2015-1-18 08:18
客观的说,海尔这款1级26机的硬件基础是不错的,固件设计的过于节能。
如果这款26外机换成双层冷凝器, ...
这个不太对吧
26机参数
制冷量:2600(500-3800)
制冷功率:590(150-1260)
制冷EER:4.41
制冷SEER:5.49
制热量:4000(500-5050)
制热功率:1100(150-1690)
制热COP:3.63
APF:4.80
外机质量:35KG
35机
制冷量:3500(500-4500)
制冷功率:900(140-1500)
制冷EER:3.88
制冷SEER:5.21
制热量:4800(600-5650)
制热功率1160(160-1790)
COP:4.13
APF:4.65
外机重量:36KG
26机的制冷能效比35机要好,特别是额定EER4.41VS3.88 但是制热35机更盛,APF上来说 4.8VS4.65,仍是26机更好。这不是符合了26比35能效更好的特征了么? |
|