楼主: lumix7

美的35悦弧拆机!

  [复制链接]

52

主题

2295

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
发表于 2013-9-14 21:28 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-9-14 21:00
再说一遍,对于平直片也只有刀锋散热,两侧不散热,或者说散热极差,自己找本换热器设计手册看看吧,老师 ...

你还是没回答啊。能效方案出来前,如果按您的说法,为嘛那么多厂家做双层外机蒸发器呢?单层甚至更小的,不是效率更高?!

貌似从家用到商用,随着压缩机匹数的加大,蒸发器不断加大,是必然的。

不是抬杠,只是,确实不懂。按您的,如果可行,厂家岂不是傻子?料用多了效果反而差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-9-14 21:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2013-9-14 21:28
你还是没回答啊。能效方案出来前,如果按您的说法,为嘛那么多厂家做双层外机蒸发器呢?单层甚至更小的, ...

是吗,老机床都是笨重的要命,那就是技术吗。老产品都是算出来的,有啥可说的吗,商用产品不会像家用一样在意成本,而且要考虑工业环境,这些都不是家用机的路数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

278

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-22
发表于 2013-9-26 17:42 | 显示全部楼层
求制冷功低运行时,电流A?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-2
发表于 2013-9-26 18:29 | 显示全部楼层
隐士可是设计空调的哦,美的D柜就是他的杰作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

64

主题

1893

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-29
发表于 2013-9-26 21:01 | 显示全部楼层
真的吗?隐士兄是设计空调的。
电视:LS3150CA    冰箱:C29WX1S
客厅:SXFJ75 主卧:YE12 儿童房:AHJ12
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2013-9-26 21:52 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2013-9-14 21:28
你还是没回答啊。能效方案出来前,如果按您的说法,为嘛那么多厂家做双层外机蒸发器呢?单层甚至更小的, ...

我猜测,隐士只说1没说2啊
家用机,经常出现的局面是,这里加了那里缩了
所以,1级机往往是不加不减,往后就是看怎么缩,和缩哪了 - -
XD
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-11-3
发表于 2013-11-3 23:40 | 显示全部楼层
这个空调到底值得买么。。。
其他不说,起码外观比凉之静好看。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

306

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
发表于 2013-11-4 00:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 nokiasundy 于 2013-11-4 00:27 编辑

我猜想一点不知道对不,可能是这台是2级能效的,除了加大压缩机和风扇散热 前边所说的2P外机尺寸,变相加大了换热吧。。。应该也是美芝压缩机
我拆的26机压缩机好像没有这个头大,1级能效35机可能就需要两排散热了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-11-4 07:04 | 显示全部楼层
在散热翅片厚度、间距、形状相同的情况下,排数越多,单位面积的散热效率随之降低。但由于双排的总面积相比单排翻翻,

就整个散热器来说,肯定效率大幅提高。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1552

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2013-11-4 07:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
单层散热器散热性能肯定比双层及多层散热性能高,在保证散热面积的情况下,选择单层散热器。外机尺寸不能加大,又想增加散热面积,只有增加散热器的层数,只是权宜之计而已。单层散热器能达到设计性能,何必要使用双层散热器?空调是用来享受的,不是光用来看的,何况不拆机又不容易看到的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-11-4 09:18 | 显示全部楼层
放下屠刀 发表于 2013-11-4 07:42
单层散热器散热性能肯定比双层及多层散热性能高,在保证散热面积的情况下,选择单层散热器。外机尺寸不能加 ...

单层要达到双层的效果,1P机器的外机要做成2P那么大,3P就要双风扇了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-11-4 10:14 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-11-4 09:18
单层要达到双层的效果,1P机器的外机要做成2P那么大,3P就要双风扇了。

不需要,片距加密,片形优化,增加低压管管径,就能做到,换热是看翅片换热面积,压力才看管道容积
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

749

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-30
发表于 2013-11-4 10:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
还是不能理解,今年三菱的本土旗舰都用上三层散热器了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

749

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-30
发表于 2013-11-4 10:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
但凡高端机,还没看到过用单层散热器的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-11-4 10:52 | 显示全部楼层