家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: FFDDQQ

论坛LCC的用户不少 进来说一下你们测得进出口风最大温差是多少?

[复制链接]

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:51 | 显示全部楼层
sumking 发表于 2013-7-2 17:31
我家温度计反应太慢,不知道能测不,明天测测。我是18

放时间长点就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

955

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2013-7-2 20:35 | 显示全部楼层
FFDDQQ 发表于 2013-7-2 16:54
不用,过去用过电机没觉得多好。
十几年前的便宜美的,拆掉前测量温差大于17°。
都是论坛中毒闹的。

今天回家我测了下,12lcc  16平+2平米飘窗 室外35度室内25度(LCC遥控器设置26度)
功率表稳定222w
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2816

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-2 20:37 | 显示全部楼层
yurual 发表于 2013-7-2 20:35
今天回家我测了下,12lcc  16平+2平米飘窗 室外35度室内25度(LCC遥控器设置26度)
功率表稳定222w

看来诺可力这种大力机还是温度低点好 找低频。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

48

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-5
发表于 2013-7-2 22:04 | 显示全部楼层
12LKC,室外估计35左右,室温31,开机25度自动(感觉是最大风量),测出风口温度18度。温差13。没有那种冷飕飕的感觉。
我还以为空调有问题,但对比LZ的12LCC,似乎差不多啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:28 | 显示全部楼层
yurual 发表于 2013-7-2 20:35
今天回家我测了下,12lcc  16平+2平米飘窗 室外35度室内25度(LCC遥控器设置26度)
功率表稳定222w

昨19时设定25度,到22时观察功率表最低稳定在300W左右,昨天24小时开LCC(早晚2次通风换气),除19时-22:30时设定25°其余时间都是设定27°,用电6.7KW。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:29 | 显示全部楼层
Sampsonguo 发表于 2013-7-2 22:04
12LKC,室外估计35左右,室温31,开机25度自动(感觉是最大风量),测出风口温度18度。温差13。没有那种冷飕 ...

难道富士通都是这样设计的[s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:55 | 显示全部楼层
现在空调报室外35°,最低功率355W运行后停机了{:soso_e148:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

955

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2013-7-3 08:16 | 显示全部楼层
FFDDQQ 发表于 2013-7-3 07:55
现在空调报室外35°,最低功率355W运行后停机了

别太纠结,这机器双转子,低频相比cvx是一般。[s:30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

419

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-17
发表于 2013-7-3 08:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-2 13:43
楼主如果太纠结,不如去整一台BF12。三菱电机的这机器冷风刺骨降温极快,可惜并不很舒适。

我也是这款 13平米的房间设定25度 不到15分钟就冷的刺骨!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:27 | 显示全部楼层
yurual 发表于 2013-7-3 08:16
别太纠结,这机器双转子,低频相比cvx是一般。

发现这机器用自动风档,停机后内机风也会停,温度上下波动1.2°。
用微风档,停机后内机风也不会停,温度上下波动0.6°。
原因是外机停机后,内机风不停,会将余温慢慢送出来,减小了温度上下波动。
推荐LCC用微风档
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2816

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-3 20:54 | 显示全部楼层
FFDDQQ 发表于 2013-7-3 08:27
发现这机器用自动风档,停机后内机风也会停,温度上下波动1.2°。
用微风档,停机后内机风也不会停,温度 ...

你说对了 所以我从来不用自动 用静音 我都觉得风大 对了 侬的 月亮女神呢》?天热了没拉出来溜溜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-3 22:22 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-7-3 20:54
你说对了 所以我从来不用自动 用静音 我都觉得风大 对了 侬的 月亮女神呢》?天热了没拉出来溜溜?

我对您的LCC(最大风量)出风口6.7度非常感兴趣
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2816

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-3 22:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-3 22:22
我对您的LCC(最大风量)出风口6.7度非常感兴趣

想表达什么?要图要真相?
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-3 22:28 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-7-3 22:25
想表达什么?要图要真相?

就是想了解一下这个神器的潜力,因为我的18LEC温差最高才14度。安装无误的前提下,是不可能这样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2816

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-3 22:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-7-3 22:28
就是想了解一下这个神器的潜力,因为我的18LEC温差最高才14度。安装无误的前提下,是不可能这样的。

那你把风速调低点试试不就得了