家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: FFDDQQ

论坛LCC的用户不少 进来说一下你们测得进出口风最大温差是多少?

[复制链接]

49

主题

2594

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-28
QQ
发表于 2013-7-1 11:00 | 显示全部楼层
推荐机型:
富士通空调  12KTCA  将军空调 35KTCA
和牛品质 猪肉价钱 找我就对了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-8
发表于 2013-7-1 11:41 | 显示全部楼层
grpy 发表于 2013-7-1 09:30
枪文会说这样更舒适,是高科技

那叫柔性制冷,人性化设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

955

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-26
发表于 2013-7-1 12:01 | 显示全部楼层
别用最大风挡测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-13
发表于 2013-7-1 12:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我家也差不多这个温差,楼主太在意了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-13
发表于 2013-7-1 13:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我家还负压拔管呢!关于负压拔管的问题我也问过师傅,师傅说有顶针,这个顶针比自行车的可精密多了,毕竟是新冷媒压力会比旧冷媒大,一般都这么装的。正压会损失冷媒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2013-7-1 13:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果是我我也会纠结,毕竟那么多钱呢

我怀疑这机器最大风量远大于标称的650
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:09 | 显示全部楼层
yurual 发表于 2013-7-1 12:01
别用最大风挡测试

不用最大风挡测试LCC就降频
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

583

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-17
发表于 2013-7-1 13:11 | 显示全部楼层
xiaofeng000 发表于 2013-7-1 13:08
如果是我我也会纠结,毕竟那么多钱呢

我怀疑这机器最大风量远大于标称的650

反应风燥大的机器,风量小不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-1 13:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 汤圆103 于 2013-7-1 13:25 编辑
xiaofeng000 发表于 2013-7-1 13:08
如果是我我也会纠结,毕竟那么多钱呢

我怀疑这机器最大风量远大于标称的650


有道理,我家三台机器分别是BF12、BF09、18LEC。其中BF12的风燥最小,温差最大15-16度;剩余两台尤其18LEC风燥特别大,温差一直徘徊在12-13度。但是无论哪台机器,开启以后马上就可以从32度下降到舒适的27度左右。

你提醒得很对,我猜测18LEC的最大循环很肯能超过1000。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:25 | 显示全部楼层
今天12时,晴,室外空调报36°,设定18°,
1:关房门 静音档 进风口25.7° 出风口14.8° 温差10.9° 功率稳定在480W.
下面打开房门连着客厅
2:二档风 进风口26.8° 出风口16.7° 温差10.1° 功率稳定在845W不会再上升,应该是被锁频。
3:最大风 进风口26.8° 出风口13.7° 温差13.1° 功率稳定在1500W以上。
4:小档风 进风口27.1° 出风口15.2° 温差11.9° 功率稳定在700W.
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-1 13:26 | 显示全部楼层
yurual 发表于 2013-7-1 12:01
别用最大风挡测试

yurual ,你家LCC制冷情况如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2816

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-7-1 13:27 | 显示全部楼层
FFDDQQ 发表于 2013-7-1 13:25
今天12时,晴,室外空调报36°,设定18°,
1:关房门 静音档 进风口25.7° 出风口14.8° 温差10.9° 功率稳 ...

。。。。神马原因。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:29 | 显示全部楼层
jackiehan 发表于 2013-7-1 12:57
我家也差不多这个温差,楼主太在意了!

短笛的温差18°刺激太大[s:16]。




回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:35 | 显示全部楼层
逆袭的阳光 发表于 2013-7-1 13:11
反应风燥大的机器,风量小不了

静音档的风感觉与月亮女神的第2档风差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-1 13:42 | 显示全部楼层
我帮楼主总结一下,只要同时满足以下两个条件就没有问题:

1. 如果房间最大面积匹配、保温较好,设置最大风量能迅速达到设定的温度,例如15分钟室温下降2-3度,同时一小时后可以轻松比开机时的温度低6-7度;
2. 机器迅速进入低频工作状态

我的18LEC虽然温差也只有13度左右,但是制冷效果我很满意,除了风燥比较大以外
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-13 08:30 , Processed in 0.165452 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表