发表于 2013-7-1 09:20
|
显示全部楼层
xiaofeng000 发表于 2013-7-1 08:59
我觉得不正常啊
我家垃圾海尔1P海尔 风量也是650 最大温差能达到17-20度。功率1100-1300w
是不是你机 ...
功率1500W以上20分钟也只有13度的温差。
第一个外机这样,换了外机还是这样,客服、维修都说正常,第一次外机负压拔管,再抽真空到不了-0.1mpa,安装好后功率1500W以上20分钟也只有13度的温差,维修工检测说没有问题,我认为维修工可能在忽悠我,再联系厂家,厂家本来要派工程师上门检测,后来又没空,就直接换了台新外机。
第二台外机安装抽真空是厂家特约维修部的负责,闲聊得知他经常到厂家培训,有专门的空调给他们试验。携带工具全部厂家发的,双头真空表、真空泵、扭力扳手等,工具坏了直接到厂家换,应该非常规范了,抽真空二十几分钟,可是还是没有到-0.1mpa,差一点点,维修工说肯定没有问题的,后关表阀门、管真空泵、开六角阀门放冷媒、观察表显示1公斤以上、正压拔管,再全部打开。
安装好设定制冷18°最大风档,功率1500W以上,当时测试进出口温差也只有13.5°。他说是正常的。我实在是找不出任何毛病,以为厂家就是这样设计的
|
|