今天顺利完成富士通18LEC的安装,简短汇报下

  [复制链接]

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:10 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-30 15:04
那分别说下进风口及出风口温度。

进风口27-28度,出风口15度
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:11 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-6-30 15:10
你管室温干求?你就摇控器打最低,探头插出风口,看看能到10度或者以下就行了

出风口温度和进风口温度有关的,因为最大制冷量下蒸发器吸收的热量是一定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2825

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-6-30 15:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 短笛浪人 于 2013-6-30 15:13 编辑
汤圆103 发表于 2013-6-30 15:10
进风口28度,出风口15度


你这空调安装不合格,出风口15度,完求,去年我测12lcc,出风口8度,ye12出风口10度,还能更低,测试环境反正是夏天
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2825

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-6-30 15:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-30 15:11
出风口温度和进风口温度有关的,因为最大制冷量下蒸发器吸收的热量是一定的。

别安慰了18lec出风口到不了10度,你这基本失败
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:13 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-6-30 15:11
你这空调安装不合格,出风口15度,完求,去年我测12lcc,出风口8度,ye12出风口10度,还能更低

我家BF12,当室温下降到22度时,出风口温度可以下降到7度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2825

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-6-30 15:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-30 15:13
我家BF12,当室温下降到22度时,出风口温度可以下降到7度。

我去年测的时候,进风口26+吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-30 15:34 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-6-30 15:11
你这空调安装不合格,出风口15度,完求,去年我测12lcc,出风口8度,ye12出风口10度,还能更低,测试环 ...

我12LCC第一台外机进出口温差13°,换了台外机,安装抽真空是厂家特约维修部的负责,闲聊得知他经常到厂家培训,有专门的空调给他们试验。携带工具全部厂家发的,双头真空表、真空泵、扭力扳手等,应该非常规范了,抽真空二十几分钟,正压拔管。安装好设定18°最大风,功率1500W以上,测试进出口温差也只有13.5°,他说是正常的。我实在是找不出任何毛病,不知是否厂家就是这样设计的,还是我连续中奖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-30 15:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-30 15:10
进风口27-28度,出风口15度

最低不下到10度以下,肯定有问题,刚安装好,快售后解决吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

146

主题

2825

帖子

49

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-10
发表于 2013-6-30 15:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
FFDDQQ 发表于 2013-6-30 15:34
我12LCC第一台外机进出口温差13°,换了台外机,安装抽真空是厂家特约维修部的负责,闲聊得知他经常到厂家 ...

我那轻松下8度
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-30 15:42 | 显示全部楼层
短笛浪人 发表于 2013-6-30 15:41
我那轻松下8度

怎么差别这么大呢[s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:46 | 显示全部楼层
28平方客厅可以迅速降温,不纠结了。再纠结下去就是庸人自扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-30 16:09 | 显示全部楼层
空气湿度等也有影响的
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-30 16:31 | 显示全部楼层
使用环境应该有点影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

3429

帖子

30

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-13
发表于 2013-6-30 16:39 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-30 16:09
空气湿度等也有影响的

大哥,啥叫进风温度啊,真的不懂,请教,[s:18]
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-30 16:53 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-29 00:01
我现在只有一个疑问,进出风口温差最大仅仅13度,有没有问题呢?

我的12LCC进出口温差也只有13°。