家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 汤圆103

今天顺利完成富士通18LEC的安装,简短汇报下

  [复制链接]

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:59 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-29 22:58
18LEC是双转子不

确定无疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:00 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-29 16:45
不知道两个机器的制热差距有多大

18LEC最大制热量8700W,YE18最大8100W
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-6-29 23:02 | 显示全部楼层
尊铂太郎 发表于 2013-6-29 22:43
马力巨大的泵,一抽,铜管就瘪了。你见过没?我就亲眼见过。


铜管能瘪,需要至少几十KG的压力。

负压,再怎么抽也就1KG,抽瘪铜管在理科生看来,那是个笑话。

这与泵的功率或者排气量无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:06 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-6-29 23:02
铜管能瘪,需要至少几十KG的压力。

负压,再怎么抽也就1KG,抽瘪铜管在理科生看来,那是个笑话。

安装公司此次带来的是专门用于中央空调的3升真空泵。他们说,如果抽的时间太长,过高负压有可能瞬间将压缩机的机油带出来,进而影响R410A的工作状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-6-29 23:08 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-29 23:06
安装公司此次带来的是专门用于中央空调的3升真空泵。他们说,如果抽的时间太长,过高负压有可能瞬间将压缩 ...

那都是安装工放屁。

10L的泵也与压缩机油没有半毛钱关系。没文化真可怕。
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-29 23:13 | 显示全部楼层
J版要多传播基础知识啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:14 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-6-29 23:08
那都是安装工放屁。

10L的泵也与压缩机油没有半毛钱关系。没文化真可怕。

多谢版主指教。

再请教一下:3升泵抽5米铜管15分钟时间是否足够,另外最大风量下进出风温差12-13度是否正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-6-29 23:16 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-29 23:14
多谢版主指教。

再请教一下:3升泵抽5米铜管15分钟时间是否足够,另外最大风量下进出风温差12-13度是否 ...

3L的泵,抽这种分体机,5分钟以内就到真空度了,只要泵没问题。

剩下的时间就是真空干燥。15分钟够了,我向来不主张无谓的延长时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-29 23:18 | 显示全部楼层
我仔细观察了一下,你怎么不把内机装在窗户的正上方呢?那样吹风范围会更广啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

222

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-12
发表于 2013-6-29 23:18 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-6-29 23:02
铜管能瘪,需要至少几十KG的压力。

负压,再怎么抽也就1KG,抽瘪铜管在理科生看来,那是个笑话。

呵呵,没见识!多说无谓!理科生?我去。实践是检验真理的唯一标准。看到我最后一句话么?

点评

铜管瘪了,那么加氟软管啥情况?呵呵。本人单位12升的真空泵几十台,管子均是塑料和橡胶,目前还没见过瘪的。莫非铜管的耐压还不如塑料和橡胶管?  发表于 2013-6-29 23:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

222

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-12
发表于 2013-6-29 23:19 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-6-29 23:08
那都是安装工放屁。

10L的泵也与压缩机油没有半毛钱关系。没文化真可怕。

不是跟你抬杠啊,我也刚好见过抽真空把油带出来的。你没见过,不代表没有。

点评

朋友,你那是垃圾泵喷油,喷出来的是真空泵油,与压缩机没啥关系。  发表于 2013-6-29 23:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

222

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-12
发表于 2013-6-29 23:23 | 显示全部楼层
朋友,你那是垃圾泵喷油,喷出来的是真空泵油,与压缩机没啥关系。  

原来你是真的不懂啊。[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-29 23:25 | 显示全部楼层
尊铂太郎 发表于 2013-6-29 23:22
我问过隐士,每个品牌的压缩机、每个品牌的电路设计都不一样,测温差其实没有任何意义,因为你不是在实验 ...

测试的内容是不是能达到最大功率还是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

222

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-12
发表于 2013-6-29 23:28 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-29 23:25
测试的内容是不是能达到最大功率还是?

达不到最大功率的。也是不可能达到的。那个是在最佳工况下也就是实验室条件下得出的。
只要差不多接近,而且峰值功率和电流没有太大的波动,就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-6-29 23:30 | 显示全部楼层
尊铂太郎 发表于 2013-6-29 23:23
朋友,你那是垃圾泵喷油,喷出来的是真空泵油,与压缩机没啥关系。  

原来你是真的不懂啊。

麻烦你给大家解释一下,真空泵是如何透过关闭的二通阀和三通阀把封在压缩机内的压缩机油抽出来的?
油都抽出来了,冷媒还在吗?
只有定量加氟前的抽真空,才有可能带出油来。那个抽真空与抽真空安装,完全是两码事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-26 13:12 , Processed in 0.126205 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表