费用:网购价格6000+运费337+市内运费50+安装费180+工人午餐饮料费用40,合计6620元左右(本地三级能效凉之静6K,YE18最低价9K)

面积:粤西沿海城市,客厅28平方带过道,非顶层无西晒,家中有小朋友经常开关卫生间和房间门

安装工人:本地一间中央空调安装公司(三菱电机和大金)

安装过程:由于此前电话与对方负责人沟通过很多次,因此对方派来一位经验比较丰富的安装工人(这哥们去日本做过项目,还懂得不少E文),虽然年不过30岁但经验相当丰富老道,对变频空调特性相当了解。
来时带了3升真空泵及R410A专用真空表,所有管道连接好以后接上真空泵压力表开始抽真空,大约抽15分钟(对方表示如果是1.5升泵时间必须加倍),抽真空间隙喝茶聊天得知3升泵抽时间不可太长,否则会对铜管产生负面影响等(后请教供应商也说如此)。
抽完真空后,先关死压力表阀门再关闭真空泵,未拆除压力表。期间安装工人开始接室外机电线,调整螺丝等。保压10分钟内,压力表纹丝不动。
到了最关键的一步:用内六角螺丝刀打开阀门将冷媒放入管道,闻呼呼的声音大致持续4秒钟。用洗洁精检测漏气情况--完美。
接下来摘表,摘表的一瞬间安装工提示避让,见连接压力表阀门处喷出一股白雾(R410),证明管道无空气进入。

测试:手头没有功率表,对低频也没有兴趣,就测试了进出风口温度。室外温度34度,室内31度左右,设置22度,连续测试约4小时,最大风量下进出风口温度温差基本稳定在12-13度,室外机偶有停转。最低温度下降到25度后停止测试。

折腾一天太累了,先汇报这么多,明天高清大图继续
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
今天下午发现一个奇怪的现象,设置26度,室温到达27-28度左右就进入低频运行,为什么呢?

DSC_6722.JPG DSC_6721.JPG DSC_6720.JPG DSC_6719.JPG DSC_6718.JPG DSC_6717.JPG DSC_6716.JPG DSC_6715.JPG DSC_6714.JPG DSC_6713.JPG






评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jybabe + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2

主题

185

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-13
发表于 2013-6-28 23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 moonsignht 于 2013-6-28 23:08 编辑

应当先放冷媒一秒后截止,正压摘表,你现在的安装方法,会漏少量冷媒,不过变频机都多冲了冷媒,所以没有影响,完美安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-28 23:04 | 显示全部楼层
上图啊汤圆
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:06 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-28 23:04
上图啊汤圆

今天太热,安装过程懒得拍图,等会先上两张室内机室外机图
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

1082

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2010-7-22
发表于 2013-6-28 23:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
恭喜买到满意机子
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-28 23:07 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-28 23:06
今天太热,安装过程懒得拍图,等会先上两张室内机室外机图

想看看你的室内机 厚度 还有安装位置 遥控器 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:19 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-28 23:04
上图啊汤圆

别急,刚刚拍,马上发
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-28 23:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:31 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2013-6-28 23:07
想看看你的室内机 厚度 还有安装位置 遥控器 谢谢

已经发图
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2013-6-28 23:32 | 显示全部楼层
最规范的安装了
海尔假变频!谁买谁被坑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:35 | 显示全部楼层
xiaofeng000 发表于 2013-6-28 23:32
最规范的安装了

今天损失150大洋,因为物业装的落地窗是双层钢化玻璃,必须拆除掉重新装单层8MM玻璃
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 23:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
实惠又不失性能的选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:53 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-28 23:39
实惠又不失性能的选择。

多谢。不过感觉降温还是缓慢了点,不如主卧的三菱电机BF12定频那么生猛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2013-6-28 23:59 | 显示全部楼层
汤圆103 发表于 2013-6-28 23:53
多谢。不过感觉降温还是缓慢了点,不如主卧的三菱电机BF12定频那么生猛。

这种感觉很硬的空调并不好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
 楼主| 发表于 2013-6-29 00:01 | 显示全部楼层
tangbo 发表于 2013-6-28 23:59
这种感觉很硬的空调并不好!

我现在只有一个疑问,进出风口温差最大仅仅13度,有没有问题呢?