最近凑巧一个朋友买了2LKC,于是约好前天带着上个月从淘宝上买的测量工具(玩玩)赶往他家耍耍宝
我朋友家里是老房新装修,三楼,所以这次换了空调,说来也巧,他也是看了网上的介绍后,感觉便宜就迅速买了这机器
主卧1.5.jpg
这两台机器分别装在加阳台15平朝南房间里
客厅1.5.jpg
以及这个11平左右的客厅里(该房间朝北)
首先测试的是加阳台15平朝南的房间
铭牌参数.jpg
开机前我特意拍了下这机器的机身铭牌,呵呵和松下的E是一样的缩水货,内机才7.5KG的东西。制热参数貌似不错,
制热量也标注了900~5600,看上去参数都赶得上松下的老款JE13了
遥控器.jpg
再看看这个遥控和LCC绝对是2码事,也就是市面上同类的缩水货
待机0.88.jpg
刚开机前用功率计测试了下待机功率0.88,相对来说这个比较一般(我把功率计插上稳定了15分钟数据)
室外温度3.9.jpg

与此同时我也量了下室外温度3.9度,室内温度8.7度这让我想起了昨天网上登的消息哎!!!可怜的华东及南方居民啊!!!!
未命名.jpg
在稳定仪器15分钟后,测试正式开始,此时外部有一点小雨,室外温度维持在3.9度,室内温度在8.7度
设置22度自动风.jpg
刚开机的时候,我设置了22度,自动风量,来测试下这个空调在制热普通模式下有什么表现
平吹有冷风.jpg
从保温时我就发觉这机器和我家的松下不同松下保温状态时是不出风的,但是LKC是平吹出冷风,所以这个设计是个BUG
如果这机器装床对面,那么他就会吹脑门,看看风的温度是13.9,凉飕飕的
出风13.9.jpg













评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
温控器 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2013-1-9 21:55 编辑

大约2~3分钟后空调功率缓缓进入814W 将探头全部放好.jpg
又过了2-3分钟后功率缓慢爬升至1257W,但是在这样的风量下,出风口在33.3度

功率升至1257,出风33.3.jpg
中午11点27左右室内靠大门侧温度8.8度(离地面1.5米)
功率1820,37.7.jpg

11:30左右,功率显示1820w,天哪!设置22度,功率就已经爬升到1820w了,这个时候我再来看看它出风口的温度表现怎么样呢?
出风口温度目前只有37度,不是很给力的样子
11:48分,进风口温度17.8,室温9.5度,比原先提升了1.3度左右
接下来把遥控器设置温度提高到30度,风速调节成大风模式
14分钟以后,进风口温度20度,出风口温度终于上了40度,为40.1度,室温也终于提升到12.3度
12.3度40.1出风口.jpg
再过20分钟,室内温度提升到12.8度,此时空调功率开始下降
功率下降.jpg
下午1点,测试结束,整个过程2小时,温度在设置30度后,出风口最高到达过42.1度,
1304主卧14.1度.jpg
室温从8.7度上升到14.1度,2个小时升温5.4度,整体效果很不明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2013-1-9 22:04 编辑


设置22度或30度,功率运行并没有明显区别,这和松下,大金完全不同,貌似该机芯片并不智能,并不会根据室内设置温度和室外气温进行功率的自动调节。
本来这点面积想想对于LKC这种制热标称900~5600W的机器来说应该是随便打打的,但测下来没想到,
现实是那么的冷酷,完全没有论坛里富粉推崇的那么性价比极高,LKC怎么都不给力,在室外4度左右的工况下,
能力和我家老房子的松下VA1308KW也就是AC-ROBORT,定速空调半斤八两,至多比12款的松下E好些,
也就是0下5~3度的话就没什么大指望了

接下来测试这个机器的噪音和风速值,拿出分贝仪测量了下,家里原始分贝噪音是33-34分贝,也就是说宣传单页写的22DBA都是扯蛋,那是实验室数据,而一般人实际家里什么都不开环境噪音就要33分贝以上,靠马路的40分贝不是梦,
所以专业工具的测量是比较精确地
环境噪音.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2013-1-9 22:11 编辑

按照富士通的遥控器,分成超静,低速,中速和高速,接下来测试的就是相对应的风挡的风量以及在此期间的分贝数(风速计在空调风口下面测量,噪音计离空调约2米标准距离)
超静:
超静风速噪音.jpg
在超静档,富士通这款机器风速约在每秒1.95米,噪音测下来也还可以,只比环境噪音响3-4分贝
低速:
低速风噪.jpg

低速档时,风量加强到每秒2.8米,分贝数也相应的超过了40分贝

回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2013-1-9 22:18 编辑

中速: 中速风挡.jpg
中速的时候,风量已经达到了3.65米每秒,噪音值也相应提升到46分贝左右了
高速:
高速风挡.jpg

当把风量设置成高速档的时候,这个机器的每秒风速已经达到了4.5米,噪音也已经直接过了50分贝
以上的噪音都是关窗关门里空调2米处测得要是直接放在空调底下
大风风口下噪音.jpg
呵呵,69.6为了确保这台机器不是因为制冷剂或安装不良造成不给力,
所以测试期间我也把客厅的那台开了下来(时间12:00)启动后表现比主卧那台差不多
并无大的差异


回复 支持 反对

使用道具 举报

103

主题

2940

帖子

24

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-19
发表于 2013-1-9 21:41 | 显示全部楼层
“室温从8.7度上升到14.1度,2个小时升温5.4度”, 这么孬种
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

800

帖子

-3

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2013-1-4
发表于 2013-1-9 22:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 Chengning 于 2013-1-9 22:37 编辑

缩水伤不起!
我家松下JE13内机9.0KG,貌似比这个好点。
不过今天看到一台老美的50挂机室内机17.5KG,各种羡慕嫉妒恨!效果好的不得了,吹身上要冒汗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
发表于 2013-1-9 22:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2013-1-9 23:05 | 显示全部楼层
奥,忘了说感受了,这机器高速制热时,吹在身上的风是那种温的,并且带有一丝隐约的冷风的,待在这个房间里完全没有一点点空调制热所带来的闷的感觉,和我家的定速空调绝对有的一拼,和HE,JE这种论坛里所谓的不值得碰的机器比起来,不是差2-4条横马路了,所以到了真正的大寒天,也就是零下3-5度,在我看来趴窝的多数,也就是说这种机器不值3千
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-1-10 08:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
抱有对LKC成见的前提之下测试的诚意和可信度值得推敲。
一、制热并非短时间内就能说明,尤其针对带阳台保温状况不佳的房子。
二、机器铭牌至今己有多月,没交待是否加管及规范抽真空等安装环节。包括是否在滤网清洁状态下进行。便宜,怎么个便宜,上发票就清楚了。
三、不忘抵毁,老E系列内机比LKC重,新HE内机与LKC同重,外机没说。

近日我会测一下JE13KF1,朋友国庆买的,10月底装的,3698-240=3458,看是否值得这个价,估计跟LKC一票货色,制热以外,制冷吹人就己经很失败了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-1-10 10:46 | 显示全部楼层
不错 ,楼主辛苦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

375

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-30
发表于 2013-1-10 11:24 | 显示全部楼层
出风口能过40°、理论上室温上18不是问题、挂机有挂机的缺陷不可否认、就是制热速度没有柜机迅速。按照室内外温度、这种天气下制热应该没什么问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

226

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2013-1-10 12:28 | 显示全部楼层
LKC便宜,心态应该好一些,毕竟3000左右的机子,一分钱一分货。
JE如果也是3000左右,个人觉得性价比还不错,不过因为材料问题如果造成噪音等问题,什么性能都扯淡了。

当年多么信赖松下,入了HE13,实在伤害了我,也希望是个例。

个人觉得,一分钱一分货的道理放之四海皆准。贵的不一定好,好的一定贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1120

帖子

46

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-1
发表于 2013-1-10 15:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这种雨天环境及阳台大窗保温条件堪优的房间,就是HE也白搭,即使出风口温度高些,但要使整体分层温度得到改善比较困难,最近论坛也有许多贴子叫制热不灵。换松下也不行,要么上地暖,要么上电机牛机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

爱随风来 该用户已被删除
发表于 2013-1-10 17:13 | 显示全部楼层
还不如格力的3000价位变频,出风口都能到46度

点评

你说的格力带电辅热  发表于 2013-1-10 21:58
回复 支持 反对