家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: jybabe

CVX“压力门”闹剧破产始末。。。

  [复制链接]

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2012-12-11 10:15 | 显示全部楼层
被迫生火 发表于 2012-12-11 09:56
呵呵,还是那台机房空调?你拿低焓差的机房空调来论证,这不是乱来嘛,这空调压根不是给人用的东西,调教 ...

呵呵, 第一, 这台空调不是机房空调 , 我上面不是说了嘛, 就是那个外机铭牌上面标有最大排气压力4.15MPa的空调 1匹的直流变频空调..

第二, 啥叫低焓差?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

209

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-3
发表于 2012-12-11 10:44 | 显示全部楼层
即便是给人用的空调,盘管温度47度,对应2.8MPa,能说明什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:35 | 显示全部楼层
1P空调,风量按照600计算,如果额定和低温工况还能有47度的出风的话,对应4800W的额定制热量和6700的最大制热量,很NB的机器了。

即使风量450,对应3600的额定制热和5000的最大制热,也还不错。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:36 | 显示全部楼层
被迫生火 发表于 2012-12-11 10:44
即便是给人用的空调,盘管温度47度,对应2.8MPa,能说明什么问题吗?

晕了吧?[s:41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:39 | 显示全部楼层
只要是以54度作为拐点设计的系统,不管3.6还是4.15,制冷制热能力不是取决于这个参数。

八竿子打不着的事。

除非你去日本买64度拐点的机器。。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2012-12-11 12:20 | 显示全部楼层
被迫生火 发表于 2012-12-11 10:44
即便是给人用的空调,盘管温度47度,对应2.8MPa,能说明什么问题吗?

2012-12-11_121416.jpg 2012-12-11_085713.jpg
2012-12-11_121536.jpg
2012-12-11_121509.jpg

2012-12-11_121815.jpg
能分析出区别吗?区别的原因呢?
想想跟最大排气压力的关系呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:25 | 显示全部楼层
becks_9 发表于 2012-12-11 12:20
能分析出区别吗?区别的原因呢?
想想跟最大排气压力的关系呢?

1手数据![s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

209

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-3
发表于 2012-12-11 12:44 | 显示全部楼层
becks_9 发表于 2012-12-11 12:20
能分析出区别吗?区别的原因呢?
想想跟最大排气压力的关系呢?

呵呵,压力越高,管温越高,出风越热嘛。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:55 | 显示全部楼层
被迫生火 发表于 2012-12-11 12:44
呵呵,压力越高,管温越高,出风越热嘛。。。

[s:41][s:41][s:41]废话!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

209

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-3
发表于 2012-12-11 13:01 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-12-11 12:55
废话!

呵呵,所以3.60Mpa的出风就不如4.15Mpa的嘛,多浅显的的道理。。。非要犟到现在[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2012-12-11 13:07 | 显示全部楼层
被迫生火 发表于 2012-12-11 12:44
呵呵,压力越高,管温越高,出风越热嘛。。。

你以为制冷技术就光是生火加热呢, 火烧得越大, 越暖和呢.
如果仅仅是加加压力就能带来高温, 这么便宜的事, 谁不会去做呢.
这里面牵扯到很多技术环节去要去解决的.
另外, 这些数据表明, 实际制热的压力与铭牌上的最大排气压力一毛钱关系都没有. 这些铭牌上的数据都是4.15MPa.
上面5种排气压力, 总共的压缩机只有三种. 值得注意的是最大的3.1MPa, 和最小的2.3MPa, 这两个机器, 使用的是相同的压缩机. 你能说排气压力是由压缩机决定的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2012-12-11 13:10 | 显示全部楼层
“标准工作压力”与“系统允许过压”你还想偷梁换柱吗?

逼我们骂人是吧?[s:29]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

209

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-3
发表于 2012-12-11 13:15 | 显示全部楼层
早就说过,贝总太学院派,知识点学得比较死板。。。我来给你出道热工学简答题:[s:97]

已知某R410空调在制热模式下出风温度为55度,风力为强,外气温为7度,室内温度为20度,试推导以下几个参数最可能的取值并说明理由:

1. 此时的内机盘管温度
2. 此时的内机盘管压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2012-12-11 13:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 becks_9 于 2012-12-11 13:27 编辑
被迫生火 发表于 2012-12-11 13:15
早就说过,贝总太学院派,知识点学得比较死板。。。我来给你出道热工学简答题:

已知某R410空调在制 ...

你这个问题只想表明, 你只要55度的出风, 至于压力和盘管的温度,只要围绕着你要求的出风温度去就行了.
你的这个想法是纸上谈兵 ,不切实际, 先想想进风回风温差35度, 大风量, 是一个什么概念.
不是你知道一个冷凝温度对应冷凝压力, 就好像掌握了制冷技术了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

209

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-3
发表于 2012-12-11 13:29 | 显示全部楼层
becks_9 发表于 2012-12-11 13:26
你这个问题只想表明, 你只要55度的出风, 至于压力和盘管的温度,只要围绕着你要求的出风温度去就行了.
你 ...

呵呵,瞧瞧,果然学院派,想当然认为室温就是回风温度,这样可不行。。。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 17:46 , Processed in 0.130085 second(s), 25 queries , Gzip On.