比较好奇DVX/EVX外机压力最大制热功率是否达标,这么长时间居然没看到报道。。。

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 10:26 | 显示全部楼层
拿出数据来讨论,是被迫喜欢的,那怕被迫被驳倒。

大量实践证明,厂家给出的数据是比较保守的,比如最大功率,比如压力。。。

被迫实际测量下来,大清快压力2.85Mpa都有了,远远不是啥2.15Mpa。。。而被迫那台二次排气安装的海尔35V,压力实测也有2.2左右,还未必是最大值。依次类推R410A达到2.8*1.6=4.48Mpa,再打个折到4Mpa,根本没啥问题。

而用户实测大清快出风温度达55-60度的也不少,注意,这是出风温度,冷凝器温度只会更高。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 10:34 | 显示全部楼层
其实,几年下来,众多网友的实际使用经历早已使被迫的蹩脚推理不攻自破。

在事实面前,死不认账是被迫的一贯作风。包括他的大清快,我早就说是漏氟而已,

现在氟加了,也就不吭声了。[s:97]

马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 10:39 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-10-14 10:34
其实,几年下来,众多网友的实际使用经历早已使被迫的蹩脚推理不攻自破。

在事实面前,死不认账是被迫的 ...

制热好了,制冷依旧拉稀。。。功率始终上不去,再次证明了被迫对于大清快的论断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 10:44 | 显示全部楼层
今年夏天,我花了不少时间测量那台加液后制热强劲的大清快,功率也就最多到800W,且维持不到3分钟就开始下调,大部分时间在500-600W,制冷跟之前没啥两样.这充分说明,大清快的温控系统是决定制冷缠绵的根源。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 10:46 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-14 10:44
今年夏天,我花了不少时间测量那台加液后制热强劲的大清快,功率也就最多到800W,且维持不到3分钟就开始下调 ...

你忘了把出风口调向斜下方了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 10:50 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-14 10:26
拿出数据来讨论,是被迫喜欢的,那怕被迫被驳倒。

大量实践证明,厂家给出的数据是比较保守的,比如最大 ...

嗯,相比较4.15的机器来说,CVX或许对充注量要求严一些而已。

4.15的机器碰上垃圾维修工,制冷剂多加了20%,机器可能还能工作,

虽然不多久也就挂了。CVX或许压缩机直接就跳开了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 10:55 | 显示全部楼层
这个不会忘得,实际上我做过各种不同出风角度的测量,记录了一堆的数据,我其实是希望看到大清快制冷也强劲了,但忙活了半天我还是失望了,这是实话,绝不会骗大家。我还有下一步的打算,把温度传感器拔出来一些看看能不能改善制冷,大清快盘管有两个温感器,因此比He15复杂些,我在想如果两个温差不合理,也许保护机制会判错导致停机,需要花些时间去检验。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 10:59 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-14 10:55
这个不会忘得,实际上我做过各种不同出风角度的测量,记录了一堆的数据,我其实是希望看到大清快制冷也强劲 ...

估计又漏了。。。冬天再试试吧。

或者加多了,反而过压保护了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 11:03 | 显示全部楼层
这个我也考虑到了,前不久,在室外23度时,两台DQK25同时开制热,能正常制热,且还是能明显感觉出那台恢复的出风温度强于那台尚未恢复的很多,手背感觉很明显。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-10-14 09:53
看看以制热NB著称的大清快40BQ的参数,管温是多少,出风温度又是多少(出风温度受风量、风道等因素影响较多 ...

由压力到制热功率的话题,引伸出涉及出风口温度、冷凝器承受力、冷媒灌装量及要求等等专业定义和实践操作,受益丰浅。不能召认事实的说服力,是解决问题的正确途径!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-14 10:26
拿出数据来讨论,是被迫喜欢的,那怕被迫被驳倒。

大量实践证明,厂家给出的数据是比较保守的,比如最大 ...

不可否认,任何事物都在前进发展的,看到J版与被迫理性互动,可以这样说,任何理论来之实践,实践来自规范的操作及结论的推理。不论正确与否,都不能否认积极探索,这些都是难人可贵之处。理论指导实践,实践产生认识,不断修正,推动理论的发展。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1120

帖子

46

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-1
发表于 2012-10-14 15:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
好好好!
普及知识扫盲贴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:10 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-10-13 12:14
反衬出制热量与压力间关系的莫须有。。。

这点很重要,压力对制热量的影响可能会是个谬误,制冷剂注入量的解释的应将则更为合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:15 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-13 13:54
如果我要粉饰CVX低压问题的话,就拿气候类型来开脱,嘿嘿。冰箱都有4个气候类型,空调也搞个气候类型,在没 ...

这个越弄越复杂,现在不是已经有-25度新品,大小通吃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:24 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-13 18:13
被迫以前说过,CVX的极限冷凝器温度在3.60Mpa下大约是58度,小风量或者探头插入深一些测得50度以上完全没有 ...

不可否认会插了里面一点,大风情况下50+,小风一定是50++了。

说到测出风口虽然有既定标准,但现在看看测出来的情况也是五花八门,包括设备,都不算做实验室数据,只是偶们草民测了玩玩白相相。远端的温度分层更有意义。但这个尚未建立统一的标准。