比较好奇DVX/EVX外机压力最大制热功率是否达标,这么长时间居然没看到报道。。。

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-13 18:07 | 显示全部楼层
呵呵,必须最大风量下。。。这个的出风温度是依据冷凝器温度高于出风温度15度以上,而冷凝器温度跟压力密切对应。。。

对应3.60MPa,要测50度也很容易,把探头往里面插的深一些就测到了[s:14],但这不是测量意义上的出风温度。再怎么说,排气压力低冷凝器温度不会高的。科学原理性的东西不容置疑。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-13 18:13 | 显示全部楼层
被迫以前说过,CVX的极限冷凝器温度在3.60Mpa下大约是58度,小风量或者探头插入深一些测得50度以上完全没有问题。但如果推算在大风量下的出风温度,一般在58-(10-15)=43-48度左右。而4.12Mpa对应的冷凝器温度大约是65度,这样对应的出风温度是50-55度。。。。

呵呵,这也是为啥日立可以吹嘘它自家的那款坐式空调出风温度可以50度以上,而对CVX却不敢同样吹嘘。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1120

帖子

46

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-1
发表于 2012-10-13 18:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
CVX是好空调,可惜现在已买不到了,上次看到有帮团购,想入台25CVX,结果空欢喜一场。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1120

帖子

46

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-1
发表于 2012-10-13 18:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-13 18:07
呵呵,必须最大风量下。。。这个的出风温度是依据冷凝器温度高于出风温度15度以上,而冷凝器温度跟压力密切 ...

如果插另外一个洞,37~38度最多了,再高就是高烧了哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-13 18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 jybabe 于 2012-10-13 19:11 编辑
被迫生活 发表于 2012-10-13 18:13
被迫以前说过,CVX的极限冷凝器温度在3.60Mpa下大约是58度,小风量或者探头插入深一些测得50度以上完全没有 ...


10-15是什么?主观猜测的东西,怎么可能拿来证明什么?

制冷42度以上有问题,制热50度以上不可能,这些有鼻子有眼的数据难道就是这么

猜测出来的吗?

看来被迫真不是理工科出身。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2012-10-13 19:23 | 显示全部楼层
[s:97][s:97][s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-13 21:57 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-10-13 18:55
10-15是什么?主观猜测的东西,怎么可能拿来证明什么?

制冷42度以上有问题,制热50度以上不可能,这 ...

呵呵,自古以来,江湖不问出处。。。天朝学非所用,学非所精多矣。。。

当空调器的制冷工况为:
室内干球温度为27℃,湿球温度为19℃;
室外干球温度为35℃,湿球温度为24℃时;

冷凝器温度设计一般在50度。

由此可见,冷凝器温度一般高于环境温度15度左右。。。也只有存在这样的温差,才能顺利进行热交换
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1120

帖子

46

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-1
发表于 2012-10-13 23:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
看到电机ZH参数,证实其外机热交换最大压力4.71mpa。不是有人说4.12左右己经是极限了么,不知作何解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2012-10-13 23:23 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-13 21:57
呵呵,自古以来,江湖不问出处。。。天朝学非所用,学非所精多矣。。。

当空调器的制冷工况为:

那是十年前了,现在哪家有这么高的冷凝温度。节能过不去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 08:23 | 显示全部楼层
别猜了被迫。好几年了,搞到最后还是猜。

这么多用户用着爽的不得了,夏天安静恒温,冬天制热强劲,怎么就赶不上你猜的

说服力大?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 08:47 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2012-10-13 23:23
那是十年前了,现在哪家有这么高的冷凝温度。节能过不去。

所以嘛,被迫前面给出了一个范围10-15度嘛,换算下来,冷凝器温度可以在45-50度。

厂家其实未必愿意把冷凝器温度调低,其实调高了虽说耗能,但同样的散热量就可以缩小冷凝器面积,节省材料费用,所以,这里面会有个折中考虑,在顾忌指标和成本之间的折中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 08:51 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2012-10-14 08:23
别猜了被迫。好几年了,搞到最后还是猜。

这么多用户用着爽的不得了,夏天安静恒温,冬天制热强劲,怎么 ...

呵呵,建议你补习一下相关理论再说吧。老是说我在猜,可您又没有啥东西能证明那怕说明我在猜[s:97]。

而事实上,从用户的实际功率、厂家宣传、用户实测看来,跟被迫的“猜想”都很吻合[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-10-14 08:55 | 显示全部楼层
MORFEE 发表于 2012-10-13 23:04
看到电机ZH参数,证实其外机热交换最大压力4.71mpa。不是有人说4.12左右己经是极限了么,不知作何解释。

热交换器的最大压力,不等于排气最大压力,别把这两个指标搞混了。一个是容器承压指标,一个是压缩机压力指标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 09:13 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-10-14 08:51
呵呵,建议你补习一下相关理论再说吧。老是说我在猜,可您又没有啥东西能证明那怕说明我在猜。

...

“10、15”这个数据源自猜测。

“而4.12Mpa对应的冷凝器温度大约是65度,这样对应的出风温度是50-55度”,对应的出风温度也是猜测,

没有任何权威的出处,更没有严谨的推理。

三段论中,大前提就是伪命题,怎么能得出令人信服的结论呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-10-14 09:53 | 显示全部楼层
看看以制热NB著称的大清快40BQ的参数,管温是多少,出风温度又是多少(出风温度受风量、风道等因素影响较多)。。。。

空调的标准设计参数不是凭想象的,是有章可循的。

40BQ.JPG

再看看410A的54度蒸发温度时的压力。。。。