fengfengr 发表于 2013-8-7 16:35 
楼主没有维权成功。现在在家特别郁闷。
三菱电机的400和本地售后均说,ZF系列噪音控制基本都这个样子。
目前的状况是,斗争了很久,只给更换了内机贯流风扇的电机、导风叶片。
基本他们的观点.........空调还可以制冷、制暖,就不承认有问题。
另外,我提到的抽真空未正压拔管问题,他们依然搬出自家的说明书(本帖1楼贴的有说明书)说事。
因为说明书是这么写的:停掉真空泵后,“迅速地从截至阀的维修口卸下......”
只字未提正压拔管的事。
PS:最近发现ZF12的外机共振特别厉害,嗡嗡嗡嗡嗡嗡的。
因为外机是放在书房窗户外的平台上,所以之前并未注意。直到楼下邻居找了我两次,我才发现。
在四脚垫了橡胶垫,共振问题并未有多大改进。
后来又被邻居找了一次,我只有很无奈的带他看了我做出的努力。
如今,我真心希望,我的亲身体验可以告诫一部分人。
别再跳坑了,警醒吧,电机的良心真的只留在了当年。
最后一句话,发自肺腑的: