 楼主| 发表于 2012-7-30 22:05 | 显示全部楼层
blueskywj 发表于 2012-7-30 20:26
哥们 你的机器运转起来能听到连接管冷媒声不,我的机器声音在一米之外可以清晰听见

我在1楼的帖子里说过的,我的ZF12在大风量下,除了风噪,还有个明显的单频段噪音,4米外可明显听到。
已打过2次三菱电机400电话。不管是普遍现象、还是个例,我都不想将就凑合,毕竟6K的机器呢。
结果是退机or维修,还要是看接下来的事态发展。
客观详细的写出测试分析帖子,希望给准备买ZF的兄弟们做个参考,以免重蹈覆辙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-7-30 22:19 | 显示全部楼层
iCoffee 发表于 2012-7-30 17:01
我的ZF12也一样,开机前约为1.3W左右。开机再关机,约为6.8W左右。

关机后要等20分钟以后测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

164

主题

1万

帖子

62

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-7-30 22:35 | 显示全部楼层
楼主可以考虑给改改标题,给电机搭建个“噪音门”。。。今年流行建设各种“门”,30电机这个问题,似乎有很多起了。无他,只为唤起更多关注。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

70

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-16
发表于 2012-7-30 23:03 | 显示全部楼层
楼主你开机有没有异味啊  我就关心这个  刚开始以为是新机子的味道  但我都使用一段时间了  每次开机还有  我就特想知道是不是他的空清功能就是这个味道??
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

46

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-29
发表于 2012-7-31 00:56 | 显示全部楼层
这机器基本上是外面冷的时候降温很快,外面热的时候降温太慢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

453

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-7-7
发表于 2012-7-31 10:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我家zf09安装时抽真空只有5分钟左右,用功率计测试,最高功率可以到1150w左右,那些认为抽真空时间不够长,达不到最大功率的人不用担心了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

251

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-24
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:17 | 显示全部楼层
jolly 发表于 2012-7-31 10:47
我家zf09安装时抽真空只有5分钟左右,用功率计测试,最高功率可以到1150w左右,那些认为抽真空时间不够长, ...

可否告知,兄弟你的ZF09连续运转2个小时后,功率情况如何?顺便说下当时的室内外温度、空调设置状况~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

352

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-6
发表于 2012-8-1 08:48 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

355

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-9
发表于 2012-8-1 11:27 | 显示全部楼层
大致流程是,抽10分钟、负压保压5分钟、接着再抽15分钟,然后师傅在压力表阀、真空泵都开着的情况下,直接拔了管。
-----------------------确认下是正压后拔管的吧,否则负压直接拔管就白抽了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

251

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-24
 楼主| 发表于 2012-8-2 00:51 | 显示全部楼层
阿姆 发表于 2012-8-1 11:27
大致流程是,抽10分钟、负压保压5分钟、接着再抽15分钟,然后师傅在压力表阀、真空泵都开着的情况下,直接 ...

帖子里说过了,不是正压拔管,压力表阀、真空泵都开着的情况下,负压拔了管。
关键问题是,三菱电机ZF12说明书上居然也未提正压保压拔管的事(我贴的有图),他们的400工程师也说“正不正压无所谓”
我个人依然觉得,还是正压保压后拔管最靠谱!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

251

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-24
 楼主| 发表于 2012-8-6 01:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 iCoffee 于 2012-8-6 02:04 编辑

这几天一直在继续试用ZF12,实在忍受不了那个单频段噪音了!
夜深人静,那声音简直就是一只装了扩音器的蚊子!
明天准备继续400三菱电机!NND!
另,楼上点评的各位,ZF12安装时确是负压拔管,不过气阀、液阀是在一切进行结束后打开的(安装师傅语),按道理冷媒应该是没有被抽走的。现场条件所限,室外机位置摆放在一个视线不易观察处,我其实是没有亲眼看到师傅的全程操作的。
如果确实这样的安装有问题,那三菱电机400的工程师所说和ZF的说明书所写,就应该就是对消费者的蓄意欺诈!
戒急用忍!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-8-4
发表于 2012-8-10 14:53 | 显示全部楼层
楼主在哪个城市啊?我正准备考察三菱的柜机XF63/75VA呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-28
发表于 2012-8-10 15:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一看偶就不敢买了。。。奶奶个熊
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1683

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2012-8-10 19:47 | 显示全部楼层
shawman1314 发表于 2012-7-30 23:03
楼主你开机有没有异味啊  我就关心这个  刚开始以为是新机子的味道  但我都使用一段时间了  每次开机还有   ...

三菱电机空调的异味问题,也是很多网友反应的老问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2012-8-10 21:41 | 显示全部楼层
iCoffee 发表于 2012-8-6 01:59
这几天一直在继续试用ZF12,实在忍受不了那个单频段噪音了!
夜深人静,那声音简直就是一只装了扩音器的蚊 ...

用手機錄音下來,放到論壇上
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-13 17:37 , Processed in 0.168209 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表