新装海尔低端变频机 为了公正公平 再上测试数据

  [复制链接]

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:17 | 显示全部楼层
室外温度:27摄氏度
室内设定温度:24摄氏度
分:秒
00:00  开机
02:40  关机
05:55  开机
08:42  关机
12:00  开机
14:50  关机
18:00  开机
21:02  关机

啥叫变频低速维持啊 实在是没见过啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-5-21 19:27 | 显示全部楼层


单说停机,只有极少数N机才会不停机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 anwerme 于 2012-5-21 19:40 编辑
jybabe 发表于 2012-5-21 19:27
单说停机,只有极少数N机才会不停机。

嗯 嗯 受教了 版主大哥, 可是我这频率的开关机 我这新手咋觉着这么不靠谱啊?

室内温度设置成23摄氏度:
00:00 开
02:38关
06:57开
09:30关
.........这些都是现测现得的数据, 不测了 闹心啊。
海尔的工程师说让人来给我开机测压缩机的电压看看验证是否低频运行,我..........
不知道找个功率仪 能不能看出高低频运行。请专家们不吝赐教啊
卧室:面积最多13平方米  天花板距地面高度 3.1米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:18 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}  诚盼不吝赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

1140

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-21
QQ
发表于 2012-5-21 21:43 | 显示全部楼层
定频机达到设定温度后即停机,压缩机的频繁启动使其耗电大增,而变频机在达到设定温度后便低速运转,维持室内温度,避免了压缩机频繁的启动,只是说避免,尔不是说就不停机,楼主不知是那里的,如果你那里现在环境温度全天温差要大的话,就会产生停机次数多,如果全天环境温度温差小,就减少停机次数或者不停机,当然还有好多外界因素对空调开停机时间与次数有因果关系,就不一一细说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

1140

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-21
QQ
发表于 2012-5-21 21:44 | 显示全部楼层
定频机达到设定温度后即停机,压缩机的频繁启动使其耗电大增,而变频机在达到设定温度后便低速运转,维持室内温度,避免了压缩机频繁的启动,只是说避免,尔不是说就不停机,楼主不知是那里的,如果你那里现在环境温度全天温差要大的话,就会产生停机次数多,如果全天环境温度温差小,就减少停机次数或者不停机,当然还有好多外界因素对空调开停机时间与次数有因果关系,就不一一细说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:47 | 显示全部楼层
王者独尊 发表于 2012-5-21 21:44
定频机达到设定温度后即停机,压缩机的频繁启动使其耗电大增,而变频机在达到设定温度后便低速运转,维持室 ...

20分钟 开停6次 正常吗?  平均开 两分多钟 停也两分来钟, 上面的实验数据是今下午测得的
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

1140

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-21
QQ
发表于 2012-5-21 21:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:57 | 显示全部楼层
王者独尊 发表于 2012-5-21 21:52
这种情况,叫售后人员来看了吗,怎么说

售后来了,说制冷很好,没有问题,我说这老停机跟定频机有什么区别?他说省电噪音小,我说它老停机开机跟定频机都没区别了 从哪里省的电?他吱吱唔唔 说不出来了。
商场卖机子的说这种情况不可能,售后说正常,我觉着不靠谱,有人说买了那么多空调没见过这种情况........
头疼
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

1140

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-21
QQ
发表于 2012-5-21 22:03 | 显示全部楼层
你开的是制热还是这冷,设定的多少度,吧温度调的与屋内温度温差大了试试,再者那就要看看,你内机安装的位置,与屋内物品摆放的格局,是不是造成空调出风与进风产生短路,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-20
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:11 | 显示全部楼层
王者独尊 发表于 2012-5-21 22:03
你开的是制热还是这冷,设定的多少度,吧温度调的与屋内温度温差大了试试,再者那就要看看,你内机安装的位 ...

注意看 实验数据。  没错误代码........
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

1140

帖子

35

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2012-2-21
QQ
发表于 2012-5-21 22:19 | 显示全部楼层
在停机时,你测屋内局部位置的温度了吗,到你设的温度了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

148

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-30
发表于 2012-5-22 09:29 | 显示全部楼层
搞个功率计看最小稳定功率不就完了,我的PAQ22稳定在中间制冷量,温度到就停机了,不过这时候能效比高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-18
发表于 2012-5-22 20:05 | 显示全部楼层
是啊,买个功率仪(智能插座)测试下就知道功耗了
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2012-5-23 11:12 | 显示全部楼层
一般是室内温度和设定温度差值,制冷低于4摄氏度,制热高于6摄氏度,才会停机