这个帖子非常好,是个基础问题。
一些跟帖也不错,但还是要明确一下基础知识,基础知识错误,是很严重的错误,也很麻烦!!!
一般来说,接地可分为功能性接地和保护性接地。
功能性接地:
为了保证电气系统及电气设备的正常运行,实现其可靠性及固有性能的接地,分为以下几种:
(1)、工作接地。根据系统运行的需要进行的接地,例如中性点接地,这个接地系统通常有电流通过。三相四线制的零线在供电变压器端是接在这个接地点上的,保护接零也属于这种接地。
(2)、逻辑接地。造成一个等电位点或等电位面作为电子电路的公共电位参考点,仅是逻辑上的接地,不一定是大地零电位。如一些设备的热底板、HIFI器材的电路中的“零”电位等。
(3)、电磁适应性接地。为防止寄生电容回授或形成噪声电压而进行的屏蔽接地。还称为电磁兼容接地即出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
a、屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。
b、滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
c、噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
保护性接地:
为防止人、畜或设备因电击造成伤亡或损坏而进行的接地,分为以下几种:
(1)、外露导电部分接地。将电气设备的外露导电部分进行接地,使其处于地电位,一旦电气设备带电部分的绝缘损坏时,可以减轻或消除电击危害。通常外露导电部分就是电气设备的金属外壳,所以这种接地也称为外壳接地。
(2)、装置外导电部分接地。将非电气设备的导电部分,例如机械设备的外壳、建筑物的金属结构、金属管线等进行接地或连接到接地干线或相互连接进行等电位措施,以减少电击的危害。
(3)、防雷接地。为了消除或减轻雷电危害而将雷电电流导入大地的接地。
(4)、防静电接地。将静电导人大地防止其危害的接地。
此外,作为保护接地的补充,将电力系统多处接地,例如架空线在进入建筑物处进行的接地,称为重复接地,用以减轻电击危险。
所以,别以为HIFI了就了不起了,还是要按照标准来做!!!
|
|