电路工程登场 ,这次事先就想好了把开方商原配线全部换掉
另感谢朋友友情提供了40米的6平方远东线,嘿嘿, 让我省银子了。
接着BS下开发商
1.楼下2卧室的空调插座由于是一墙之隔, 竟然只用了一路2.5平方线给我穿2个房间空调
2.楼上跃层卧室+客厅不小的面积,竟然只给我安排了一个插座, 连有线电视插座都没,太抠门了
我们家电路思路如下
楼下总进户2P63A
主卧插座一路配16A漏保(2.5平方) 空调一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
次卧插座一路配16A漏保 (2.5平方) 空调一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
客厅插座一路配16A漏保 (2.5平方) 3P柜机一路配32A 1P+N型双进双出断路器(6平方)
卫生间一路配25A漏保(4平方)
厨房由于是开放式厨房,里面涉及到电器较多,分了4路
1)空调一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
2)饭桌周围插座一路配20A漏保(4平方)------这边打算放微波炉,冬天吃火锅的时候用电磁炉等
3)小厨宝一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
4)消毒柜这一顺便的插座一路配25A漏保(4平方)
楼上总进户2P40A
卧室插座一路配16A漏保(2.5平方) 空调一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
客厅插座一路配16A漏保(2.5平方) 空调一路配20A 1P+N型双进双出断路器(4平方)
卫生间一路暂时配20A空开(4平方)(由于少买了个漏保,并且楼上也不打算安装浴霸,当然也许以后会装个所以先把线,暗盒等留好了,暂用20A空开替代)