我的日立35cvx测试,2度的bug到底存在吗?

[复制链接]

14

主题

496

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
10
注册时间
2004-8-25
QQ
发表于 2010-7-10 23:42 | 显示全部楼层
5.8生产的35cvx真多,我的也是5.8,这下我可以安心些了。最低功率的数据不能让人满意,有点小失望。
QQ:37209525  
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-10 23:46 | 显示全部楼层
灯塔的最低功率是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-4
发表于 2010-7-11 01:28 | 显示全部楼层
25CVX测试得到的最低功率是150W,最高1460W,全速运转时平均1200W
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-11 01:47 | 显示全部楼层
哇。。。制冷可以测到1460w
插头门啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 10:28 | 显示全部楼层
最底功率不能脱离具体设定和室外温度孤立地看,今天早上测的最低功率150w.
设定25度,内机显示27,室内温度26,室外大约28-29度

这个不知道灯塔兄满意否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:09 | 显示全部楼层

运行一晚温度波动和最低功率

昨晚9:30后设置空调温度25度,风量自动,稳定后内机显示27度.将温度探头放置进风口,温度座机放置和空调平行的另一头床边.

早晨8点起来查看温度记录如下:
室内温度:26.7-28.3,扣除和探头0.5度正偏差后实际为26.2-27.8波动范围为1.6度
探头温度及进风口温度27.1-27.2,很稳定。
实时功率150w.
内机显示依然是27度。

全夜基本风速微弱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-7-10 19:49 发表
用户验证一下,显示温度与活动空间的温度差是否与导风板角度有关?完全水平与斜向下肯定不一样。。。


回斑竹,实验了下没有关系。基本我觉得显示温度反映的是房间上部进风口温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-11 11:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:32 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2010-7-10 22:11 发表
时间        室内温度        内机显示        出风口        室内湿度        功率W        制冷量W        潜热修正制冷量W        能效比
13:12        30        29        N/A        78%        1348                        
13:17        29.1        28        19.7        70%        1419        1813         2357         1.7
13:22        28.7        27        17.2        64%        1398        2140         2782         2.0
13 ...


问下被迫,按照这个趋势,往下不是能效比越来越高了?
这个计算不用考虑房间大小之类么?不太懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 jijibaby 于 2010-7-11 01:47 发表
哇。。。制冷可以测到1460w
插头门啊


发哥发现没,25和35的最低最高功率是完全一致的[s:14]

[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-11 11:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-4
发表于 2010-7-11 11:46 | 显示全部楼层
难道25和35制冷量一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:54 | 显示全部楼层
反正卖场里面25,35的差价极小,200以内。究竟差别在哪里不好说啊。人为降频的可能性很大。
我的1400w功率是不是最大功率还不一定,因为只是设定23度测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-11 12:04 | 显示全部楼层
制热时候 肯定超过10A了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

56

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-4
发表于 2010-7-11 12:33 | 显示全部楼层
有办法测试制冷量吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-11 12:40 | 显示全部楼层
有简易方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 12:06 , Processed in 0.151413 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表