时间 室内温度 内机显示 出风口 室内湿度 功率W 制冷量W 潜热修正制冷量W 能效比
13:12 30 29 N/A 78% 1348
13:17 29.1 28 19.7 70% 1419 1813 2357 1.7
13:22 28.7 27 17.2 64% 1398 2140 2782 2.0
13:27 28.1 27 15.6 61% 1368 2490 3237 2.4
13:32 27.4 26 14.2 57% 1389 2577 3350 2.4
13:37 26.7 26 13.2 55% 1379 2796 3634 2.6
说明,由于楼主用的是自动风,一般会在前30分钟用最大风速运行,故截取前一段数据,根据制冷量估算公式0.336*(进出风温差)*最大风量得出,潜热影响(除湿部分)用1.30做系数估算(实际上由于湿度不高,这个可能偏大),在测试能效比,实在是太低了。在如此高功率仅有如此制冷效果,不要说神机,一级能效,以楼主的测量结果看,判定为高耗能低产出的劣质产品都够格了。 |
|