发表于 2010-7-10 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今年新购买两台空调,客厅用的是三菱变频柜机XD60VA,一直感觉制冷制热都非常迅速,本来就考虑三菱,但是后来在坛子里逛逛了,发现日立新出的35cvx风头正劲,到卖场看了看对于日立的做工,外观和不锈钢内网都印象良好,故购入一台放主卧,次卧因为不长住人,买了35bvx。

出厂日期为2010-5-8,2度bug自然是免不了了。安装时应我再三要求,抽真空时间约为10-15min。刚使用时确实感觉制冷似乎不给力啊,当然和一开始没有了解那2度bug有关。想当年我一台定频的松下(马来产),夏天我一般只能开最低28,再低就要冻死了。

最近坛子上对于35cvx的争论也特别多,所谓的神机,牛机似乎光芒退去。到底35cvx的性能如何?(至少是制冷性能),于是自己最近特地买了欧西亚温度计带无线探头一个,型号RMR203,北电功率计海盗版,进行测试。

测试环境如下:

2010年7月10日下午,室外天气阴,温度30度

房间15平方,高2.7m,朝南大飘窗,无西晒。房内大衣橱,电脑桌,1.8m床,梳妆台,房内一人,内机25度后曾经开房间进出2次。

空调设置:温度23,风量自动

室内温度欧西亚座机,出风口温度欧西亚探头,座机放于空调对角线电视柜上,座机温度一般比探头显示高0.5度。
时间室内温度内机显示出风口室内湿度功率
13:123029N/A78%1348w
13:1729.12819.770%1419w
13:2228.72717.264%1398w
13:2728.12715.661%1368w
13:3227.42614.257%1389w
13:3726.72613.255%1379w
13:4226.32512.453%1369w
13:4725.82511.652%1375w
13:5225.42511.351%1388w
13:5725.12510.951%1351w
14:0224.92510.549%1238w
14:0724.52510.449%1282w
14:1224.1251149%900w
14:17242511.350%900w

后续有运行1小时,2小时,以及设定改为25度后数据,最后测量了进口温度,全夜温度变动以及最低功率。请点击“只看作者”查看具体数据或直接点击以下连接

设定25度后继续运行一个多小时

运行2小时总结

对于内机显示温度的测试

运行一晚温度波动和最低功率

[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-12 10:12 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
jybabe + 2 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

39

主题

445

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-27
发表于 2010-7-10 14:09 | 显示全部楼层
今年 三菱电机的 全直流变频空调 大概多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:13 | 显示全部楼层
安装位置如图,离顶28cm
35cvx_s.jpg

[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-10 15:31 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:16 | 显示全部楼层

回复 2# 3311a 的帖子

我那个是去年买的,今年似乎比去年便宜啊,有补贴哦,呵呵。我买的时候没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

240

主题

1万

帖子

95

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2010-7-10 14:21 | 显示全部楼层
不错
改革太难,不如推到重建。修修补补,不如打到重来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:25 | 显示全部楼层
测试第一小时总结:

最低出口温度10.5,室内温度最低24,比设定温度高一度。可以看到开机一个小时后,当室内温度降至24度时,出风口温度开始停止下降转而慢慢回升,功率也随之下降。测试过程中风量一直较大,未自动转为微风过。

按照内机显示温度,从起始30度到25度,大约用了半个小时时间。基本正常。出风口温度是逐渐降低的,可能正是这种设置导致降温没有我们平常预计的快,莫非真的是理念关系,防止一开始出风太冷,值吹到人导致感冒?看来高级变频的习惯也需要我们慢慢适应和改变观念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2010-7-10 14:26 | 显示全部楼层
楼主的测试表明:

1.这是一台定频空调
2.这是一台制冷量不足的空调
3.这是一台很费电的空调

假设能效比是3吧,对于神机来说,不算高吧??
输出1282×3 = 3846W制冷量

您的房子15平米
每平米  3846/15 = 256W/平米

这超出了一般房间的正常制冷需求。

换句话说,此空调能效比不足3.
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:32 | 显示全部楼层
楼上别急,空调的功率正在下降,还没到最低呢。呵呵。我会补上后续的数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-22
发表于 2010-7-10 14:38 | 显示全部楼层

回复 2# 3311a 的帖子

我买的时候zd12开5k,不讲价
ye12开4k5
随着补贴政策的变动不知道现在价格是上去了还是下降了
卖场的广告都宣称直降35%-40%
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:44 | 显示全部楼层

关于2度的bug

后续两条数据
时间室内温度内机显示出风口室内湿度功率


14:2823.8251250%711w
14:4623.72511.650%700w

大家看到,当空调斜对面的室内温度降至23.8度(考虑到座机比探头高0.5,实际温度应该是23.3度),虽然功率下降,风量也开始变小,但空调的出风口温度并未马上回升很快,说明空调在内机达到设定温度+2时,空调仍然在继续制冷,而不是维持现有室温,房间温度正缓慢向设定温度23度靠拢。

所以我的推测是,这2度的bug应该是内机的温控显示bug,因为没理由在斜对面处温度明显低于24度时,空调内机探测的温度还是25度。但是空调仍然在继续降低着房间温度,基本上接近设定的23度才开始慢慢减少功率。我不知道大家的测试温度时,最后稳定的室内温度和内机显示温度是否有差异?


补充:根据后来当晚设置25度运行一晚结果,室内温度基本高于26度,进风口温度稳定在27度,说这2度bug完全不存在也太绝对。

[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-11 11:21 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-22
发表于 2010-7-10 14:46 | 显示全部楼层
楼主是为测试而测试,一般用不到室内温度24的吧
算上2度温差的bug,我在房间里的实际情况是内机显示27度就很舒适了
我现在遥控器打25自动,内机27
不过这仅代表我的环境,房间估计14-17平,层高2.3-2.5m,朝南,现在房间里两个人
老房子没有相关数据 只能估计请见谅
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 14:48 | 显示全部楼层
楼上说的是,确实是为测试而测试,毕竟测试的时候要稍微让空调在高于平时的要求下工作,话说我现在很冷呢。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-22
发表于 2010-7-10 14:56 | 显示全部楼层
我猜到了……感谢楼主无私的奉献精神
我第一个星期测试制冷体感时遥控打到23,内机显示25的时候家里人觉得冷得有点不舒服了 所以现在开机打24,温度下来了打25,睡觉打26
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

150

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2003-2-16
QQ
 楼主| 发表于 2010-7-10 15:19 | 显示全部楼层

运行2小时总结

时间室内温度内机显示出风口室内湿度功率
14:2823.8251250%711w
14:3523.82511.750%700w
15:1223.62511.950%600w

两小时后,温度基本稳定在23.6度,扣除座机0.5的正偏差,实际室内温度在23度。功率稳定在600w。

此后由于是在太冷啊,将设定温度升高至25度,风速降低到微的程度,声音已经不可闻。功率降至200w左右,出风口温度回升到15度。

此时大家和我思考一个问题,按照这个测试数据,所谓2度的bug到底算是存在么?

35cvx 200ws.jpg

[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-10 15:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-22
发表于 2010-7-10 15:44 | 显示全部楼层
照您的测试数据温控上基本不存在bug,显示bug肯定是有的
不过我一开始就没认为这是问题[s:14]
感谢楼主测试啊,顶着“严寒”测试了那么久
回复 支持 反对