今年新购买两台空调,客厅用的是三菱变频柜机XD60VA,一直感觉制冷制热都非常迅速,本来就考虑三菱,但是后来在坛子里逛逛了,发现日立新出的35cvx风头正劲,到卖场看了看对于日立的做工,外观和不锈钢内网都印象良好,故购入一台放主卧,次卧因为不长住人,买了35bvx。
出厂日期为2010-5-8,2度bug自然是免不了了。安装时应我再三要求,抽真空时间约为10-15min。刚使用时确实感觉制冷似乎不给力啊,当然和一开始没有了解那2度bug有关。想当年我一台定频的松下(马来产),夏天我一般只能开最低28,再低就要冻死了。
最近坛子上对于35cvx的争论也特别多,所谓的神机,牛机似乎光芒退去。到底35cvx的性能如何?(至少是制冷性能),于是自己最近特地买了欧西亚温度计带无线探头一个,型号RMR203,北电功率计海盗版,进行测试。
测试环境如下:
2010年7月10日下午,室外天气阴,温度30度
房间15平方,高2.7m,朝南大飘窗,无西晒。房内大衣橱,电脑桌,1.8m床,梳妆台,房内一人,内机25度后曾经开房间进出2次。
空调设置:温度23,风量自动
室内温度欧西亚座机,出风口温度欧西亚探头,座机放于空调对角线电视柜上,座机温度一般比探头显示高0.5度。
| 时间 | 室内温度 | 内机显示 | 出风口 | 室内湿度 | 功率 | | 13:12 | 30 | 29 | N/A | 78% | 1348w | | 13:17 | 29.1 | 28 | 19.7 | 70% | 1419w | | 13:22 | 28.7 | 27 | 17.2 | 64% | 1398w | | 13:27 | 28.1 | 27 | 15.6 | 61% | 1368w | | 13:32 | 27.4 | 26 | 14.2 | 57% | 1389w | | 13:37 | 26.7 | 26 | 13.2 | 55% | 1379w | | 13:42 | 26.3 | 25 | 12.4 | 53% | 1369w | | 13:47 | 25.8 | 25 | 11.6 | 52% | 1375w | | 13:52 | 25.4 | 25 | 11.3 | 51% | 1388w | | 13:57 | 25.1 | 25 | 10.9 | 51% | 1351w | | 14:02 | 24.9 | 25 | 10.5 | 49% | 1238w | | 14:07 | 24.5 | 25 | 10.4 | 49% | 1282w | | 14:12 | 24.1 | 25 | 11 | 49% | 900w | | 14:17 | 24 | 25 | 11.3 | 50% | 900w |
后续有运行1小时,2小时,以及设定改为25度后数据,最后测量了进口温度,全夜温度变动以及最低功率。请点击“只看作者”查看具体数据或直接点击以下连接
设定25度后继续运行一个多小时
运行2小时总结
对于内机显示温度的测试
运行一晚温度波动和最低功率
[ 本帖最后由 风中剑 于 2010-7-12 10:12 编辑 ] |