原帖由 1234789 于 2010-7-16 13:17 发表 
如果要限定制冷量,啥都不去变他,就是蒸发温度不变,那冷凝压力升高,制冷量下降,理论功增加,制冷系数下降。反过来,冷凝温度下降,制冷量提高,理论功减少,制冷系数提高。这个是没问题的,你去翻教科书也是这么 ...
如果说是单位质量的制冷剂,制冷量不变, 在图中表示, 其实就是A点处的焓值减去F点处的焓值不变, 这并不要求一定要在同一个蒸发温度下.
蒸发温度是多少,只决定了制冷剂蒸发时的压力, 也就是说FA这条线的高低, 而长短是由F到A的距离决定, A点的确定, 在不考虑过热度的情况下, 就是制冷剂完全蒸发的时候, 就是在那个圆弧的最右端的交界处. 而F点的确定, 取决于E点, 也就是冷凝器过后的制冷剂的过冷度(D-E), 当然,也跟冷凝温度的高低有关, 同样, 过冷多少, 跟环境温度有关, 跟冷凝器的交换器有关,跟冷凝温度有关.
A-B过程的焓值增加, 完全是由压缩机做功得到, 当然,如果冷凝温度越高, 压缩机做的功越多.
但越高的冷凝温度却能带来越大的与环境的温差, 像环境散热的效率就越高, 这样对冷凝器本身的交换效率要求反而是降低了的.
对于你上面说的, 限定制冷量了, 为什么后面还有制冷量下降和提高一说.我不太理解,
如果硬件条件不变,任何一项参数的改变, 都会改变制冷量, 如果 想要制冷量不变, 而又要改变其它参数, 一定要在硬件上做调整. |
|