第四篇  空调外排空气法
所谓空调外排空气法就是用系统外的高压力的冷媒气体将内机器和管路里的空气冲出系统外面,完成系统排空气法.

空调外排空气法步骤:


[ 本帖最后由 凌海 于 2008-3-25 09:35 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-22 15:18 | 显示全部楼层
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;外机器的细管喇叭口的罗帽松半圈;
2、将外机加氟口的小罗帽旋下,把加氟管(F22) 和F22钢瓶的阀进行连接,                        
3、将F22钢瓶的阀打开45度,这时有气从外机器的细管喇叭口的罗帽冲出,用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,
4、关闭F22钢瓶的阀,
5、气体慢慢减少快到没有的时间,搬手旋紧外机器的细管喇叭口的罗帽,
6、把加氟管(F22) 和F22钢瓶的阀从外机加氟口旋下,
7、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度,
8、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查
9、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,
10、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
这个方法适合加长了管路的机器排空。加长了管路的机器再根据长度增加氟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hyqfwq 该用户已被删除
发表于 2008-3-22 17:52 | 显示全部楼层
晕死了,今天刚刚装完大清快的一拖二,现在才看到这文章,估计我的空调要废了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-22
发表于 2008-3-26 17:36 | 显示全部楼层
学到了 感谢一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

95

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-8
发表于 2008-3-27 16:30 | 显示全部楼层
真是一篇好的文章啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-27 20:48 | 显示全部楼层
谢谢大家了[s:21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

82

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-19
发表于 2008-3-27 22:01 | 显示全部楼层
太客气了,应该是我们要很感谢您。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

90

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-6
QQ
发表于 2008-3-29 09:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

whycools11 该用户已被删除
发表于 2008-4-1 12:04 | 显示全部楼层
支持下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-4-2 17:07 | 显示全部楼层
这个安装的视频大家可以进行参考
http://www.tudou.com/programs/view/P12DDPEPRVo/
回复 支持 反对

使用道具 举报

深圳南山 该用户已被删除
发表于 2008-4-6 11:33 | 显示全部楼层

请教

我以前也是用本机冷媒排气方法,帮忙看一下操作方法是否正确?
先松开高压连接螺冒,松开加冷媒处的螺母,用螺丝刀顶起顶针,几秒钟后拧紧高压螺冒,然后分别打开高低压阀芯,这样做对吗?请教,在线等回复,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-4-7 10:36 | 显示全部楼层
先松开高压连接螺冒,应该是外汽排空的方法,
用螺丝刀顶起顶针,是内汽排空的方法
打开高压阀芯90度,用螺丝刀顶起顶针10秒,松开顶针,然后分别打开高低压阀芯
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-22
发表于 2008-4-11 22:20 | 显示全部楼层
周日马上要来装空调了,两台美的的,型号是:
KFR-32GW/DY-K(E4)
KFR-26GW/DY-J(E5)
请问需不需要抽真空?
另外安装时还有什么其他要注意的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-4-12 08:54 | 显示全部楼层
不需要抽真空
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-2
发表于 2008-4-12 19:21 | 显示全部楼层
大金的老冷媒柜机和挂机外排法就行了吧?不需要抽真空了吧?