第一篇 F22(R22)老冷媒的抽真空
在不增加管路的情况下:
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接F22的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;
3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;
4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;
5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);
7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点,那么就需要检查漏点和处理漏点后重新1-6的步骤。 |
|