家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 凌海

空调抽真空大全(原创)

[复制链接]

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:58 | 显示全部楼层
第二篇 R410A新冷媒的抽真空
(关键重要:R410A新冷媒的工具不能和F22的混合使用,真空泵有止回阀装置)
在不增加管路的情况下:
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接R410A的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;
3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;
4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;
5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);
7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点。
8、可以旋下与真空泵上的加氟管接上R410A新冷媒罐或者氮气,加压检查。
9、检查完毕后,将这加压的R410A新冷媒罐或者氮气用真空泵抽空到-76cm/Hg;
10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;
11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。
12、完毕!


[ 本帖最后由 凌海 于 2008-3-19 11:01 编辑 ]

有止回阀装置的真空泵

有止回阀装置的真空泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-26
发表于 2008-3-19 10:18 | 显示全部楼层
R410A的一定要有止回阀吗?好像JY没用吗?还是老的真空泵吗?和抽R22的一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 tljtlj 于 2008-3-19 10:18 发表
R410A的一定要有止回阀吗?好像JY没用吗?还是老的真空泵吗?和抽R22的一样

(关键重要:R410A新冷媒的工具不能和F22的混合使用,真空泵有止回阀装置)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-26
发表于 2008-3-19 16:13 | 显示全部楼层
F22和r22有什么区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-19 18:51 | 显示全部楼层
F22=R22
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-3-19 19:07 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2008-3-19 11:05 发表

(关键重要:R410A新冷媒的工具不能和F22的混合使用,真空泵有止回阀装置)


表和软管是不同的,泵是一样的。

止回阀不是必需的,但如果没有的话,就增加了安装风险。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-16
发表于 2008-3-20 21:55 | 显示全部楼层
好文啊感谢指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:31 | 显示全部楼层
第三篇  空调自排空气法
排除以下abcdefg的情况外,一般采用空调自排空气法排空气,也是现在大部分的排空气法.
a\在安装时天气比较潮湿,下小雾雨,内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器;
b\厂家出厂时,在系统里面没有多增加用于靠内气排空的制冷剂(安装说明书中有著名)
c\R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,用内气排的时间不好控制,需要抽真空
d\一拖多的机器
e\连接管加长2米以上的一拖一的机器
f\系统维修过的机器
g\制冷剂全部泻漏了的机器

在不增加管路的情况下(一):
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,
3、将外机大喇叭口的罗帽旋开半圈,
4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,这时,从外机大喇叭口的罗帽有氟把空气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒将外机大喇叭口的罗帽旋紧,
5、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,
6、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-22
发表于 2008-3-21 10:37 | 显示全部楼层
等待外排法安装步骤[s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1734

帖子

102

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-6-11
QQ
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:41 | 显示全部楼层
在不增加管路的情况下(二):
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,
3、将外机加氟口的小罗帽旋下,露出顶针;
4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,
5、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查
6、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,
7、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

101

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
QQ
发表于 2008-3-21 15:32 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

80

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2008-3-21 16:56 | 显示全部楼层
[s:15] [s:68] [s:14] [s:97] :victory: [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2008-3-21 17:44 | 显示全部楼层
100楼是内排法啊,最不可取的安装方法。[s:18]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

大便之大1 该用户已被删除
发表于 2008-3-21 18:17 | 显示全部楼层
好贴要顶

呵呵,长知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

1万

帖子

438

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积极参与奖

交易诚信度
1
注册时间
2005-8-10
发表于 2008-3-21 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 凌海 于 2008-3-16 13:36 发表
空调抽真空大全
1、什么是空调真空?
空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害--------运行压力高低不稳 ...

  辛苦,帮顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 07:22 , Processed in 0.161627 second(s), 31 queries , Gzip On.