第三篇 空调自排空气法
排除以下abcdefg的情况外,一般采用空调自排空气法排空气,也是现在大部分的排空气法.
a\在安装时天气比较潮湿,下小雾雨,内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器;
b\厂家出厂时,在系统里面没有多增加用于靠内气排空的制冷剂(安装说明书中有著名)
c\R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,用内气排的时间不好控制,需要抽真空
d\一拖多的机器
e\连接管加长2米以上的一拖一的机器
f\系统维修过的机器
g\制冷剂全部泻漏了的机器
在不增加管路的情况下(一):
1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,
3、将外机大喇叭口的罗帽旋开半圈,
4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,这时,从外机大喇叭口的罗帽有氟把空气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒将外机大喇叭口的罗帽旋紧,
5、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,
6、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。 |
|