 楼主| 发表于 2008-4-24 19:38 | 显示全部楼层
打开液阀的话,容易损失自带的冷媒。

不开的话,最后留在内机管路中一部分冷媒(1个大气压),大约10g,

对系统影响微乎其微。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-2
发表于 2008-4-26 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-4-24 19:38 发表
打开液阀的话,容易损失自带的冷媒。

不开的话,最后留在内机管路中一部分冷媒(1个大气压),大约10g,

对系统影响微乎其微。
[s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

946

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-21
发表于 2008-4-26 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 zhouchang2001 于 2007-3-2 13:21 发表
排气要慢。




说的很对!
人生有遗憾,激情无极限!
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

946

帖子

27

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-21
发表于 2008-4-26 17:44 | 显示全部楼层
原帖由 zhouchang2001 于 2007-3-2 13:21 发表
排气要慢。




说的很对!
人生有遗憾,激情无极限!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

92

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-13
发表于 2008-5-4 23:51 | 显示全部楼层
步骤5用内六角扳手将二通阀逆时针旋转1/4圈,观察压力表达到0.1MPa后旋紧

根据我的理解,管内R22压力应该是上升了,因为循环系统阀门都关掉了.对不对?

[ 本帖最后由 ycndonggua 于 2008-5-5 07:59 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1452

帖子

106

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-9
发表于 2008-5-18 16:31 | 显示全部楼层
昨天格力来安装机子,他们就是不给我用外排法(http://www.jd-bbs.com/viewthread ... E2%C5%C5&page=5)安装,非要用直排法,后来他们老总打来电话说他干了10年制冷,安装新机就是用直排,移机时候才是外排,但是他们安装说明里面是要求真空安装的,怎办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1452

帖子

106

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-9
发表于 2008-5-19 09:05 | 显示全部楼层
昨天格力来安装机子,他们就是不给我用外排法(http://www.jd-bbs.com/viewthread ... E2%C5%C5&page=5)安装,非要用直排法,后来他们老总打来电话说他干了10年制冷,安装新机就是用直排,移机时候才是外排,但是他们安装说明里面是要求真空安装的,怎办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:34 , Processed in 0.133364 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表