有几个地方不明白,请教一下:


5)用内六角扳手将二通阀逆时针旋转1/4圈,观察压力表达到0.1MPa后旋紧。
====================================================================
“将二通阀逆时针旋转1/4圈”这一步是不是就是将空调内置的制冷剂放出来?为什么一定要到0.1MPa呢?

6)打开表阀,使压力表的读数回到0。从维修口取下连接管。
====================================================================
“打开表阀,使压力表的读数回到0”,是不是就意味着刚才从空调内放出来的制冷剂已经把外加的制冷剂全部冲出管外了?此时,管内应该还有刚才从空调内放出来的制冷剂啊,压力表怎么会为0呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1567

帖子

74

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-3
发表于 2008-3-21 10:29 | 显示全部楼层
学习!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:43 | 显示全部楼层
原帖由 sinbada2000 于 2008-3-20 16:34 发表
有几个地方不明白,请教一下:


5)用内六角扳手将二通阀逆时针旋转1/4圈,观察压力表达到0.1MPa后旋紧。
====================================================================
“将二通阀逆时针旋转1/4圈” ...


排空思路:用冷媒罐将内机和连接铜管中的空气(氮气)顶出-------->再用系统自带的冷媒将因排空气而进入内机的额外冷媒排出。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-18
发表于 2008-3-21 14:52 | 显示全部楼层
顶起,顺便请教一下,星期天就要安装了,烦请尽快解答啊~~
除了抽真空安装发以外只有这种方法吗,我家以前装的时候貌似没见到拿钢瓶外排的,是否仍然有更加不规范的操作,上星期听他们厂的销售人员说是用手试冷媒排除确定管道内部没有空气这种排出法是否和LZ说的钢瓶法一样呢~~急~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-22
发表于 2008-3-21 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2008-3-21 14:43 发表


排空思路:用冷媒罐将内机和连接铜管中的空气(氮气)顶出-------->再用系统自带的冷媒将因排空气而进入内机的额外冷媒排出。


jy兄,还是有不明白的地方:

1、"观察压力表达到0.1MPa后旋紧"----------为什么一定要到0.1MPa呢?
2、“打开表阀,使压力表的读数回到0”,是不是就意味着刚才从空调内放出来的制冷剂已经把外加的制冷剂全部冲出管外了?此时,管内应该还有刚才从空调内放出来的制冷剂啊,压力表怎么会为0呢?压力表读数是指的空调管内压强与外界大气压之差么?

非常感谢![s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

101

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
QQ
发表于 2008-3-21 15:46 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:[s:20] [s:20] [s:20] [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 sinbada2000 于 2008-3-21 15:04 发表


jy兄,还是有不明白的地方:

1、"观察压力表达到0.1MPa后旋紧"----------为什么一定要到0.1MPa呢?
2、“打开表阀,使压力表的读数回到0”,是不是就意味着刚才从空调内放出来的制冷剂已经把外加的制冷剂全部 ...


由于用冷媒顶空气,内机管路中额外充入了压力为1个大气压的冷媒。这部分冷媒其实问题不大,

重量只有20~30G左右。要求严格的化,可以再将其排出去。就是用系统自带的冷媒充入内机,

在缓慢放出一部分,使内机的气压降低一个大气压。这样也就把刚才多的那部分排掉了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-18
发表于 2008-3-21 16:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-22
发表于 2008-3-21 16:21 | 显示全部楼层
"6)打开表阀,使压力表的读数回到0。从维修口取下连接管。"
=====================================================================
从维修口取下连接管,要首先用扳手拧开螺帽才能摘管。这个取下连接管的时间是不是要控制的很短?取连接管的时间长了,由于氟利昂和空气间分子的扩散运动,原空调内的氟利昂扩散到空气中,空气也会扩散进空调管路中,这个对空调的性能还是有影响的吧。一般取连接管的时间要控制在多长时间内呢?[s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-22
发表于 2008-3-21 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 autin 于 2008-3-21 14:52 发表
顶起,顺便请教一下,星期天就要安装了,烦请尽快解答啊~~
除了抽真空安装发以外只有这种方法吗,我家以前装的时候貌似没见到拿钢瓶外排的,是否仍然有更加不规范的操作,上星期听他们厂的销售人员说是用手试冷媒排 ...

“用手试冷媒”貌似直排啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-21
发表于 2008-3-21 16:26 | 显示全部楼层
楼主真热心人,[s:20] [s:20] [s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-18
发表于 2008-3-21 16:29 | 显示全部楼层
汗了,直排是不是最垃圾的安装方法啊~~掌握这种方法的安装工人是否有能力按照JY的钢瓶法安装步骤操作,会否造成致残的惨剧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2008-3-21 16:50 | 显示全部楼层
你用的是直排法,是比较不好的方法。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

大便之大1 该用户已被删除
发表于 2008-3-21 16:54 | 显示全部楼层
好贴要顶
呵呵,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-22
发表于 2008-3-21 16:57 | 显示全部楼层
jy兄,再请教你一下:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 02:34 , Processed in 0.162114 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表