我自己准备用这种外排法方案安装,如有不妥之处,敬请诸位指教:
为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装师傅的内六角板手!目的:防止安装师傅在安装连接内外机后后打开三通阀排气。
操作步骤:
1)打开三通阀(气管、粗管)维修口保护螺帽。将储液罐通过连接管连接在维修口。
2)打开冷媒罐阀门和压力表阀,用肥皂水检漏。
3)检漏通过后,关闭冷媒罐阀门和压力表阀。将外机的液管(二通阀、细管)连接螺母松开一周,等待几分钟(目的:将空调管路中的空气和冷媒的混合气体完全排出)。
4)打开冷媒罐阀门和压力表阀,排气20秒后关闭罐阀、表阀。拧紧液管(二通阀、细管)连接螺母。
5)松开储液罐与连接管的螺母,取下储液罐。
6)归还内六角板手,用内六角扳手将二通阀(液管、细管)逆时针旋转1/4圈,观察压力表达到0.1MPa后旋紧。用肥皂水检漏外机的液管(二通阀、细管)连接螺母处。
7)打开表阀,使压力表的读数回到0。从维修口取下连接管。
8)完全打开液阀气阀,旋至最末端,并盖好保护冒。
1~3步是用冷媒罐中的冷媒检漏而不是用空调自带的冷媒检漏,这样即使检漏不通过也不用损失系统自带的冷媒。对于邮购空调不方便换机的用户适用,但前提是一定要保证冷媒罐里的压力充足!
[ 本帖最后由 sinbada2000 于 2008-4-4 07:53 编辑 ] |