注册时间2005-8-10
|
原帖由 TCLK 于 2006-5-19 11:19 发表
关于变频机的最大制冷(热)量
额定制冷量相同的变频机,最大制冷量大的是否制冷能力更强,也就是可用于更大的房间?
这里的一般说法是只有刚开机前几分钟变频机才以高于额定功率运行,使房间 ...
我的说法只是我自己的看法,也不一定正确,大家可以探讨下。以上这些问题都问到点子上了,本来昨天还有几部分要写,只是太晚了,没有写完,现简单回答如下:
额定制冷量相同的变频机,最大制冷量大的是否制冷能力更强,也就是可用于更大的房间?
最大制冷量大的相对来说快速制冷能力强,但不一定适用更大的房间。
这里的一般说法是只有刚开机前几分钟变频机才以高于额定功率运行,使房间快速冷却.
按这种说法,如果长时间达不到设定温度,变频机会以额定功率还是高于额定功率运行?
为了解决由于安装不合适或者适用不恰当而造成的长时间开机达不到设定温度的问题,不同厂家有不同的做法,最常采用的是,运行一段时间后(例如1个多小时),如果频率始终出在较高频运行,将强制限制最高运行频率,这个频率在额定运行频率附近,可能大,也可能小。
最大制冷量大的变频机是只能提高房间降温的速度,还是能提供更大的制冷能力?最大制热量呢?
最大制冷量大的可以提高房间降温速度,也能够提供更大的制冷能力,但是稳定运行后,区别不大。最大制冷量大的一般室内外箱体都比较大,你可以观察下。
从变频机的参数可以看出,中间制冷量附近能效比都是比较高的
最小制冷量能效比有的变频机很低(低于2),有的很高,但它们的SEER却基本相同
最小制冷量能效比很低的情况是有的,我一直是认为是压缩机和系统存在问题,如果采用毛细管节流很可能就有这种问题。而采用电子膨胀阀,可能就不会出现这种问题了,这个我没有尝试过,只是猜测。SEER是按中间制冷量算的,所以中间制冷量能效比高,SEER就比较高。
按此推断,如果房间温度接近设定温度,
变频机大部分时间在最高效率点附近运行,然后停机,是不是比最小制冷量运行更省电?
对于这一点,我看还是存在认识上的不同。
变频机使用的理想状态在我看来是达到稳定运行状态,即变频机稳定运行后的制冷量正好维持房间某个温度点。例如,设定温度为25度,我的变频机通过频率调节,在某个频率点,例如30Hz时,是房间正好维持在25度不变,我认为这时理想状态。而定速机,只能是制冷达到24度或者23度时停压缩机,等房间温度回复到26度再开启,如此反复。变频机达到稳定运行通常频率不会处在高频的,至少应该在额定能力以下,否则就要考虑房间是否过大等问题了。而对于高频运行然后停机,如此反复省电还是长期处于低频稳定运行状态省电,这我无法回答,要视具体情况而定。但是房间温度稳定肯定会让人更舒适。不像定速机有时候就觉得忽冷忽热。
非常好的一帖!
实际上变频机最大的优点是舒适!
若选择使用得当,自己喜欢的温度恰好又是空调工况最佳的温度,还能达到节能的目的,然而这太不容易了!为了节能很多情况下不是机器适应人,而是人去适应机器。因此,选择使用不当,现在很多变频机都不如优质的定频机省电。
变频机另一个忽幽人的地方是,功率标称。变频机的功率标的不是最佳工作功率,而是最大制冷制热功率,定价也按此比照定频机且一般还比定频机贵很多!
[ 本帖最后由 yyy9 于 2007-6-22 16:51 编辑 ] |
|