发表于 2025-10-31 17:43 | 显示全部楼层
xb9606 发表于 2025-10-30 09:11
我的三菱电机要停室内机不吹冷风

我家温度设定的很低,停机后才不会吹冷风,比如设定18度制热。。但是设定26度,停机后会吹风的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-10-31 17:47 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-31 13:45
这个KLCA18,买了5年,每年开机也就1-2次:安装中央空调时,有个装了洗手池的走廊空间忘了规划,吊顶完成 ...

5年内的富士通就漏了,那就要查漏啊,不然每年都要加。。。机器不是就废掉了?

点评

RRX
富士通维修的人说机器没漏,是JD安装的人给延长管做的喇叭口不够好导致漏氟,他们切掉用专用工具重做了一个。 这里还有个缘故:KLCA18的外机机身放在一个干挂石材的平台上,因为旁边的地下室天井漏雨,这个干挂石材  详情 回复 发表于 2025-10-31 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

789

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2025-10-31 18:21 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2025-10-31 17:47
5年内的富士通就漏了,那就要查漏啊,不然每年都要加。。。机器不是就废掉了?

富士通维修的人说机器没漏,是JD安装的人给延长管做的喇叭口不够好导致漏氟,他们切掉用专用工具重做了一个。
这里还有个缘故:KLCA18的外机机身放在一个干挂石材的平台上,因为旁边的地下室天井漏雨,这个干挂石材平台过去5年来回被拆修了4次,今年8月才最终修好,外机一直给搬来搬去,估计这么折腾,也可能把接头搞松了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-11-1 16:12 | 显示全部楼层
RRX 发表于 2025-10-31 13:45
这个KLCA18,买了5年,每年开机也就1-2次:安装中央空调时,有个装了洗手池的走廊空间忘了规划,吊顶完成 ...

只补氟不查漏来年还得漏啊。

我这两天用下来也会有停机的情况,估计也是我开强劲风,导致的回风温度高影响的

可能是气流回转的速度也会影响到温控,当时我设定的30度,温度计只有28.5,正常情况下应该是29。(在地面,如果离地70CM应该是29.6这样保持,停机得超过30度

这空调还是适合让他自动运行,开了设定个温度就别管了,不管是用什么小米伴侣还是手动强劲升频都会影响到运转,虽然说影响不大吧

点评

RRX
加氟已经4个月了,现在还能制热,我感觉应该没漏。 明年夏天制冷时再看下,如果到时候没效果,就再找富士通了。 好在10年保修,2031年到期,还有6年呢  详情 回复 发表于 2025-11-2 14:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

789

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2025-11-2 14:23 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-11-1 16:12
只补氟不查漏来年还得漏啊。

我这两天用下来也会有停机的情况,估计也是我开强劲风,导致的回风温度高 ...

加氟已经4个月了,现在还能制热,我感觉应该没漏。
明年夏天制冷时再看下,如果到时候没效果,就再找富士通了。
好在10年保修,2031年到期,还有6年呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

619

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-6
发表于 2025-11-3 16:41 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-10-29 22:33
有测过18km低频吗,考虑买这个放大卧室(25平方不知道够不够

没有测过。富士通是买给爷爷家用的,25平够用了。老年人对空调要求高,我自己就用用华凌
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-12
发表于 2025-12-24 10:19 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-10-29 22:26
今天刚装12KT,体验很不错

老哥有试过18km低频如何吗

低频极好, 比12KTCA还好, 三菱的压缩机配合上富士通的电控逻辑, 就是要放客厅, 2匹放卧室肯定声音大