[空调] 冬天即将结束,分享一下24年末购入华凌50HL1的制热体验。

  [复制链接]

23

主题

1231

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2025-3-21 19:20 | 显示全部楼层
这是美的(华凌)空调的通病,在室外温度10度以上的情况下,制热低频下不来,会频繁停机吹冷风,内机不断的发出热胀冷缩的异响。我家的几台美的华凌空调,都是这个问题。但是同样采用美芝压缩机的小米巨省电PRO,在10度以上制热低频就可以降到100多W,不会出现停机。不过话说回来,室外温度10度以上,开什么热空调呀,浪费电啊,哈哈。

点评

巨省电的低频如此优秀吗?曲线图能看到稳定的低频嘛还是一闪而过? (其实低频能带来的意义就是温差,但是如果能感受到不停机,即使是不吹风也很好,只要不吹冷风就行。) 可能ip不同温度带来的体感不一样,我  详情 回复 发表于 2025-3-23 10:06
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-23 10:06 | 显示全部楼层
babayano 发表于 2025-3-21 19:20
这是美的(华凌)空调的通病,在室外温度10度以上的情况下,制热低频下不来,会频繁停机吹冷风,内机不断的 ...

巨省电的低频如此优秀吗?曲线图能看到稳定的低频嘛还是一闪而过?

(其实低频能带来的意义就是温差,但是如果能感受到不停机,即使是不吹风也很好,只要不吹冷风就行。)

可能ip不同温度带来的体感不一样,我这里如果室外15度的话室内只有12-3度这样,还是很冷。即使室外18度,室内同样18度也还是很阴冷

巨省电有具体的型号吗?小米的出品优化的过程太快了,前后同样是巨省电配料不一致的很多

我特意了解过小米的产品线,似乎只有自然风这个系列有类似于康达气流的那种地毯风/天幕风,当然他加大风压和华凌一样基础的制热倒也是没问题

点评

我是2022年的第一代巨省电pro,外机1.6排,美芝压缩机。总体是不满意的,寒冬低频基本都在800W以上,盛夏低频都在460W左右,非常不省电。  发表于 2025-3-31 08:44
但是没有地毯风体感上带来的风噪就会很大,不过也能体验到“热浪滚滚”  详情 回复 发表于 2025-3-23 10:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-23 10:11 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-3-23 10:06
巨省电的低频如此优秀吗?曲线图能看到稳定的低频嘛还是一闪而过?

(其实低频能带来的意义就是温差, ...

但是没有地毯风体感上带来的风噪就会很大,不过也能体验到“热浪滚滚”
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-3-23 16:06 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-3-21 10:29
我看了那个云佳1P26的帖子发现功率曲线并不稳定,但如果能通过小幅度的功率变动来保证室温那也未尝不可。 ...

富士通是会停机的,温度到了,内机电机停机不吹冷风,三菱电机是不停机的,继续吹冷风。说实话,电控逻辑我喜欢富士通的。但是富士通有个sb设定,制冷不能往下吹,30分钟后自动往上吹。美的制冷基本无敌几乎不停机,最低能到70w。

点评

我的三菱电机要停室内机不吹冷风  详情 回复 发表于 2025-10-30 09:11
国产制冷这块确实可以,就是不知道能不能去工程模式把温控调正,我看国产的机子内机基本上都是很多功能,有些在日规上等级分明的功能在国产上一股脑给你塞进去 现在用的华凌制热可以手动调1%风速基本上风吹的噪音  详情 回复 发表于 2025-3-23 19:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-23 19:36 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2025-3-23 16:06
富士通是会停机的,温度到了,内机电机停机不吹冷风,三菱电机是不停机的,继续吹冷风。说实话,电控逻辑 ...

国产制冷这块确实可以,就是不知道能不能去工程模式把温控调正,我看国产的机子内机基本上都是很多功能,有些在日规上等级分明的功能在国产上一股脑给你塞进去

现在用的华凌制热可以手动调1%风速基本上风吹的噪音也很小,如果没有劈里啪啦的垃圾塑料声又解决一个难题

富士通最好弄个小米插座吧,如果出外面去就把温度设低几度,回来再调,要不确实没办法往下吹,人出房间回来不爽

点评

制热1%的风速,是比制冷高很多的,你夏天制冷调1%,几乎听不到声音。我感觉美的比我那7000w买的三菱电机ahj12安静的多。。美的就是制热,内机外壳太薄,没有发泡隔稳层,导致咔咔咔的响  详情 回复 发表于 2025-3-24 06:32
进工程模式调整温控,美的可以啊,但是我玩下来,意义不大,你遥控器提高2度,出来的效果是一模一样的。进工程模式,调整最高功率和风速可以玩玩。比如1.5p制热开机,空调直接就是1900w,你可以设定成1200w最高功率  详情 回复 发表于 2025-3-24 06:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-3-24 06:29 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-3-23 19:36
国产制冷这块确实可以,就是不知道能不能去工程模式把温控调正,我看国产的机子内机基本上都是很多功能, ...

进工程模式调整温控,美的可以啊,但是我玩下来,意义不大,你遥控器提高2度,出来的效果是一模一样的。进工程模式,调整最高功率和风速可以玩玩。比如1.5p制热开机,空调直接就是1900w,你可以设定成1200w最高功率。还有制热最低1%的风速其实和制冷1%区别巨大,你可以调整一下。

点评

确实,低频解决不了调温控也没用,这两息息相关的。 功率和风速我倒是不用了,这2P的本身就能跑到2900瓦。制冷得夏天体验了,我对这个噪音db没有什么概念,不知道我制热在低频运行的情况下风吹出来的气流声是多少  详情 回复 发表于 2025-3-24 18:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2025-3-24 06:32 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-3-23 19:36
国产制冷这块确实可以,就是不知道能不能去工程模式把温控调正,我看国产的机子内机基本上都是很多功能, ...

制热1%的风速,是比制冷高很多的,你夏天制冷调1%,几乎听不到声音。我感觉美的比我那7000w买的三菱电机ahj12安静的多。。美的就是制热,内机外壳太薄,没有发泡隔稳层,导致咔咔咔的响
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-24 18:29 | 显示全部楼层
sandan_qjy 发表于 2025-3-24 06:29
进工程模式调整温控,美的可以啊,但是我玩下来,意义不大,你遥控器提高2度,出来的效果是一模一样的。 ...

确实,低频解决不了调温控也没用,这两息息相关的。

功率和风速我倒是不用了,这2P的本身就能跑到2900瓦。制冷得夏天体验了,我对这个噪音db没有什么概念,不知道我制热在低频运行的情况下风吹出来的气流声是多少db。不过看参数大金那个衡镜17db倒是别具一格,可惜大金不卖我这里,或者说卖了没保修
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-3-28 14:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 蹦蹦嘟嘟可 于 2025-3-28 15:44 编辑
18985452419 发表于 2025-3-20 19:53
哈哈哈,确实,近乎是无脑的选择。

1匹和1.5匹差价也就小几百块钱不差那点,就是既然都研究上性能了, ...


两台09KTCA的路过,一台10平房间,一台是两间卧室打通之后大概12平左右(三个房间在房屋的西晒侧连成直线可以理解吧?外机放在南面预留平台和北面打支架,没装西面窗户外避免夏天正午过后太阳直晒)那么直接上图:10平的房间前几天升温室内25 6度时候开23度的低频能到62w,持续了大概3分钟左右。 Screenshot_20250327_134721.jpg Screenshot_20250327_134710.jpg Screenshot_20250327_134706.jpg Screenshot_20250327_130428.jpg 制热低频看到有141w最低 Screenshot_20250214_031404.jpg ,但大多数时候在150w-180w附近来回 Screenshot_20250217_121654.jpg ,设置20-21度,室外夜间大概3度左右。 Screenshot_20250217_121813.jpg 在寒潮零下5-7度的时候夜间也就在400w上下浮动 Screenshot_20250208_155005.jpg IMG_20250208_143110.jpg ,有个小插曲,寒潮时期的早晨可能南面外机被阳光晒到突然就降频到140多w Screenshot_20250208_114557.jpg ,在夏天也是,有时候打通的两间卧室整个下午由于外机在北面晒不到,功耗一般在200w左右,落山前阳光撒到外机会突然功率升到280w,可能会影响了判断室外温度的真实情况但一般也就维持半小时左右待彻底落山就恢复正常,一天24小时大概3度左右。
说下选机时候的理由,在23年底还没国补时候买的,那时候上海国补只有9折,而且只针对一级能效,出于房间也不大而且1.5匹二级能效不能享受9折支付补贴所以选了两台1p机。目前用下来除了两间打通的房间低频没10平那么低(主要是制热大概180w左右,没10平房间150w上下那么低。制冷两台低频都差不多哪怕都是西晒也基本上夜间100w出头),当然也可能和我安装内机摆放位置没那么合理有些关系,夜间需要用出风口下方的电扇开静音档将暖风送过来 IMG_20250111_010609.jpg ,如果当时安装在桌子上方北面窗户上可能效率会更高一点。再附上几张在bilibil上别人分享的09KTCA外机图和1.5匹相比就是外机改为1.6排,重量从31kg降为30kg,但实际上这配置放在1p算高了和国内一般的1.5匹几乎无差 1736941728002.jpg 1736941683446.jpg 1736941676511.jpg ,况且测得1p拉高频的时候将近1800w,压缩机同样是1.5p同排量的LG压缩机。 Screenshot_20250111_001539.jpg
个人感觉这台09KTCA从堆料和压缩机排量来看基本上可以视作国内一般配置1.5匹的机器去看待,但是低频方面应该比12KTCA会能保持得更久,我如果买的是1.5p的话可能停机就会比较频繁,至少10平的房间整晚制热不停机就不大可能了。
其实体验这东西和不停机有很大关系,温控逻辑再优秀,只要出现启停就会存在温度湿度的变动,遇到房间如果保温和密封性一般的情况下,可能温湿度差也会不小,况且启停时候尤其是制热状况下内机出现的塑料热胀冷缩声如果不停机保持内机恒温也会得到避免。因此对于所在区域不大出现极端高温和低温的地区,为了提高体验和舒适性,最好别盲目上大一级的匹数,也就是能1匹就别上1.5匹,这样最多就是低频没那么低,但是让机器始终处于不断试探最低频而不得的工况下维持一种均衡。

点评

原本还担心这款的制冷标称会不会在夏天无法往下走,都已经从三电十年前的ZFJ看到十年后的ZW4025S了,现在感觉不用考虑那些了  详情 回复 发表于 2025-3-29 18:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

603

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-31
发表于 2025-3-29 16:20 | 显示全部楼层
14CC的大压缩机,双排铜管,额定制热7210瓦,还带冷媒环和电子膨胀阀。国家补贴才1600多元能买了,还一个个叽叽歪歪要求高的不得了。

点评

RRX
不对啊,刚看了下,50HL1国补后价格是2319.2,根本没有1600的价格 加上以旧换新,顶多能便宜200-300吧。 我也是50HL1用户,24年1月到手价2500,空调支架费、打孔、管道加长1米,各种费用加在一起600多,全下来31  详情 回复 发表于 2025-7-26 19:27
说的特别好 某些人 既要又要 要求这么多 去买三菱电机 大金去  详情 回复 发表于 2025-3-31 12:12
至于我上面提到的那些问题,在客厅里都不是问题  详情 回复 发表于 2025-3-29 18:58
看遍日本的本土机国产机还有国产的机子发现这句话说的确实对,不管从什么角度这款50HL都能算得上是性价比爆棚,即使现在指出了诸多问题,但是如果站在另一个角度上评价说它一句神机真的没问题。 它的标称建议适用  详情 回复 发表于 2025-3-29 18:58
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:48 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-3-28 14:21
两台09KTCA的路过,一台10平房间,一台是两间卧室打通之后大概12平左右(三个房间在房屋的西晒侧连成直 ...

原本还担心这款的制冷标称会不会在夏天无法往下走,都已经从三电十年前的ZFJ看到十年后的ZW4025S了,现在感觉不用考虑那些了

点评

国内的2p机低频都一塌糊涂的,内机风扇噪音也高,用在14平纯属自找没趣啊。。  详情 回复 发表于 2025-3-29 19:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:58 | 显示全部楼层
yuanon 发表于 2025-3-29 16:20
14CC的大压缩机,双排铜管,额定制热7210瓦,还带冷媒环和电子膨胀阀。国家补贴才1600多元能买了,还一个个 ...

看遍日本的本土机国产机还有国产的机子发现这句话说的确实对,不管从什么角度这款50HL都能算得上是性价比爆棚,即使现在指出了诸多问题,但是如果站在另一个角度上评价说它一句神机真的没问题。

它的标称建议适用面积是在24-32平方,可惜我的房间只有14平,如果能把它丢到28平左右的客厅让他保持600瓦不停机,那真是买到一个无敌神机了,才1600块

速热速冷的调教也让他很适合客厅
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:58 | 显示全部楼层
yuanon 发表于 2025-3-29 16:20
14CC的大压缩机,双排铜管,额定制热7210瓦,还带冷媒环和电子膨胀阀。国家补贴才1600多元能买了,还一个个 ...

至于我上面提到的那些问题,在客厅里都不是问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2025-2-8
发表于 2025-3-29 19:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
18985452419 发表于 2025-3-29 18:48
原本还担心这款的制冷标称会不会在夏天无法往下走,都已经从三电十年前的ZFJ看到十年后的ZW4025S了,现在 ...

国内的2p机低频都一塌糊涂的,内机风扇噪音也高,用在14平纯属自找没趣啊。。

点评

RRX
是的,刚买的华凌46HA1,号称”采用美芝KSN141D32UFZ3压缩机, 14.1cc排量,实现6Hz低频,做到1.5匹100W低功率“。 实际用下来,正常使用,24度制冷,18平米房间,稳定功率没低于过400w  详情 回复 发表于 2025-7-26 19:29
当时对空调这个制热完全没概念… 甚至用了一段时间后对这个机子的热浪滚滚都以为是正常现象  详情 回复 发表于 2025-3-30 07:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

104

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2024-5-1
 楼主| 发表于 2025-3-30 07:51 | 显示全部楼层
蹦蹦嘟嘟可 发表于 2025-3-29 19:11
国内的2p机低频都一塌糊涂的,内机风扇噪音也高,用在14平纯属自找没趣啊。。

当时对空调这个制热完全没概念…

甚至用了一段时间后对这个机子的热浪滚滚都以为是正常现象

点评

空调觉得冷的快热得快不是啥本事,能够不停机一直低功率制冷制热,温湿度差恒定才是本事。  详情 回复 发表于 2025-3-30 12:20