发表于 2023-12-17 14:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-17 13:41
那个安装师傅的意思是,因为管子接反了,所以关了真空表之后,显示的是真空表到真空泵的这一块,关闭真空 ...

表阀关上后,铜管,室内机至表阀这一段,就真空了,不存在你说的真空泵这样那样,抽真空本身和室外机是没有任何关系的

可能你们对真空泵的理解是有问题的,但不管你用什么方式抽真空,正压只能出现在,冷媒充注后,其他任何形式正压,都不过是乱操作的结果啊

你说的可能是真空泵关闭后,再关表的情况,因为负压的的吸力是非常大的,瞬间回正了,属于操作有误,跟表阀没有任何关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1149

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2023-12-17 22:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-13 20:28
还有就是铜管弯折成图片这样 有问题吗,会不会有什么影响  这是从另一个角度拍的照片

用裁纸刀划开弯折的那一段保温棉,剥开就可以清晰的看到铜管是否弯折,如果弯折了就找售后处理
回复 支持 反对