家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: 老字号土匪

[空调] 空调抽真空问题求助各位大佬

[复制链接]

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-9
发表于 2023-12-9 16:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
十秒就正压,是漏,真空不可能可以抽到负压
所以是加氟管接反了,高手都是通过真空泵声音听漏,新手看真空泵排气,菜鸟看表压看时间,十五分钟抽到-0.1说明真空有效,负压保压这一看就是格力干的事,负压保压不准确,正压保压也不准确都是培训部教新手的,其实32制冷剂是可以不抽真空的,410制冷剂是需要抽真空的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-9
发表于 2023-12-9 16:52 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-7 15:31
另外师傅后来说的 可能是空调外机螺帽没拧紧导致回正,这种情况抽真空正常吗?会导致真空表指针回升吗?

十秒就正压,如果是漏,真空不可能可以抽到负压
所以是加氟管接反了,高手都是通过真空泵声音听漏,新手看真空泵排气,菜鸟看表压看时间,十五分钟抽到-0.1说明真空有效,负压保压这一看就是格力干的事,负压保压不准确,正压保压也不准确都是培训部教新手的,其实32制冷剂是可以不抽真空的,410制冷剂是需要抽真空的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-9
发表于 2023-12-9 17:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你空调抽真空十五分钟到-0.1真空有效,师傅换掉表阀,真空泵电池阀坏了,导致表压十秒回到正压,只不过是真空泵进空气到表了,并没有到外机工艺口和加氟软管,美的液管长弯成这样没有问题,谁是高手,我相信你的判断,32制冷剂其实是可以不抽真空的,懂的人都懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-9
发表于 2023-12-9 17:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-7 15:31
另外师傅后来说的 可能是空调外机螺帽没拧紧导致回正,这种情况抽真空正常吗?会导致真空表指针回升吗?

看来菜鸟比较多呀,你家抽真空表显负压,关表阀,停真空泵,十秒左右表显正压?如果步骤如上,真空有效,是加氟软管接错了,师傅应该是刚给人R22空调检测压力加氟忘了把管子换过来,真空泵外丝是和R22加氟工艺口外丝一个规格的,410和32螺纹丝口一样的,正常来说十秒负压升到正压你知道这得是多大的漏,真空泵也不可能能抽到-0.1,如果是漏,制冷剂静态压力是13公斤左右不知道你那边温度说个大概的静态压力,也就是说停机48小时你空调就没有什么效果,如果是制热可能10个小时都能看到空调不制热,都给你保压了,加氟表阀肯定是关闭的,外机是没有进空气的,导致十秒正压主要是真空泵止回阀坏了,软管接错了

点评

还有就是铜管弯折成图片那样 有问题吗,会不会有什么影响  详情 回复 发表于 2023-12-13 20:28
感谢大佬的回复,反复跟安装师傅确认了一下,确实是管子接反了,然后就造成了保压时,真空表显示的是真空泵--真空表 这一段的压力。保压时右边旋钮也确实拧紧了,所以真空表--空调外机端应该是一直真空状态的。 不  详情 回复 发表于 2023-12-13 19:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-13 19:35 | 显示全部楼层
九九89 发表于 2023-12-9 17:20
看来菜鸟比较多呀,你家抽真空表显负压,关表阀,停真空泵,十秒左右表显正压?如果步骤如上,真空有效, ...

感谢大佬的回复,反复跟安装师傅确认了一下,确实是管子接反了,然后就造成了保压时,真空表显示的是真空泵--真空表 这一段的压力。保压时右边旋钮也确实拧紧了,所以真空表--空调外机端应该是一直真空状态的。
不过还是想请教一下大佬,保压后的后续是,开启真空泵。真空表到-0.1,然后拧松右边旋钮,表针没变化,然后又抽了两分钟(往空调口塞泥)拔管的时候 ,真空表往上升了不少。这个流程有问题吗? 希望大佬有时间能回复下。

点评

真空表如果关着,截止的室内机和表之间的的真空,所以不存在你说的接错回弹,回弹就代表室内机和真空表,室外机连接泄漏,这时候整段是负压的,可以通过,长时间检测设备的气密性, 我开始研究空调的时候,就  详情 回复 发表于 2023-12-16 23:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-13 20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 老字号土匪 于 2023-12-14 13:41 编辑
九九89 发表于 2023-12-9 17:20
看来菜鸟比较多呀,你家抽真空表显负压,关表阀,停真空泵,十秒左右表显正压?如果步骤如上,真空有效, ...

还有就是铜管弯折成图片这样 有问题吗,会不会有什么影响  这是从另一个角度拍的照片
1.jpg 2.jpg

点评

用裁纸刀划开弯折的那一段保温棉,剥开就可以清晰的看到铜管是否弯折,如果弯折了就找售后处理  详情 回复 发表于 2023-12-17 22:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2023-12-14 01:00 | 显示全部楼层
你测个制热效果呗,开个最大制热,自动风,等个15分钟,拿个测温枪看看出风口温度和进风口的温度有没有20°以上的温差,如果有证明工作正常。
然后你再把空调开到静音档,把头凑到机子边上,仔细听一下,除了风声以外,有没有类似气泡声、啸叫声之类的在管道里发出的声音,如果没有那么你的管子也没啥问题,就放心用吧。

相反,如果这些里面有异常,那就是你可以申请售后的依据之一。

点评

前两天我大概试了一下 有20度以上的温差,不过是用那种电子的温湿度计测的.我晚上试试有没有您说的声音 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-12-14 13:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-14 13:42 | 显示全部楼层
TERRY.G 发表于 2023-12-14 01:00
你测个制热效果呗,开个最大制热,自动风,等个15分钟,拿个测温枪看看出风口温度和进风口的温度有没有20° ...

前两天我大概试了一下 有20度以上的温差,不过是用那种电子的温湿度计测的.我晚上试试有没有您说的声音 谢谢大佬

点评

一开头多多少少会有点,你等十几二十分钟后去听,各种风量都听听,如果没有我说的那种异响,那管子没问题。  详情 回复 发表于 2023-12-14 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2023-12-14 14:46 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-14 13:42
前两天我大概试了一下 有20度以上的温差,不过是用那种电子的温湿度计测的.我晚上试试有没有您说的声音  ...

一开头多多少少会有点,你等十几二十分钟后去听,各种风量都听听,如果没有我说的那种异响,那管子没问题。

点评

大佬,我仔细听了一下,内机没有您说的那种异常声音,但是外机化霜的时候,嗡嗡响,而且是感觉整个房间都在嗡嗡响,大佬知道是什么原因吗?  详情 回复 发表于 2023-12-14 19:22
好的 我晚上试试 非常感谢大佬,我上面(21楼)又发了其他角度铜管的照片,大佬有时间可以看下吗  详情 回复 发表于 2023-12-14 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:56 | 显示全部楼层
TERRY.G 发表于 2023-12-14 14:46
一开头多多少少会有点,你等十几二十分钟后去听,各种风量都听听,如果没有我说的那种异响,那管子没问题 ...

好的 我晚上试试 非常感谢大佬,我上面(21楼)又发了其他角度铜管的照片,大佬有时间可以看下吗

点评

各方面没问题的话,你的管子也是没啥问题的  详情 回复 发表于 2023-12-14 22:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-14 19:22 | 显示全部楼层
TERRY.G 发表于 2023-12-14 14:46
一开头多多少少会有点,你等十几二十分钟后去听,各种风量都听听,如果没有我说的那种异响,那管子没问题 ...

大佬,我仔细听了一下,内机没有您说的那种异常声音,但是外机化霜的时候,嗡嗡响,而且是感觉整个房间都在嗡嗡响,大佬知道是什么原因吗?

点评

你这个应该是共振,跟机子本身的减震、安装手艺、支架之类的有关,你试试在外机顶部垫个毯子之类的然后压个3-5公斤重物上去,再看看有无声音。  详情 回复 发表于 2023-12-14 22:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2023-12-14 22:37 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-14 14:56
好的 我晚上试试 非常感谢大佬,我上面(21楼)又发了其他角度铜管的照片,大佬有时间可以看下吗

各方面没问题的话,你的管子也是没啥问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-10-24
发表于 2023-12-14 22:40 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-14 19:22
大佬,我仔细听了一下,内机没有您说的那种异常声音,但是外机化霜的时候,嗡嗡响,而且是感觉整个房间都 ...

你这个应该是共振,跟机子本身的减震、安装手艺、支架之类的有关,你试试在外机顶部垫个毯子之类的然后压个3-5公斤重物上去,再看看有无声音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2023-12-16 23:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老字号土匪 发表于 2023-12-13 19:35
感谢大佬的回复,反复跟安装师傅确认了一下,确实是管子接反了,然后就造成了保压时,真空表显示的是真空 ...



真空表如果关着,截止的室内机和表之间的的真空,所以不存在你说的接错回弹,回弹就代表室内机和真空表,室外机连接泄漏,这时候整段是负压的,可以通过,长时间检测设备的气密性,

我开始研究空调的时候,就看到师傅这么操作,因为这时室外机其实是关闭的,对于你说,接错不接错根本就是不能理解的,只有漏和不漏一说,也不存在不紧,然后紧了的说法,逻辑就是不成立的

负压和正压本身都是可以检漏的,你要是明白原理,就都很简单了,检漏的时候只有漏和不漏,跟吹牛逼是没有任何关系的,因为只有两个答案,如何操作才是问题

当你无法用正常逻辑,去理解别人说的话时,那么他大概率是吹牛逼,安装其实是很规范的,不存在吹牛逼就能装好的

点评

那个安装师傅的意思是,因为管子接反了,所以关了真空表之后,显示的是真空表到真空泵的这一块,关闭真空泵后,从真空泵进的空气,所以真空表回升了。 没接反的话 才能正常显示室外机到真空表的压力  详情 回复 发表于 2023-12-17 13:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

49

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2023-12-7
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:41 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2023-12-16 23:44
真空表如果关着,截止的室内机和表之间的的真空,所以不存在你说的接错回弹,回弹就代表室内机和真空 ...

那个安装师傅的意思是,因为管子接反了,所以关了真空表之后,显示的是真空表到真空泵的这一块,关闭真空泵后,从真空泵进的空气,所以真空表回升了。
没接反的话 才能正常显示室外机到真空表的压力

点评

表阀关上后,铜管,室内机至表阀这一段,就真空了,不存在你说的真空泵这样那样,抽真空本身和室外机是没有任何关系的 可能你们对真空泵的理解是有问题的,但不管你用什么方式抽真空,正压只能出现在,冷媒充注后  详情 回复 发表于 2023-12-17 14:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 00:54 , Processed in 0.116498 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表