摩西1028 发表于 2020-6-21 18:25
你的意思,更多的是配置问题,而不是安装或者产品质量问题?
是的,楼上zoson朋友的观点应该直击你的症结所在,东芝的一匹室内机冷量是2800W,如果你的房间太小,1匹机一样让房间有过冷的感觉,你自己都承认了同一个房间平均制冷量3600W的1.5匹三电挂机比原本2匹平均制冷量5600W的东芝内机让你觉得更舒服,这不是配置过大是什么,至于说湿度猛增和功率过大的关系zoson朋友已经给出了解释,你可以把你这套多联机的详细配置清单发上来,结合你家里的真实户型面积找到答案,空调能制冷,而且很冷,这就不是空调的问题了,经销商为了推大匹数主机和分机,大多通过提高单位面积配冷来忽悠客户,可实际上160W/㎡配冷就足够了,家里朝向和密封隔热都很好的话配130W/㎡就可以了,MCY-MAP0601HT-C的额定制冷量15.5KW,这台主机和5台分机的制冷、供冷能力也许超出了你家实际需求了! |
|