[空调] 东芝中央空调开机至设定温度后湿度非常大

  [复制链接]

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-20 20:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
huang1914 发表于 2020-6-20 20:47
你温度设太高了吧26以上?

不论高低都这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-7-12
发表于 2020-6-21 17:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主最好把你家户型图发上来,每个房间面积多大也说一下,再把中央空调详细配置也都发一遍
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-21 18:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mt1999 发表于 2020-6-21 17:29
楼主最好把你家户型图发上来,每个房间面积多大也说一下,再把中央空调详细配置也都发一遍

你的意思,更多的是配置问题,而不是安装或者产品质量问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

141

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-2
发表于 2020-6-22 10:06 | 显示全部楼层
突然想起了之前看过一个帖子。当时讨论东芝中央空调的时候有位大神就推荐上5p的外机,6p不推荐,至于原因也没细说。问过经销商,这6p外机就是5p超频出来的。感觉这里面不知道有没有蹊跷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
馒头小王子 发表于 2020-6-22 10:06
突然想起了之前看过一个帖子。当时讨论东芝中央空调的时候有位大神就推荐上5p的外机,6p不推荐,至于原因也 ...

难道是外机问题…………这毛病真是世界之谜

点评

你这个问题,看上去真的很复杂。我再试着瞎分析分析。 第一,新房子第一个夏季,湿度通常都比老房子大,离家一天回来开门,湿气扑面常有。卧室的空调排水或许有问题,但也不排除你的房间湿度本身就大,抽掉空气中  详情 回复 发表于 2020-6-22 15:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

141

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-2
发表于 2020-6-22 13:36 | 显示全部楼层
摩西1028 发表于 2020-6-22 10:17
难道是外机问题…………这毛病真是世界之谜

搞不明白。。这机器不知道能不能刷成5P的。。哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

577

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2020-6-22 15:21 | 显示全部楼层
摩西1028 发表于 2020-6-22 10:17
难道是外机问题…………这毛病真是世界之谜

你这个问题,看上去真的很复杂。我再试着瞎分析分析。

第一,新房子第一个夏季,湿度通常都比老房子大,离家一天回来开门,湿气扑面常有。卧室的空调排水或许有问题,但也不排除你的房间湿度本身就大,抽掉空气中的水,墙体、家饰织物中的水分再迅速挥发导致的高湿度。判断到底是哪个,你不妨这样试:盯着空调,一旦停机就关掉室内机,观察室内湿度10分钟后至半小时的变化;再打开空调,空调下次停机后不关机,再看10分钟后至空调再启动前湿度的变化。差异很大,研究空调问题,可能真是水没排出去,就算拆吊顶,也要看到冷凝水水到底流没流出去,流出去多少;差异不是很大,就是你房间本身太潮湿了,需要相当长的一段时间去刻意除湿,空调被冤枉了。

第二,晚上卧室的制冷本身就是个难处理的问题,尤其对变频空调。一般来说晚上卧室的热源就是墙和窗以及家人,到了半夜热辐射很低,空调动一次,一会儿温度就下来了,很久不升上去,空调就不动作。这种情况下变频空调停机、定频空调启停比比白天严重下降是普遍存在的,没有特别好的解决办法。

如果你卧室外是大面积的起居室,晚上不妨把那个空调开着,卧室门开着,外面设成25~26度,卧室能高出1~1.5度,温度波动非常小,没有明显的风,空间大还不会空气污浊。房间保温没那么差的情况下,一晚上多不了几个电钱,家里有老人孩子的时候这办法很有效。

我在北方沿海城市蹲着,晚上27度的室外,比内陆30+度难受,湿度几乎100%,身上出汗都不带散的,冬天零下13-14度五级风一吹对我们来说就是极寒,比内陆零下20多度都冷,全拜高湿度所赐。夏天要是不开空调除湿,窗帘握一把都是潮的,更别说被褥,晚上外面27度我都开空调睡觉。你还是先开了全屋的空调除一个阶段的湿试试吧,除空气中的湿快,除家庭环境中存下的湿就慢了。另外就是别忘了定时换新空气,新房子嘛。

想哪里说哪里,仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-22 17:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Zoson 发表于 2020-6-22 15:21
你这个问题,看上去真的很复杂。我再试着瞎分析分析。

第一,新房子第一个夏季,湿度通常都比老房子大 ...

感谢兄弟长评论!第一个问题我已经试过,停机时候迅速关掉空调,这时候湿度回升的速度反而没开空调快,说明潮湿来自空调。关于排水,内机我装了排水泵,照理说,排水没有问题,接水盘里水不多,然而,停机阶段,吹出来仍然是80左右湿度的风,就像一个加湿器,很奇怪,不知道水从何而来。第二个办法我没试过,改天试试,再次感谢兄弟,这个谜题很难解!

点评

制冷过程就是给空气降温降湿,这个过程中水在内机里冷凝,但不会马上完全排出去,而是剩一部分。剩的这一部分在制冷结束之后就被蒸发,从而造成加湿。  详情 回复 发表于 2020-6-22 21:25
水来自空调内,进风口和出风口的湿度应该明显有有差异。  详情 回复 发表于 2020-6-22 17:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-22 17:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
馒头小王子 发表于 2020-6-22 13:36
搞不明白。。这机器不知道能不能刷成5P的。。哈哈

应该不能吧……况且也未必是问题根源
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

577

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2020-6-22 17:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
摩西1028 发表于 2020-6-22 17:18
感谢兄弟长评论!第一个问题我已经试过,停机时候迅速关掉空调,这时候湿度回升的速度反而没开空调快,说 ...

水来自空调内,进风口和出风口的湿度应该明显有有差异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-22 18:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Zoson 发表于 2020-6-22 17:22
水来自空调内,进风口和出风口的湿度应该明显有有差异。

停机期间,差异十分巨大

点评

那就想办法把里面的存水搞出去,别无他法。  详情 回复 发表于 2020-6-22 18:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

577

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2020-6-22 18:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
摩西1028 发表于 2020-6-22 18:29
停机期间,差异十分巨大

那就想办法把里面的存水搞出去,别无他法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1310

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2020-6-22 21:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
摩西1028 发表于 2020-6-22 17:18
感谢兄弟长评论!第一个问题我已经试过,停机时候迅速关掉空调,这时候湿度回升的速度反而没开空调快,说 ...

制冷过程就是给空气降温降湿,这个过程中水在内机里冷凝,但不会马上完全排出去,而是剩一部分。剩的这一部分在制冷结束之后就被蒸发,从而造成加湿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-22 21:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
6191 发表于 2020-6-22 21:25
制冷过程就是给空气降温降湿,这个过程中水在内机里冷凝,但不会马上完全排出去,而是剩一部分。剩的这一 ...

那为什么我家这个问题会特别严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-13
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Zoson 发表于 2020-6-22 18:39
那就想办法把里面的存水搞出去,别无他法。

具体停机后吹出来的湿空气里水来自哪儿,是个谜,因为已经加了排水泵排水