 楼主| 发表于 2019-12-13 17:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 笔想说 于 2019-12-13 17:55 编辑
2017915 发表于 2019-12-13 17:04
没有看到电源输入尾插的地线与变压器接地端和输出到插座的接地端子,要链接到一起,最好是在电源输入尾插 ...


你好!是这样接地才对吗?
15762309117745055946071195844128.jpg
P91213-175258.jpg
1576230883595320055338171503224.jpg

点评

机箱接地线  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:19
最后那张图片黄绿色接地机箱上了,连接的那根蓝色线也连接到机箱的接地螺丝上了,我的问题就是从机箱上部的那根蓝色线是电源输入接地线吗?你那电源出入尾插看不到,电源输入三根线一个火线、一个零线、另一个是接地  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 18:16 | 显示全部楼层
笔想说 发表于 2019-12-13 17:54
你好!是这样接地才对吗?

最后那张图片黄绿色接地机箱上了,连接的那根蓝色线也连接到机箱的接地螺丝上了,我的问题就是从机箱上部的那根蓝色线是电源输入接地线吗?你那电源出入尾插看不到,电源输入三根线一个火线、一个零线、另一个是接地引线这根线要从你家的市电插座一块引进机箱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 18:19 | 显示全部楼层
笔想说 发表于 2019-12-13 17:54
你好!是这样接地才对吗?

机箱接地线
304aa86eeb7d3507cfe15dc5c3a48c2.jpg

点评

图片中间机箱下面那颗螺丝就是接地螺丝,也是变压器的固定螺丝,要把电源输入端的接地线、变压器的接地线、去输出插座的接地线,都要接到那里。  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 18:22 | 显示全部楼层

图片中间机箱下面那颗螺丝就是接地螺丝,也是变压器的固定螺丝,要把电源输入端的接地线、变压器的接地线、去输出插座的接地线,都要接到那里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

687

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
QQ
 楼主| 发表于 2019-12-13 18:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 笔想说 于 2019-12-13 18:34 编辑
2017915 发表于 2019-12-13 18:16
最后那张图片黄绿色接地机箱上了,连接的那根蓝色线也连接到机箱的接地螺丝上了,我的问题就是从机箱上部 ...

蓝色线是接显示屏的.是拍照的角度问题...显示屏原来是从进线接的.现在改为从空漏开关后接线..(原来是一红一蓝的..现在是两条蓝线.)

点评

显示屏只要一个火线和一个零线就可以工作了,显示屏不需要了接地。现在的问题大概是你的电源输入的接地线没有接进机箱吧?  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 18:39 | 显示全部楼层
笔想说 发表于 2019-12-13 18:25
蓝色线是接显示屏的.是拍照的角度问题...显示屏原来是从进线接的.现在改为从空漏开关后接线..(原来是一 ...

显示屏只要一个火线和一个零线就可以工作了,显示屏不需要了接地。现在的问题大概是你的电源输入的接地线没有接进机箱吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

687

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
QQ
 楼主| 发表于 2019-12-13 18:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 笔想说 于 2019-12-13 19:19 编辑
2017915 发表于 2019-12-13 18:39
显示屏只要一个火线和一个零线就可以工作了,显示屏不需要了接地。现在的问题大概是你的电源输入的接地线 ...

我的显示屏没接地线的(就两条蓝线一零线一火线) .你的意思是三插尾的接地端要接机箱.变压器接地端也要接机箱?
P91213-175258(1).jpg
P91213-191742.jpg

点评

电源输入三插尾的接地端要接机箱、变压器接地端要接机箱、100V电源输出插座也要接机箱,就是这三根线要在一个点引入机箱的接地点,方便的处理方式就固定在变压器的一个固定螺丝上。  详情 回复 发表于 2019-12-13 19:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 19:40 | 显示全部楼层
笔想说 发表于 2019-12-13 18:56
我的显示屏没接地线的(就两条蓝线一零线一火线) .你的意思是三插尾的接地端要接机箱.变压器接地端也要 ...

电源输入三插尾的接地端要接机箱、变压器接地端要接机箱、100V电源输出插座也要接机箱,就是这三根线要在一个点引入机箱的接地点,方便的处理方式就固定在变压器的一个固定螺丝上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

687

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
QQ
 楼主| 发表于 2019-12-13 19:59 | 显示全部楼层
变压器接地端(四只脚)不是已经搭机箱了吗?100v输出端(E )已经跟三插尾的接地端一起并联搭机箱了.  是这样吗?

点评

100v输出端(E )、三插尾的接地端子、变压器的接地端子,这三根线一起并联用一个铜鼻子搭接在机箱上,简单的处理方式就是就近安装在其中一个变压器的地脚螺丝上,这个螺丝最好是变压器靠近电源的输入尾插附近,减少  详情 回复 发表于 2019-12-13 20:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-15
发表于 2019-12-13 20:12 | 显示全部楼层
笔想说 发表于 2019-12-13 19:59
变压器接地端(四只脚)不是已经搭机箱了吗?100v输出端(E )已经跟三插尾的接地端一起并联搭机箱了.  是 ...

100v输出端(E )、三插尾的接地端子、变压器的接地端子,这三根线一起并联用一个铜鼻子搭接在机箱上,简单的处理方式就是就近安装在其中一个变压器的地脚螺丝上,这个螺丝最好是变压器靠近电源的输入尾插附近,减少接地引线长度减少干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

41

主题

687

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
QQ
 楼主| 发表于 2019-12-13 21:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
2017915 发表于 2019-12-13 20:12
100v输出端(E )、三插尾的接地端子、变压器的接地端子,这三根线一起并联用一个铜鼻子搭接在机箱上,简 ...

现在更换了大一点的接线耳,是这样吗?
P91213-205228(1).jpg