房间朝向:东北偏东。偏西北面有一个大约1米6乘以1米6大飘窗,单层玻璃,没装窗帘,下午可能斜着西晒1到3小时,白天室温33,夜间31,相对湿度70
房间面积:不包括飘窗台,地面面积大约3.2米乘4米。普通商品房层高。不做吊顶。
运行情况:大一匹,运行时最大功率1150w左右(说明书150~1200w)。夜间测试,打开门制冷,设置16°最大风量下,出风口17°,室温30度。关门,密闭空间,温度始终降低不了。室温到28°就很难下去。
现在怀疑,抽真空是否抽废了,虽然说抽足15分钟,但是正压还是负压拔罐,在飘窗外,看不到!
另外,那个单层玻璃大飘窗,对此次夜间制冷有没有影响?装窗帘效果是否有改善?
撸撸更健康。。。
回复

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
发表于 2019-7-8 09:53 | 显示全部楼层
看功率没啥问题,出风是偏高,但主要看温差,机器开了多久?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

493

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2019-7-8 09:58 | 显示全部楼层
室温30度,有17度出风温度算是可以了
主要是你房间保温性能差些
还有就是这个空间对于1P来说有点吃力的

飘窗肯定有影响的,推荐装厚实型窗帘

点评

估计1.5匹会好一点,但是我怀疑抽真空抽废了~觉得这个出风温度高了,如果15°就差不多。但是售后却说没有问题~  详情 回复 发表于 2019-7-8 10:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
cooljack 发表于 2019-7-8 09:58
室温30度,有17度出风温度算是可以了
主要是你房间保温性能差些
还有就是这个空间对于1P来说有点吃力的

估计1.5匹会好一点,但是我怀疑抽真空抽废了~觉得这个出风温度高了,如果15°就差不多。但是售后却说没有问题~
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-7-8 20:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
诺大个论坛,就没人替我这个老人分析下原因?到底是房间大了,还是空调效果本身就不行?是空调原因的话就找售后重新抽真空重新加冷媒了。~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-7-8 22:07 | 显示全部楼层
老哥,外机装什么位置?外面有百叶窗吗?
功率能上去,出风口温差还算正常。
接近13平方的房子,单层玻璃窗 ,西晒。。。。
每平方刚好200W制冷量。
1P够呛啊。有点小马拉大车呀。。
对了,论坛里不是有人推崇买小空调的嘛。。出来说说舒适性如何。。。

点评

那能咋办~都装上去了~唯有装上厚窗帘看看效果如何了~我的感觉是装小了了~这个出风口温度,我感觉还是高了了~不是西晒不西晒问题,夜间一样降不下来~感觉还是玻璃窗的问题~  详情 回复 发表于 2019-7-9 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-5-28
发表于 2019-7-8 22:08 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2019-7-8 20:09
诺大个论坛,就没人替我这个老人分析下原因?到底是房间大了,还是空调效果本身就不行?是空调原因的话就找 ...

我的空调室内温度32度,出风口最大时是8到9度,15度不行呀

点评

刚开机能有8~9°?那感情牛逼呀  详情 回复 发表于 2019-7-9 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

161

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-18
发表于 2019-7-8 22:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我在南方广东,最炎热的天气下,室内平均气温32度左右。我用过那么多台空调,正常安装的空调出风温口不会高于12度。绝大部分是8度左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

718

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-19
发表于 2019-7-8 23:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
se又是线上机型

点评

你可以安心卖你的线下。但是不要再鼓吹线上线下质量不一样膈应人,你得拿出真凭实据,拆机拿SE拍照和E的压缩机对比是否型号不一样,DR的压缩机是否又和FE不一样,是否内外风机不一样。电路板是否不一样。目前经我确  详情 回复 发表于 2019-7-9 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
18660505792 发表于 2019-7-8 23:09
se又是线上机型

你可以安心卖你的线下。但是不要再鼓吹线上线下质量不一样膈应人,你得拿出真凭实据,拆机拿SE拍照和E的压缩机对比是否型号不一样,DR的压缩机是否又和FE不一样,是否内外风机不一样。电路板是否不一样。目前经我确认的是四通阀组件不同,膨胀阀太深没拆没看到。偶然碰过你帖子,但我没看到你确认过哪里不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 aaa53653081 于 2019-7-9 12:16 编辑
浦东三菱电机 发表于 2019-7-8 22:07
老哥,外机装什么位置?外面有百叶窗吗?
功率能上去,出风口温差还算正常。
接近13平方的房子,单层玻璃 ...


那能咋办~都装上去了~不过铭牌标记最大冷量高频能去到3200w,应该能管得住13平方~唯有装上厚窗帘看看效果如何了~我的感觉是装小了了~这个出风口温度,我感觉还是高了了~不是西晒不西晒问题,现在是夜间一样降不下来~找不到根源了,感觉还是玻璃窗的问题~也不知道这个出风温度算不算高~
外机直接坐在外面空调位,下面是水泥板,没有百叶窗,上下左右有遮挡,就是那种凹进去的空调位。上面空隙大约有25~30,背面靠墙可能有15到20间隙,左右够长,目测没有问题。下午西晒可能会晒1~3小时。
高频我用手感受,外机出风口不够热~没有原来那两台富士通那样,滚滚热风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-7-9 12:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
小超1680 发表于 2019-7-8 22:08
我的空调室内温度32度,出风口最大时是8到9度,15度不行呀

刚开机能有8~9°?那感情牛逼呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-5-28
发表于 2019-7-9 21:09 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2019-7-9 12:03
刚开机能有8~9°?那感情牛逼呀

美的的M刻,不过我感觉另一台二级酷金出风口更冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

718

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-19
发表于 2019-7-10 09:03 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2019-7-9 11:53
你可以安心卖你的线下。但是不要再鼓吹线上线下质量不一样膈应人,你得拿出真凭实据,拆机拿SE拍照和E的 ...

1、如果说我隔应你了,再此说声抱歉,我只是发表一下个人观点而已,没有任何其它意思哈;2、E和SE DR和FE有什么不同,我从来没有说哪里有不同,请您仔细看一下我的回复及贴子。3、我以前在贴子里也说过,线上线下机有无不同我不敢说,(我没有像你一样拆过机认真对比过)但我对比过UH13KL1和SJH13KL1的技术参数,压缩机参数有所不同,(压缩机输出功率一个是1100W,一个是700W)在以前的贴子里我也有附照片。当然我也说过,参数不同不排除是厂家标写错误。我只是实话实说而已,至于相不相信只能看自己了哈。4、再次附UH13KL1和SJHKL1的技术参数对比照片两张,供参考哈。 微信图片_20190710083918.png 微信图片_20190710083925.png

点评

你说的这个线上1.5匹标注额定才700w,你觉得可能么?我这台SE大一匹额定都已经标注740w,峰值测了1150w(标注1200w),峰值电流5.9A,这样就证明了参数没有虚标,效率如何就再讨论,涉及到安装位置抽真空和房间面积  详情 回复 发表于 2019-7-10 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-12
发表于 2019-7-10 10:05 | 显示全部楼层
惠而浦马甲大一匹抽真空5分钟(当时被坑,勉强抽了5分钟,什么正负压都不懂),后面去查温度,9平方双层玻璃落地窗,室温28左右,设置17度,功率接近最大功率,出风口几分钟后最低到9度

点评

你这个房间保温好,又小了很多啊~而且我现在严重怀疑抽真空抽废了~出风温度太高了,我觉得15°以下才符合我心理预期。所以上来问问大家~  详情 回复 发表于 2019-7-10 13:16