发表于 2019-5-9 17:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-5-9 16:31
我的意见是冷凝水造成的


因为天气不热,我单纯测试风声,所以设定的制冷温度比室温还高,并且是刚刚开机,不应该有什么冷凝水吧。手伸过去感觉制冷1%风量比送风要大,我猜是不是厂家限制了制冷模式最低风速,但不明白如果是这样,为什么要这么做

点评

有些工况,不是你设定啥风量,它就转多少的,为了保护,会变的  详情 回复 发表于 2019-5-9 18:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-5-9 17:55 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2019-5-9 11:58
大风量就是作弊。
记住一个标准,1.5P机一级能效的最大可接受风量是670,大于这个数的机不要买。

这个太绝对了,对于制热来说,风量低,热风压不倒地面,脚冷。风量大并不等于偷工减料,比如松下VE机,内机外机都是三排散热器,VE9内机最大风量>792m3/h,它也可以非常小而无声的风量。有多少能力和施展多少能力是两回事儿。

点评

多联机标准,明确规定了内机最大风量,不允许超过  详情 回复 发表于 2019-5-9 18:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-5-9 18:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xkencn 发表于 2019-5-9 17:03
因为天气不热,我单纯测试风声,所以设定的制冷温度比室温还高,并且是刚刚开机,不应该有什么冷凝水吧 ...

有些工况,不是你设定啥风量,它就转多少的,为了保护,会变的
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-5-9 18:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-5-9 17:55
这个太绝对了,对于制热来说,风量低,热风压不倒地面,脚冷。风量大并不等于偷工减料,比如松下VE机,内 ...

多联机标准,明确规定了内机最大风量,不允许超过
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-5-9 19:24 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-5-9 18:04
多联机标准,明确规定了内机最大风量,不允许超过

那个是家用低端多联机为了各分机耗散功率均衡弄的吧,水冷中央空调机组什么的内机风量都远比600大,估计都过千了,热风从4米多高的顶棚能垂直吹到地面。壁挂和落地单机更不必设限。

点评

按冷量,两百多方每千瓦  发表于 2019-5-10 13:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-5-10 13:46 | 显示全部楼层
是两百多W每平方吧,倒过来也太小了

点评

不小了,35机有600多方了,本来就是限制忽悠客户的  发表于 2019-5-10 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-5-12 22:30 | 显示全部楼层
xkencn 发表于 2019-5-9 18:29
最早我以为撇开风扇质量问题和冷媒声,制冷,至少低频制冷,内机静音应该不难……风扇转速低就行了…… ...

如果压缩机频率固定,风量过低会导致室内机换热不良而使温度越来越低,最后结霜。
如果压缩机降频,输出冷量会急剧减少,而室内需求的冷量又较大的话,就会造成室内温度升高。
所以最低风速应是多个条件妥协的结果,而且换热器和空气温差大的话,仅仅因为温差就会产生对流,就有风量了,就是不知道这个风量对噪音的影响有多大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-4
发表于 2019-5-15 08:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xkencn 发表于 2019-5-9 15:55
说到风量,有个问题想请教,为什么在制冷模式下,风速调到1%,风噪风量依然比送风模式大呢?厂家出于什么 ...

听说是风量太低会凝露,现在变频机应该不存在这问题了
回复 支持 反对